防排烟风管更新时间:2024-03-26 11:20:24

本专题为土木在线防排烟风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。 《建筑防...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:5 时间:2024-03-27
  • 关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:64 时间:2024-02-22
  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐性能的要求 对于防排烟管道的耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 由于目前防排烟管道并未作为消防产品管理,因此也就无相关产品标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》虽然规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确如何施工或者做法可使金属风管满足相应耐火极限。 ...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:32 时间:2024-02-04
  • 1 防排烟风管耐火性能的要求 (1)对于消防防排烟管道耐火极限,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017针对设置在不同部位的防排烟管道的耐火极限均作了相关规定,应予执行,主要规定为3.3.8条、4.4.8条。 (2)防排烟管道并未作为消防产品管理,无相关产品标准;《建筑防烟排烟系统技术标准》规定了耐火极限要求,但并未出台相关建筑标准设计来明确何种标准化施工做法可使金属风管...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:20 时间:2024-01-23
  • 通风排烟图片1

    1、高分子复合风管 耐火极限(min):0.5-1.0h 厚度:10mm—25mm 分析:高分子复合风管是镀锌钢板+离心玻璃棉+铝箔替代性产品,一体成型风管不用再做二次保温工程,可提供耐火极限检测报告。不防火(0.5H) 2、镁质晶硅排烟风管 耐火极限(min):0.5-1.0h 厚度:11mm-14mm 分析:装配式复合风管,耐火极限0.5...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:168 时间:2024-01-09
  • 新政新规图片1

    长期以来,福建地区包括国内其他各地区的排烟风管鱼龙混杂,个别厂家利用规范不明确的地方大作文章,为了一己之私大力打压新型复合风管、新型材料、新工艺的推广,新型材料规范的缺失、不明确或自相矛盾对新型材料的推广造成极大阻碍,一些行政部门为了息事宁人也不愿意介入研究,一些专业人士包括安装咋整也再不断发声,但是民间的力量太过薄弱无法被采纳,陷入公说公有理、婆说婆不听的两难境地,甚至出现以权谋私现象。 ...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:90 时间:2023-11-29
  • 通风排烟图片1

    建筑防排烟系统技术疑点专家咨询会会议纪要 2023 年 10 月 11 日下午,苏州市住房和城乡建设局组织召开建筑防排烟系统设计技术难点专家咨询会议。会议邀请了应急管理部四川消防研究所、《建筑防烟排烟系统技术标准》编制组成员王炯、尹航两位专家进行答疑。王炯、尹航两位专家根据规范编制的指导思想、原则和目的,就前期收集的建筑防排烟系统技术疑点、难点问题一一解答。与会人员就建筑防排烟系统设计技术疑点、难...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:34 时间:2023-11-06
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:25 时间:2023-08-24
  • 请教一下吧里的大神,镁质复合风管有没有什么规范要求,它是否满足防排烟的设计规范。 目前市面上的双面彩钢镁质复合风管,彩钢厚度0.2mm有什么依据吗? 有没有什么依据推翻这种风管,使用镀锌铁皮风管呢?...查看详情

    用户:wx_1624071288437 浏览量:21 时间:2023-08-03
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:25 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:101 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐火极限及安装注意事项 耐火极限:指在标准的耐火试验中,建筑的构件和配件等结构;从受火作用时算,到失去承载能力、完整性的时间,一般采用小时来进行表示。 风管耐火极限,主要包括风管耐火完整性和风管耐火隔热性,一般要求能够同时得到满足。但风管不用考虑耐火承载能力的问题。 耐火完整性指的是风管在火灾中的结构完整性,风管从受火到发生烧穿、烧烂、烧毁等现象的时间即...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:174 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:1892 时间:2023-06-28
  • 通风排烟图片1

    各区(市)住房和城乡建设主管部门,各有关单位: 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》和《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)》要求,保证建设工程中机械加压送风管道、排烟管道和补风管道(以下简称风管)耐火极限满足国家工程消防技术标准要求,现就有关事项明确如下: 一、设计单位应严格按照现行《消防设施通用规范》(GB55036)、《建筑防火...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:32 时间:2023-06-01
  • 通风排烟图片1

    随着政府主管部门根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017规范对防排烟耐火风管的耐火极限设计与实施要求进一步严格,当前防排烟耐火风管应用形式良莠不齐,本文基于对防排烟风管工程实践的相关思考,对目前市场使用的防火涂料、岩棉、外包覆防火材料、一体化风管进行分析。 #1 防火涂料 首先,当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题! 1 规...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:182 时间:2023-05-18
  • 通风排烟图片1

    第一部分、部分、通风、防排烟、空调风管制作 1 、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2 、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新...查看详情

    用户:qq56904799 浏览量:43 时间:2023-05-04
  • 电气资料库图片1

    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号系统类别板材连接方式1空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)≤200>200~500>500~1120δ=0.5镀锌板δ=0.75镀锌板δ=1.2镀...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:38 时间:2023-04-03
  • 一、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中规定:4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求: 1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h; 2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h; 3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:121 时间:2023-03-03
  • 请问哪些省市有防排烟风管防火板包覆的定额消耗量?麻烦高手提供一下,感谢!...查看详情

    用户:丹丹妹 浏览量:35 时间:2023-02-23
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1. 《建规》 第6.2.9-2条规定:竖向排烟道耐火极限不低于1.0。 第6.3.5条规定:排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2. 《烟标》 第3.3.8条规定: 第4.4.8和4.4.9条规定: 4.5.7条规定:补风管道耐火极限不应低...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:72 时间:2023-02-21