本专题为土木在线水冷机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水冷机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们公司做的几台水冷乙二醇机组(进水-5,出水-10度),在用户那调试的时候高低压还算正常,但膨胀阀会时不时的剧烈震动(但也有几个系统始终不震动),有几个系统视镜接管已经震裂。开始怀疑是供液不足,膨胀阀过气引起震动,后来通过看视镜和感觉壳管冷凝器下部温度便排除了这个原因。一次偶然的机会我遇到一次振动情况,机组好像在减载,加载的时候震动又停止了,但听看机房的口述,好像又没什么规律。由于我只亲眼见到一...查看详情
满液式水源热泵机组。制冷量360kW,初始加氟102kg。开始调试制冷模式,运行到稳定工况,发现视液镜有泡,就加了15kgR22,后来没泡了。又调试制热模式,发现还是有点泡,又加了10kgR22。到此,机组一切正常。 后来我又开制冷模式,却发现低压特别低,蒸发器出水温度为10度时,低压都到了4.2kgf,而且屏幕显示电子膨胀阀几乎全开了,此时设定的吸气过热度为2度,吸气温度只有4度左右,而且没有排...查看详情
天加水冷涡旋式冷水机组,制冷量从68.8kW 到344kW 可选,机组型号从TWS-201 到 TWS-205,机组采用模块化设计,可根据冷量需要随意组合。本系列产品可匹配天加室内末端 空气处理设备,如变风量空气处理机组、空调箱、风机盘管机组,以满足用户任何使用面积 及不同使用场所的需要。...查看详情
请各位大侠不吝赐教!现有一商场,开一台水冷主机,冷量不够,两台太浪费。现在考虑能否同时使用一台水冷机组,一台风冷机组提供冷源,应该怎么处理?冷水机组和风冷机组各带循环泵,风冷机组的泵较小。现在水泵在回水上,是否能做一个水箱集水,还是把循环泵改在送水管上?请各位大侠提供好的建议,谢谢!...查看详情
我单位今年新办公楼启用,开立的活塞机,从六月份到前几天制冷效果不错,机组上的五台压缩机可以衰减到两台运转,水温10度,这几天水温一直在16度,三台压缩机运转,也不衰减了。冷却水水温在主机这边出水38度,回水32度。办公室的温度也没以前低了。我是负责物业的,对中央空调不是太懂,各位好心的大哥给点建议。...查看详情
求不同蒸发冷凝温度下的水冷机组功率 任何厂家的机组都可以,最好能有制冷量在1000kW以上的水冷机组 谢谢0 \(^o^)/~:hug:...查看详情
请问;30HP比泽尔半封闭活塞压缩机走R404a的水冷冷水机组,冷凝温度40;蒸发温度-10;冷却水为海水,冷冻水为30%乙二醇水溶液;现在系统有油分和油冷却器,油冷却器与油分和压缩机之间管路连接有什么要求啊,最好有系统图,谢谢。...查看详情