水冷机组更新时间:2026-02-01 22:46:59

本专题为土木在线水冷机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水冷机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 手上有台CARRIER机组,最近一周来机组启动时A1机头声音发闷,好像堵转的意思,特吃力的感觉,时间也就是加载电磁阀打开前的两三秒钟,过后就好了。这两三秒钟时间的启动电流能到300多,然后马上恢复运转电流90多,加载到35%时的运转电流是110-120之间(A2被屏蔽,B机组加载到70%时的电流是120-130之间)。查其他方面也没能查出什么毛病,但机组的启动声音就是很不正常,闷,高手们来给瞅瞅!...查看详情

    用户:大美商贸 浏览量:1610 时间:2011-01-17
  • 150万大卡螺杆机组,冷却水系统加台水源热泵机组回收热量做卫生热水可以吗?加上后对制冷机组有没有影响?可行的话每小时能产多少50度热水?能计算吗?...查看详情

    用户:id1974 浏览量:4284 时间:2010-12-28
  • 请教:两台150万大卡水冷螺杆机组改造成热回收机组为建筑提供卫生热水怎么改造。改造后热水温度是多少?量有多大?先谢了。...查看详情

    用户:id1974 浏览量:3308 时间:2010-12-22
  • 发漏了。。。 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-16 15:05 编辑 ]...查看详情

    用户:rmw80 浏览量:1955 时间:2010-12-16
  • 我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一...查看详情

    用户:hailonghan 浏览量:1525 时间:2010-11-25
  • 机组的水系统在选泵时,为什么会考虑静压对泵体的作用...查看详情

    用户:wufukaiqz 浏览量:1075 时间:2010-11-21
  • 满液式水源热泵机组。制冷量360kW,初始加氟102kg。开始调试制冷模式,运行到稳定工况,发现视液镜有泡,就加了15kgR22,后来没泡了。又调试制热模式,发现还是有点泡,又加了10kgR22。到此,机组一切正常。 后来我又开制冷模式,却发现低压特别低,蒸发器出水温度为10度时,低压都到了4.2kgf,而且屏幕显示电子膨胀阀几乎全开了,此时设定的吸气过热度为2度,吸气温度只有4度左右,而且没有排...查看详情

    用户:ssl8443221 浏览量:3362 时间:2010-11-09
  • 希望各位大侠们可以提供一下资料给小弟学习吧!...查看详情

    用户:datian163 浏览量:1439 时间:2010-09-23
  • 天加水冷涡旋式冷水机组,制冷量从68.8kW 到344kW 可选,机组型号从TWS-201 到 TWS-205,机组采用模块化设计,可根据冷量需要随意组合。本系列产品可匹配天加室内末端 空气处理设备,如变风量空气处理机组、空调箱、风机盘管机组,以满足用户任何使用面积 及不同使用场所的需要。...查看详情

    用户:ningbohaier 浏览量:4207 时间:2010-09-18
  • 请各位大侠不吝赐教!现有一商场,开一台水冷主机,冷量不够,两台太浪费。现在考虑能否同时使用一台水冷机组,一台风冷机组提供冷源,应该怎么处理?冷水机组和风冷机组各带循环泵,风冷机组的泵较小。现在水泵在回水上,是否能做一个水箱集水,还是把循环泵改在送水管上?请各位大侠提供好的建议,谢谢!...查看详情

    用户:lihuafeng0116 浏览量:1605 时间:2010-09-02
  • 水冷螺杆冷水机组运行与维护...查看详情

    用户:hnlhd 浏览量:1593 时间:2010-08-21
  • 134a在水冷、风冷冷水机组中 高低压力标准范围?标准工况...查看详情

    用户:wxs0451 浏览量:2129 时间:2010-07-29
  • 我单位今年新办公楼启用,开立的活塞机,从六月份到前几天制冷效果不错,机组上的五台压缩机可以衰减到两台运转,水温10度,这几天水温一直在16度,三台压缩机运转,也不衰减了。冷却水水温在主机这边出水38度,回水32度。办公室的温度也没以前低了。我是负责物业的,对中央空调不是太懂,各位好心的大哥给点建议。...查看详情

    用户:kofmengqiang 浏览量:1446 时间:2010-07-27
  • 水冷冷水机组排气压力最低可以低到多少?R22 我想用井水。水温低。哪么以前设计的冷却塔用的壳管式冷凝器是不是要减少管程的使用数量或冷却水流量????...查看详情

    用户:zsyooo 浏览量:1449 时间:2010-07-08
  • 请大家踊跃下载,以后我会多给大家带来一些新的资料!...查看详情

    用户:wwoofhb 浏览量:8123 时间:2010-07-06
  • 求不同蒸发冷凝温度下的水冷机组功率 任何厂家的机组都可以,最好能有制冷量在1000kW以上的水冷机组 谢谢0 \(^o^)/~:hug:...查看详情

    用户:linghunfeixiang 浏览量:1520 时间:2010-06-16
  • 请问;30HP比泽尔半封闭活塞压缩机走R404a的水冷冷水机组,冷凝温度40;蒸发温度-10;冷却水为海水,冷冻水为30%乙二醇水溶液;现在系统有油分和油冷却器,油冷却器与油分和压缩机之间管路连接有什么要求啊,最好有系统图,谢谢。...查看详情

    用户:huchunyan502 浏览量:1069 时间:2010-06-09
  • 请问各位老师是用机械清洗还是用酸洗,还是结合使用。或者是还有跟先进的方法,谢谢!...查看详情

    用户:kangning001 浏览量:2158 时间:2010-05-19
  • 我是电工初学者,想知道常用风冷机组和冷水机组电器图,那为前辈可以传份图纸给我谢谢了! liu-renyi@163.com...查看详情

    用户:liu-renyi 浏览量:1066 时间:2010-05-19
  • 制药厂现需要为加温反应罐体降温 现在正在寻求设计方案,具体情况如下: 现有7个夹层罐体,每个4立方。生产时使用蒸汽把罐体内的液体加热到80C,反应完毕之后需要在1-2个小时之内把罐体内的液体从80C降到10C, 现暂定想法是用冷却塔或者水冷机组在罐体夹层里面循环水来降温。 但是现有问题:1.冷却塔出水温度能否小于等于10C? 2.如果出水温度不能小于等于10C,那么7个罐体总共8232000000...查看详情

    用户:sd648779 浏览量:1699 时间:2010-05-17