防排烟风管更新时间:2025-12-13 16:37:26

本专题为土木在线防排烟风管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟风管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 机械防排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟管道或排烟风管设施、排烟口等组成。 建筑设计防火规范GB50016-2014规定如下: 8.5防烟和排烟设施 8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施排烟管道: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于1...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:86 时间:2021-11-22
  • 根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 1.机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求: 1)竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2)水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 2.机械排烟管道的设置和耐火...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:297 时间:2021-11-02
  • 在工程建设中,建筑防、排烟系统的设计以及相关设备和材料选用、施工安装和运行维护是建筑消防安全体系的重要组成部分。近年来,随着人类社会活动的加快,火灾事故造成的人员伤亡和财产损失有所增加。研究人员通过分析国内外的火灾事故,发现火灾中产生的烟气形成的遮光性、毒性和高温是造成火灾人员伤亡的最主要因素。因此,在建筑中正确的设置防、排烟系统对火灾事故时人员的安全疏散和消防扑救的顺利实施、减小火灾中人员伤...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:481 时间:2021-11-02
  • 《通风与空调工程施工质量验收规范 》 GB50243-2016节选 6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:1648 时间:2021-10-07
  • 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5镀锌板δ=0.75镀锌板δ=1....查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:181 时间:2021-09-24
  • 风管的安装应符合下列规定: 1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。 2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为 不燃材料(建议使用陶瓷纤维防火垫片) ,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。 3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:988 时间:2021-09-22
  • 在社会的发展之下,我国的建筑行业也得到了蓬勃的发展,现代化高层建筑的数量也越来越多,这些新型建筑有着功能复杂、规模庞大、人员集中的优势,能够为人们带来最好的体验,但是,此类建筑也有着巨大的安全隐患,尤其是消防安全隐患。一旦发生火灾,室内的各类家具、装修材料就会产生大量的有毒气体,这不仅会影响人们的疏散与逃生,也会制约灭火行动的正常开展。基于这一因素,必须要科学合理的设计排烟风管,提升其排烟性能,就...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:220 时间:2021-06-07
  • 本次机电人脉对国家标准及各地的一些要求做了梳理,也对群内一些常见问题做个参考解答,并结合目前市场对已有的产品和做法进行整理,供参考探讨。 机电人脉原创 整理人hvac-木子李、小麦同学 分享请注明来源 机电人脉甲方服务群较多讨论到防排烟耐火极限的做法: 去年6月份我们也在公众号上做了调研,见 《【微分享】关于风管耐火极限保证措施调研收集结果》 ,本次机电人脉对国家标准及各地的一些要...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:4450 时间:2021-03-05
  • 消防防排烟风管如何选材?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:354 时间:2021-02-19
  • 哪些风管可用于防排烟系统?...查看详情

    用户:cq镁晶建筑科技 浏览量:143 时间:2021-01-21
  • 通风排烟图片1

    6247829 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4...查看详情

    用户:小小酥同学 浏览量:2156 时间:2020-05-12
  • 通风排烟图片1

    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。 4、如果风管中...查看详情

    用户:pianzhi偏执 浏览量:5190 时间:2020-04-28
  • 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防排烟风管需满足1.0小时以及0.5小时的耐火极限要求,想问现在镀锌风管的耐火极限是多少呢,是否跟厚度有关?目前项目是否有加防火板去施工呢?...查看详情

    用户:sonshang 浏览量:3819 时间:2020-01-03
  • 双面彩钢的复合风管可以用来消防排烟吗?...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:428 时间:2019-12-20
  • 既能满足通风又能防排烟的复合风管是哪种?...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:142 时间:2019-09-11
  • 消防排烟除了用铁皮风管,还能用什么风管?优点...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:67 时间:2019-08-21
  • 通风排烟图片1

    消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:2440 时间:2019-08-05
  • 规范只提了要求,又没有怎么达到这个要求的详细做法。 比如,是全部直接用成品防火风管;还是金属风管外包防火板,包多厚;还是可以用其他复合风管,如玻镁风管,此类风管目前有防火材料的等级证明,并无满足《通风管道耐火试验方法》的证明。各位同行如今做设计,定材料是如何进行的? 忘同行们不吝赐教,多多讨论。...查看详情

    用户:fafali 浏览量:2350 时间:2019-02-25
  • 按新的建筑防排烟系统技术标准,竖向风管距竖井最小距离是多少?...查看详情

    用户:fenglglglg00 浏览量:235 时间:2019-02-19
  • 通风排烟图片1

    根据建规,排烟管担负两个防烟分区以上时,风量按最大的防烟分区面积X120X1.2漏风量计算,我以前是这么画的(见图1),后来,审图机构给我提了个问题,就是风机风量是按防烟分区排烟量定的,我这么画,那每个分区的风管,风口的网速都会超规范,我算了下,还真是,但是如果按他的想法来做(见图2),那这个分区的风管,风口的风速倒是能达标,但这个风管和风口也太大了吧,现实中真的有人这么做?好象我从来没见过,我是...查看详情

    用户:沸腾铁流 浏览量:11966 时间:2018-07-30