图书馆空调更新时间:2024-05-07 16:39:59

本专题为土木在线图书馆空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与图书馆空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题一、工程概况 湖北省图书馆新馆位于武昌区沙湖余家湖村,北靠沙湖南岸,南临公正路,建筑地下两层,地上八层,总建筑面积为100523m 2 ,其中地上部分为79699 m 2 ,地下建筑面积20824 m 2 ,建筑高度41.4m,设阅览坐席6279个,设计藏书1000万册, 日均读者接待能力超过10000人次。 图1 湖北省图书馆新馆鸟瞰图 本项目为湖北省“十一...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:280 时间:2021-03-25
  • 中央空调图片1

    一、工程概况 中国传媒大学图书馆用地范围位于中国传媒大学校内,校园总用地面积为375434.8平方米,其中本项目占地7139平方米。 总建筑面积43908平方米,其中地上建筑面积33862平方米,地下建筑面积10046平方米。 主楼地下2层,地上7层,主楼南侧主入口处女儿墙顶高35.50米;配楼地下一层,地上2层,结构最高点标高为17.7米。主体钢筋混凝土框架抗震墙结构,抗震设防...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:1851 时间:2018-11-13
  • 1、引言 从2006年开始,建设部和财政部发起了“可再生能源建筑应用示范项目”,截止到2009年底,中央财政一共支持371个可再生能源建筑应用示范项目,其中太阳能光热建筑一体化应用示范面积达到了1529万平方米,光电建筑应用装机容量达100.5MW,地源热泵建筑应用示范面积3265万平方米;在中央创新管理模式后,从项目示范转向区域示范,先后启动了多个示范城市和示范县,有力地推动了我国可再生...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:906 时间:2015-07-29
  • 中央空调图片1

    摘要:本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据 1.1 建筑物参数 1.1.1墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:4029 时间:2015-06-17
  • 图纸简介: 本建筑为一座图书馆,总建筑面积32890m2.其中地下一层,地上三层,其中由于仅作局部空调,空调面积为6880m2,占总建筑面积20.9%,其建筑物最高顶标高为14.10m。 设计范围包含舒适型空调设计。 主要图纸包含制冷系统图、机房系统及大样图、空调平面及系统图。 投稿网友: gaogang.lll 上传时间: 2014-09-16...查看详情

    用户:gaogang.lll 浏览量:2644 时间:2014-09-16
  • 图纸简介: 该工程为一栋6层图书馆,设计内容为空调设计以及通风防排烟设计。空调方案采用螺杆式冷水机组,空调水系统为双管制变水量系统,系统采用开式膨胀水箱定压。冷水立管布置成异程式,水平管布置成异程。图纸包括:设计说明,空调水系统原理示意图,制冷机房水系统原理图,排烟系统图,设备材料表,空调风系统平面,空调水系统平面,防排烟平面,制冷机房平面布置图等。 补充说明:该套图纸适合设计人员参考学习图书馆...查看详情

    用户:zjliangping 浏览量:1470 时间:2014-07-17
  • 图纸简介: 1.本建筑是图书馆,内设阅览室、书库、自习室、演示厅及办公室等,层高7层,顶标高30m。建筑面积为12560m ,空调面积为5540m 。空调面积占总建筑面积44.1%。 2.本建筑只作夏季空调,冬季不设空调,末端采用风机盘管加新风,空调柜等。 3.包括设计说明,系统图、平面图、大样图等。 投稿网友: spnew 上传时间: 2013-10-31...查看详情

    用户:spnew 浏览量:426 时间:2013-10-31
  • 图纸简介: 本工程用地位于XX,总用地面积为23200m2㎡,建筑主体由七层主楼及一层地下室组成,建筑高度32.85米,地上总建筑面积46805.37㎡,地下建筑面积7452.25㎡,建筑功能为密集书库,阅览室,办公,采编办公用房、会议室及其配套用房等,地下为机动车库(部分为平战结合六级人防工程)及设备用房。 设计范围:本工程的空调冷热源、空调系统、通风系统及防排烟系统设计;锅炉房燃气系统由...查看详情

