防排烟规范更新时间:2026-01-04 23:46:53

本专题为土木在线防排烟规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对着一堆数据反复核算通风量,熬到半夜仍没把握结果准确;熟记规范条文设计防排烟系统,图纸却在审图时被批得一无是处。很多暖通设计师都在这种低效又挫败的状态里打转,其实这不是努力不够,而是没找对工作方法。《通风与防排烟系统设计培训》课程,就是要帮你从根上解决这些问题。为啥这些问题总绕不开?其实关键不是你懂的知识少,而是实际工作中几个关键环节没衔接好。比如大家手里的设计软件功能越来越强,可很多人还是用着老...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:49 时间:2025-10-30
  • 十万级化妆品生产车间防排烟设计中,针对六七十平方米的无可开外窗房间,应该遵循建筑防火通用设计规范还是医药洁净厂房设计规范啊,通用规范提到对于这种小的地上无可开窗户需要做排烟设计,医药洁净厂房专项设计规范解释无需做排烟处理:现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第8.5.4条提出了“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡...查看详情

    用户:qq_1748945715990 浏览量:70 时间:2025-09-02
  • 《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施后,防排烟系统应采用管道送风,且 不应采用土建风道的规定已经废止 !那么现在防排烟风管要怎么做呢? 《消防设施通用规范》11.1.3 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求 。本条规定了防烟排烟系统管道的基本性能要求。 通用规范对于防排烟系统管道...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:116 时间:2024-05-30
  • 电气资料库图片1

    住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:79 时间:2024-05-09
  • 通风排烟图片1

    变化比较明显的几处如下: 1. 防烟部位增加“封闭楼梯间”和“地铁工程中的避难走道”; 2. 细化了丙类场所不设置排烟的面积要求,增加了“不适合设置排烟的场所”描述; 3. 规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求; 4. 机械防烟排烟系统高度竖向分段高度明确了是“系统服务高度”; 5. 机械加压送风系统送风部位余压要求...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:152 时间:2023-08-01
  • 风力发电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:66 时间:2023-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:消防防排烟系统设计规范解读 1、防烟设施设置场所 《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:640 时间:2023-03-23
  • 《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.1.3条对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。 有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第 3.3.7 条、 4.4.7 条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。 本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:125 时间:2023-01-12
  • 知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1前室或合用前室采用敞开的阳台...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:169 时间:2022-11-11
  • 建筑消防给水图片1

    文字 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 3.3.5(规范正文)机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。 2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。 3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:201 时间:2022-10-09
  • 来源:暖通飞语、消防知识宣传、机电人脉 如有侵权,请联系删除 住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3....查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:268 时间:2022-08-31
  • 一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:277 时间:2022-07-27
  • 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 可以参照确定防排烟风管到底必须不必须采用角钢法兰连接。 详细资料可以戳下面链接即可下载。 推荐资料: 建筑防排烟系统技术规范(条文)(定稿)2014 https://ziliao.co188.com/p62379983.html 某市某高层建筑防排烟系统施工设计图 https://ziliao.co188.com/d62284130.html ...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:110 时间:2022-07-26
  • 来源:建筑一生 如有侵权,请联系删除 数字总结 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1.竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ; 2.水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:343 时间:2022-07-22
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1日起正式实施!作为防烟排烟系统专用规范,条文数多达200余条 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中的强制性条文汇总:其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4....查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:107 时间:2022-07-07
  • 1 问题 规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。 也可设置于正对前室入口的墙面 2 问题 规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置1m 2 的固定窗。...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:191 时间:2022-05-20
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 1 问题 规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。 也可设置于正对前室入口的墙面 2 问题 规范要求设置加...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:77 时间:2022-05-19
  • 模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整. 想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士. 新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致. 下...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:371 时间:2021-12-13
  • 建筑规范图片1

    修订的主要内容包括以下几个方面: 1. 调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2. 明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3. 增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4. 明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5. 明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6. 调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 上 海 市 工 程 建 设 规 范 ...查看详情

    用户:白工6913 浏览量:831 时间:2021-10-29
  • 0.50h/1.00h 3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 4.4.8 2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:235 时间:2021-10-13
推荐专题
标签达人
防排烟规范热门资料