热泵系统更新时间:2025-12-04 00:52:27

本专题为土木在线热泵系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热泵系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求地源热泵系统调试方案。有的同志给发一个。。感激不尽...查看详情

    用户:65566534 浏览量:1185 时间:2012-07-03
  • 太阳能供热系统和空气源热泵需要设膨胀罐吗?热水罐的容积怎么确定呢?...查看详情

    用户:xxf1988 浏览量:972 时间:2012-06-28
  • 地源热泵与传统空调系统技术方面的对比: (1)传统的空调系统不论是水冷还是风冷,由于它的换热器必须置于暴露的空气中,因此会对建筑造型造成不好的影响,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于地下,且远离主建筑物,故不会对其造型产生影响。 (2)普通空调对环境的影响是很严重的,它不仅对臭氧层造成严重的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还由于夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅周围的环境更加...查看详情

    用户:liujuanhuiyun 浏览量:6791 时间:2012-06-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    涡旋式多功能热泵热水机系统图,大家讨论下实际运行会出现哪些问题(特别是模式间切换会出现哪些问题)! 4512809 如上图各位看不清楚,麻烦下载一下附件,帮我看看有什么问题! 4512809...查看详情

    用户:seersy 浏览量:4544 时间:2012-05-30
  • 技术方面来看: (1)传统的空调系统不论是水冷仍是风冷,因为它的换热器必需置于暴露的空气中,因此会对建筑造型造成不好的影响,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于的下,且阔别主建筑物,故不会对其造型产生影响。 (2)普通空调对环境的影响是很严峻的,它不仅对臭氧层造成严峻的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还因为夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅附近的环境更加恶劣;而地源热泵可以利用...查看详情

    用户:csc497 浏览量:941 时间:2012-05-21
  • 图纸简介: 本图纸是某地九层宾馆地源热泵采暖系统设计施工图,图纸内容:各层热水平面图,各层水管平面图,各层风管平面图,冷却塔大样图等,可供参考。 投稿网友: qingniaoniao 上传时间: 2012-03-30...查看详情

    用户:qingniaoniao 浏览量:496 时间:2012-03-30
  • 地源热泵系统让别墅类高档住宅更舒适 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 近年来,在海门房产市场上,有不少房产商开发了很多别墅项目。然而纵观城区楼盘,可以说难觅极富个性魅力、别墅级配置的别墅。 某国际公馆别墅社区推出的地源热泵系统,立刻收到市民热捧。地源热泵系统到底如何让居住更舒适、更节能?人们充满了好奇。 地源热泵系统是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地...查看详情

    用户:weimengjia 浏览量:818 时间:2012-03-26
  • 求顿汉布什风冷热泵机组系统操作运行规程...查看详情

    用户:chy88889 浏览量:1525 时间:2012-03-18
  • 目前地源热泵系统除了主机选型,就是水泵的选型比较重要了。主机选型普遍比较重视,即使选大一点。由于其先进的控制技术,其能耗也变化不大。然而水泵,现大部分是属于工频运行。其功率大小,直接影响系统的能耗。在同时使用率低时,其能耗更为明显。如何合理的确定水泵。可以说是地源热泵系统节能的关键。希望大家多提方案,使地源热泵系统更节能。...查看详情

    用户:wangxueyi 浏览量:8358 时间:2012-03-18
  • 地源热泵系统工程设计规范...查看详情

    用户:sdeechenf 浏览量:1474 时间:2012-03-15
  • 请问 是不是所有的离心机和螺杆机的制热都要借助于锅炉(水地源热泵系统除外) 1400冷吨的离心机的制热原理是怎么的 水冷机组在制热时 冷却塔要运作吗...查看详情

    用户:gjj007x 浏览量:4983 时间:2012-03-14
  • 我从事水地源热泵行业超过十年,有些疑问,想与大家探讨: 1、地埋管回填料:我们作一个假设,地下水位埋深5米,泥层为主,这样的地方作地埋管,不回填、回填原浆、回填混合料,大家觉得取热和排热能力会有多大差别? 2、从事过施工的进来:做的地源热泵项目系统运行中,地埋管从没泄漏的比例有多少? 3、第1个问题中,如果是沙层,大家觉得是否会有不同? 4、大家觉得对接和承插对系统安全性有多少区别?...查看详情

    用户:shdl2004 浏览量:5175 时间:2012-03-10
  • 某住宅建筑面积约十万方,由多栋18层建筑组成,采用地源热泵空调及热水回收系统,集中空调机房在地下室,请问类似工程项目单位建筑面积造价大约多少,谢谢!...查看详情

    用户:samxie8888 浏览量:2056 时间:2012-03-05
  • 请教一个问题,中南地区某地埋管地源热泵系统,运行时负荷只有设计负荷的四分之一,运行一个冬天后地源侧进出口水温已由原来的17度降低到2度。冬季还没过完有解冻的危险,请大家帮忙分析产生这种情况有可能的原因。 谢谢...查看详情

    用户:wdbylxmn 浏览量:5567 时间:2012-03-02
  • 图纸简介: 本图纸为某大酒店螺杆式水源热泵机组全空气系统、分机盘管系统空调系统设计图,图纸内容包括设计总说明、各层空调风系统布置平面图、各层水系统布置平面图、系统图、设备表和大样图等等。 投稿网友: liuhaifang77 上传时间: 2012-02-24...查看详情

    用户:liuhaifang77 浏览量:2003 时间:2012-02-24
  • 地源热泵系统实行专项竣工验收 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 日前了解到,为加强山东省潍坊市地源热泵系统建设应用管理、提高能源利用效率和工程质量,当地住房和城乡建设局制定了《潍坊市地源热泵系统建设应用管理办法》。办法规定,地源热泵系统建设应用应纳入建设工程管理范畴,实行专项竣工验收;未经验收或验收不合格的项目,不得交付使用。 办法所称的地源热泵系统是指以岩土体、地下水或...查看详情

    用户:shizixiaowei 浏览量:1147 时间:2012-02-22
  • 本人想系统的学习水源热泵的设计和安装不知道国内哪里有培训的?我是山东威海的希望知道的给回个帖子!!...查看详情

    用户:a1015 浏览量:1134 时间:2012-02-22
  • 各位大侠,我想了解一下工程实例:如果有一个养殖大棚大约2000m2,制冷量220kw,制热功率200kw,想估算这个地源热泵系统的投资费用(包括地埋管换热器、热泵机组、末端机组各部分的费用)和运行费用的一些计算公式或经验值?谢谢各位了!...查看详情

    用户:zhangfq1248 浏览量:1202 时间:2012-02-20
  • 本人新手,刚毕业想跟大家请教一下地源热泵问题: 工程概况: 机房设计有两台冷量为516千瓦的主机两台,地埋侧水泵流量为150m3/h,H=28米,三台两用一备,地热井163眼,双U120深,空调侧水泵流量为100m3/h,H=32米,建筑物面积9000平米,总高度为31米,三台两用一备, 空调侧压力表显示:0.2/0.5MPa 地埋侧压力表显示:0.1/0.45MPa 干管为De250的 我想请教...查看详情

    用户:一夜江湖之路人 浏览量:2097 时间:2012-01-16
  • 图纸简介: 系统带热回收器全年提供生活热水,夏季冷却塔辅助散热的地源热泵系统图,图纸有地源热泵空调原理图一张。 投稿网友: liguo8245 上传时间: 2012-01-13...查看详情

    用户:liguo8245 浏览量:565 时间:2012-01-13