距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 6253975 6253976 6253979 ...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情
当前暖通空调专业工程设计遵照两大规范为《民用建筑供暖通风与空气调节 设计规范》GB50736-2012(简称“民规”)与《工业民用建筑供暖通风与空气调 节设计规范》GB50019-2015(简称“工规”),《民规》的发布意味着民用建筑 的暖通设计标准从此从《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(简称“暖 规”)中剥离出来而另行立户,同时 2015 年对“暖规”进行升...查看详情
通风与空调工程施工质量验收规范-02版和16版区别...查看详情
通风与空调工程施工验收规范...查看详情
《采暖通风与空气调节设计规范》的前生今世 杜老师当前暖通空调专业工程设计遵照两大规范为《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012(简称“民规”)与《工业民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015(简称“工规”),《民规》的发布意味着民用建筑的暖通设计标准从此从《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(简称“暖规”)中剥离出来而另行立户,同时201...查看详情
据住建部公告,新版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,自2017年7月1日起实施。现对比两版规范,介绍新版主要修订内容如下。 一、术语5853344 二、基本规定3.0.3 细化了对主要原材料、成品、半成品和设备的进场验收要求;3.0.4强调了新技术、新工艺、新材料、新设备应通过权威的专项技术鉴定,并提供证明文件。为新增内容;3.0.6 对于隐蔽工程,新增了必要时应留下影像...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收规范》宣贯培训 GB50243-2016主要起草人、暖通专家、高级工程师张耀良。 授课安排:2017年8月3日 北京一天,8月25日太原一天 有关费用:培训及资料费每人500元。 单位统一组织报名,也可个人直接报名。请各单位、各人员将参加培训人员回执于开课前发送到QQ邮箱。 黄赫13021217772 qq:576121291...查看详情
盈蓝环境科技根据《采暖通风和空气调节设计规范》中的主要内容归纳出以下方面的设计规划要点,从专业的角度分析实验室设计的主要考虑的因素。 一、一般规定 1.采暖、通风、空气调节和制冷设计除应按现行的《采暖通风和空气调节设计规范》的规定执行外,尚应符合本规范的规定。 2.防火、防烟和排烟设计除应按现行的《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》的规定执行外,尚应符合本规范的规定。 3.空气净化设...查看详情
哪位大神有这本《民用建筑供暖通风与空调设计规范技术指南》?麻烦上传一下,谢谢啦!!!!...查看详情
卫生间排气扇的通风管道敷设有规范吗?在哪里能找到?急!!!!!...查看详情
经常有众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工...查看详情
作为一个牛逼的暖通空调安装工程人,各种姿势随便摆,前空翻、独臂悬空...OK!其实除了这些“体力活”外,你还要掌握另一门绝技,通过甲方验收那是秒秒钟,快跟小编一起看看施工规范现场解读吧......基于施工规范、标准和图集,看一看优质的通风空调工程是如何实现标准化施工的?图文对照并总结施工要点,直观的实例解读值得参考学习! 一、通风系统管道支吊架安装 ...查看详情
通风与空调工程施工质量验收规范应用图解...查看详情
本规范适用于建筑工程中通风与空调工程的施工安装。 1.0.3 通风与空调工程安装中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不应低于本规范的规定。 1.0.4 通风与空调工程施工除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。 5505710...查看详情
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》为国家标准,编号为GB50019-2015,自2016年2月1日起实施。 原国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003同时废止。...查看详情
机房距离规范及通风换气次数总结...查看详情