距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
谁有防排烟的那本新规范呀?共享下呗!...查看详情
据说是定稿版,不喜勿喷,文明做人,欢迎讨论!! 4982461 4982461...查看详情
防排烟规范报批稿落实修改稿 4974386 4974387...查看详情
1除旅馆外,走道的装修采用不燃材料,且室内设有符合要求的排烟设施或房门至安全出口的距离小于20m的走道; 2走道或回廊设有排烟设施,建筑中单元的建筑面积小于100m2的房间; 如果小于100m2的房间,其房门至安全出口的距离小于20m,那么按照第一条,走道可以不设排烟。然后按照第二条,房间是不是要设排烟了?...查看详情
没做过上海项目,所以也基本没关注过上海的防排烟计算方法,今天看了下, 有几点疑问: 1、L1的计算中,N1的取值是不是应该这样来,计算楼梯间(规范是采用常开风口)时:取楼层数前室(规范是采用常闭风口)按1(因为理论上我前室也可采用常开的,只是基本不用而已;而楼梯间可用常闭风口的,这个其实很多项目这么弄);还有L1的计算为何不考虑窗户的漏风。 2、L3的计算中,规范中规定:采用常开风口,N3为0;采...查看详情
对防火规范中若干防排烟条款的探讨 1、排烟防火阀、防火阀的设置 ①文献一第8.2.5条规定,“……,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。……排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。”这里有两个问题:一是“排烟支管”含义不确切,降低了条文的可操作性;二是排烟防火阀设置的位置不太妥当。如果把“排烟支管”理解为与每一个排烟口对应的管道,对于一个排烟风机负担两个以上防烟分区(...查看详情
我将 《建筑防排烟系统技术规范》--征求意见稿 传上来,欢迎大家一起讨论!...查看详情
《建筑防排烟系统技术规范》什么时候发布正式版?...查看详情
跟上海地方标准差不多....查看详情
3537756...查看详情
建筑防排烟系统技术规范 征求意见稿 真的出来了,和上海接轨了 本帖最后由 mybinks 于 2009-3-20 20:16 编辑 ]...查看详情
请教:哪本设计规范中有关于设置防排烟风管伸缩节的吗?不锈钢风管,直线长200米。...查看详情
9.1.3 下列场所应设置排烟设施: 1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房; 2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库; 3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道; 4 中庭; 5 设置在一、...查看详情
06年的规范要求机械防排烟更严格,请问哪里有关于机械防排烟的规范,比如风口多远一个,风管多大,,有没有详细的设计资料? 谢谢高手的指导!...查看详情
手头没有最新的规范 不过消防意见 新规范规定 做消防排烟的房间均需要机械补风。 我做的是ktv 3层 每个房间20m2 左右 ,是不是根据新规范,没有外窗的一律要做机械补风? 补风每平米30m3 ,够么 ,我市根据避难层补风标准选的,这方面希望前辈指导。...查看详情
请问95,96,97,98,2003,2006年防排烟各用的什么版本的规范,主要变动是什么?再有消防验收时执行的规范以什么时间为准?请指教。谢谢1...查看详情
规范上面:8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 上面也没有说超过50米一类了就得加压送风 大家是怎么理解的? 一类建筑的防烟楼梯间,前室如果超过50米了,能满足自然排烟要求,是不是也必须加压送风...查看详情
摘要: 由于人防工程的特殊性,其火灾的危害性比地面建筑更大,因此在进行人防工程设计时对消防系统及防排烟系统的要求更高。原人民防空工程设计防火为规范(GBJ98-87)已不能适应这一要求。笔者根据新修订的人民防空工程设计防火规范送审稿(以下简称“送审稿”),比较分析了新旧规范在防烟、排烟及通风空调方面的异同,以供人家在进行人防护工程设计是参考。 关键词: 人防工程 防排烟 送风量 由于人防工程的特殊...查看详情
"同一层,走道采用机械排烟,而有外窗的房间采用开窗进行自然排烟",这样的规定是否科学\安全呢? 有两个问题存在: 1)当高层建筑上的某一房间(有可开启的外窗而此时窗关闭)着火时,房间内有人去开窗吗? 2)当同时,走道机械排烟系统开启运行,着火房间的烟火是否会加速往走道扩张?(任何房间的门都是有门缝的啊),此种情况对人员的逃生不利!因为烟气流与人的逃生方向是一致的. 还有其它问题,请大家补充...查看详情