  • 图纸简介: 本工程为地下车库,地上二层,为商铺,地下一层为车库,以机械停车为主。图纸包括:车库的通风放拍样系统图,商铺地采暖设计图等等。 投稿网友: lixiudou 上传时间: 2013-07-22...查看详情

    用户:lixiudou 浏览量:451 时间:2013-07-22
  • 一个车库,排烟跟排风合用风机,前后都设置了防火阀,那是两个防火阀都同时与风机连锁吗,还是只需要连锁排风机入口端的防火阀就行,类似的问题在不同的通风系统中都存在疑惑,求解答...查看详情

    用户:zheliu410409 浏览量:754 时间:2013-07-07
  • 通风排烟图片1

    地下车库通风系统设计不仅要考虑通风,还要考虑其防火排烟的问题。如果将车库的通风和防火防烟分开布置,由于其各自功能单一,系统设计很简单。如果结合布置,则系统设计变的复杂,但这种复杂系统在技术上是可行的,在经济上是合理的,因而采用普遍。 通风排烟系统形式有两种: (1)多支管系统 汽车库上部设系统总管,由总管均匀地接出向下的立管,总管上与立管的下部均设有排风口,总管上的排风口兼做排烟口,设置普通排风口...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:5197 时间:2013-07-01
  • 这么大的风口,难道不用做机械排烟...查看详情

    用户:andylilei 浏览量:5716 时间:2013-06-12
  • 之前设计的有关汽车库排烟基本都是用的双速风机,管道分别设常开的百叶风口加70°防火阀(排风系统)和常闭的电动远控防火风口(排烟系统)。现听说有一中简单的新做法,就是直接双速风机接风道,只在风机进风口处加一280°防火阀,其他的就全部是普通风口了,不知道这样合理否。 我自己想了一下觉得还是可行的,因为平时排风就开低速,一旦着火了就转为高速,而280°的阀只在着火时起作用就可以了,请教一下大家对这种系...查看详情

    用户:xiamingyue0422 浏览量:1732 时间:2013-05-06
  • 车库平时和排烟合用通风系统,风口用什么类型?有看到用铝合金单层可调百叶风口,也有看到用铝合金双层百叶风口,大家用什么类型的呢?原因和利弊是什么?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:2299 时间:2013-04-25
  • 图纸简介: 本项目为居住小区地下车库,通风工程包含平时车库通风设备房通风、夹层自行车库通风和 投稿网友: whjdeyx 上传时间: 2013-04-16 图纸省份: 云南...查看详情

    用户:whjdeyx 浏览量:957 时间:2013-04-17
  • 什么条件的地下车库可以通过一些风井直接自然通风,哪个地方有这方面的规定?...查看详情

    用户:iamchangshan 浏览量:13692 时间:2013-04-15
  • 1.地下车库通风排烟一般都是风管合用,这时风速是由排风管风速决定(一般不大于10m/s)。为了增加地下车库的净高,我想地下车库能否只设置排烟补风系统,而排风与送风可否通过建筑上的处理来实现(如通过汽车坡道进风,下沉式景观庭院、开敞通风口、采光井排风),如果可以开口面积是多少规范上是否有规定? 2.风机的选择是否是这样选择的:算出排风或是排烟量假设为X,然后算出最不利管路阻力假设为Y。只要满足选择的...查看详情

    用户:zhangsiwen 浏览量:938 时间:2013-04-08
  • 大家车库通风排烟都用什么类型的风机?有样本能够分享不?或者图集资料之类的?先谢谢了!...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:913 时间:2013-04-01
  • 由于LZ没做过诱导通风,查阅了一些论文,发现都是抄来抄去不太可信,看了这么多文献,就是没告诉我诱导风机型号风量按什么定?求大师解答...查看详情

    用户:limakunlun 浏览量:930 时间:2013-04-01
  • 规范里面主要针对的是地下车库,地上车库没有明确的条文规定, 做的话肯定是比较保险的,但是有没有必要?出于节约业主的成本考虑, 可以不做当然最好。...查看详情

    用户:wj-0105214 浏览量:4758 时间:2013-03-17
  • 高层建筑,共24层,其中1-6层是地上汽车库,汽车库的左侧外墙有开若干窗。按照汽车库规范的话,只要求面积超过2000的地下车库要设置防排烟,地上车库就不要。可是按照高规的话,开窗面积不足汽车库面积的5%,是需要设置排烟的。应该按照哪一个设计呢?如果可以与建筑专业协调,增大外窗的面积满足自然排烟要求,那么地上汽车库还需要设机械排风吗?求助求助!!...查看详情

    用户:heiyazi67367 浏览量:1318 时间:2013-03-09
  • 正在做一高层防排烟,请问各位地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!...查看详情

    用户:yrh666 浏览量:1367 时间:2012-12-17
  • 总面积4000的立体停车库10M高度,停3层,类似中间过道,2边是三层停车位 均由机械停车。。。分为2个防火分区,排烟排风合用风管均设置在过道顶。。。这样做底部排风不怎么合适,有没有有效的通风方式(风管基本无法通至地面,最多只能末端可以设置下排风口)。。。是不是有诱导风机可以将风垂直诱导到上部排风口,没做过诱导风机所以不知道可行不 大小如何 会不会影响中间过道停车用的航车。。或者有其他可行的通风方...查看详情

    用户:l1213156 浏览量:2748 时间:2012-10-29
  • 规范上明确说小于2000平米的地下车库可以自然排烟,但没有明确说可以自然通风,是否可以理解为满足自然排烟要求的车库,可以同时满足自然通风的要求?...查看详情

    用户:chaoyp 浏览量:2871 时间:2012-10-12
  • 某天突然想起,商业类建筑的单层地下车库通风量按6次/h换气, 排烟量也按6次/h,则通风量跟排烟量相同 那么,为何要用双速风机?...查看详情

    用户:leafly 浏览量:2033 时间:2012-10-09
  • 2W方全埋地下车库,甲方非得想做自然通风排烟。 那就是每个防烟分区洞口大于地面面积2%,洞口距分区最远点水平距离不超30米, 我想问问在满足这些条件下,这么大的车库做自然通风排烟是否可行? 或者那个有经验的介绍下有其他好的做法没有。。。 在线等。。。...查看详情

    用户:刘川川 浏览量:3267 时间:2012-09-26
  • 大家好! 我正在做一个关于地下车库及地上商业的通风设计, 我有两个疑问. 如下: 1. 本项目中的厨房与餐饮是同一个防火分区的, 请问厨房是否要设置独立的排烟机. 厨房的排烟机可否与餐饮的排烟风机共享, 把厨房当作一个防烟分区计算? 对于厨房的排烟, 规范有没有特别的要求? 2. 另外, 该项目中地下部分的车库是人防区. 请问在设计车库通风时, 风管可否穿越人防区与人防区, 或者人防区与非人防区?...查看详情

    用户:suet2012 浏览量:3608 时间:2012-09-18
  • 图纸简介: 独立地下车库的通风及防排烟设计,工程共设置2个防火分区,4个防烟分区,防火分区面积和防烟分区面积见平面图。 投稿网友: l13313071703 上传时间: 2012-09-09...查看详情

    用户:l13313071703 浏览量:499 时间:2012-09-09