    用户:l2212700285 浏览量:511 时间:2013-09-23
  • ppt 热泵概括...查看详情

    用户:miduoqi 浏览量:982 时间:2012-08-13
  • 学校图书馆每层有两个1300平米的文献阅览室,我准备每个阅览室设两台组合式空调机组,请问组合式空调机组怎么选?风量?冷量?只用混合段+表冷段+风机段可以吗?...查看详情

    用户:wxjing00 浏览量:1472 时间:2011-11-17
  • 西安图书馆于一九九六年立项,一九九七年奠基破土,建筑面积13466m2,同年被列为西安市人民政府为市民所办的十件好事之一,二零零零年十月开始接待读者,是一座具有现代化标准的公共图书馆。西安图书馆的空调冷热源选用韩国LG吸收式直燃型溴化锂机组LDF–050型一台,装机容量151×104kcal/h。冬季水温60﹣55℃,夏季水温12﹣7℃。办公室等小房间的空调系统采用风机盘管43台,并加新风方式。阅...查看详情

    用户:jidong7084 浏览量:2858 时间:2011-02-10
  • 如题...查看详情

    用户:hello1971 浏览量:1755 时间:2010-11-08
  • 成都某高校图书馆空调冷热源方案的优选决策.rar4095368...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:975 时间:2010-11-04
  • 该大楼是我承接的图书馆VRV空调工程,该图纸是我采用的图书馆空调主机降噪隔音设计图纸。效果佳,望有识之士及同行交友QQ:94476742 本人杭州...查看详情

    用户:qzf51 浏览量:1089 时间:2010-03-16
  • 本人估算在85w/m2,这样算下来的话虽然冬季热负荷比夏季少了,但是在选择风冷热泵时在满足冷负荷要求的情况下热负荷还是满足不了。按理说那个地区(如长沙)应该是热负荷选择,冷负荷校对才是啊!大家有做过长沙那边工程的能否给一下空调冷/热指标呢?谢谢!...查看详情

    用户:lee_weiqiang 浏览量:4364 时间:2010-03-09
  • 据我了解,这个楼是华北地区最大的高校图书馆之一,同济大学做的设计,天商的制冷,同济的暖通在全国都是不错的。...查看详情

    用户:ljxj840309 浏览量:3461 时间:2008-09-13
  • 图书馆通风空调工程施工组织设计 资料简介(图书馆通风空调工程施工组织设计) 本工程有两个建筑主体图书馆为一个五层结构椭园型建筑,建筑面积为22567平方米,档案馆为结构十一层的长方形建筑,建筑面积为28914平方米,、整个基地设一层地下室,地下室建筑面积为5268平方米,停车数量315。总建筑面积为66749平方米。...查看详情

    用户:feilunhai 浏览量:1508 时间:2007-11-21
  • 我在设计时经常遇到这样的疑惑: 有些场合在《多规》和《高规》中都没有要求设自喷系统,但在《喷规》的设置场所火灾危险等级举例中却出现了,比如中危险Ⅰ级中有的:公共建筑(含单多高层):医院、疗养院、图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑 请问遇到这种情况怎么办? 要是一个约8000平米的图书馆,没有空调系统,做不做自喷系统?...查看详情

    用户:happyzqh 浏览量:1589 时间:2006-01-12
  • 来自本人同学作品,并代他向全国的同行征集意见。 一、工程概况 本工程为河北农业大学西校区教学综合楼中央空调系统安装工程,工程地点位于河北农业大学西校区院内。图书馆综合楼,地下一层地上十一层,建筑面积36563m2,建筑高度49.25米,框剪结构。地下一层为设备用房、活动室、密集书库兼战时六级人防物资库;地上一层为馆长室、办公室、电子阅览、展厅、档案、编目、加工、书店、读者服务部及休闲区;二~五层为...查看详情

    用户:edc 浏览量:7289 时间:2004-10-14