距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
恒温恒湿空调制冷系统的调节 1.系统工况的调整 对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。 (1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由...查看详情
一、机房空调氨制冷系统充氨操作步骤 1.将机房空调系统各阀门调整至系统正常运行状态; 2.关闭机房空调高压调节站上由高压贮液器来液的进液阀,打开由加氧站来液的进液阀; 3.准备好磅秤,对氨瓶称重; 4.扣除瓶重,计算出氨的重量; 5.用加氨管将氨瓶连接到加氧站; 6.进行开机操作; 7.保持机房空调系统低压部分的压力为正常工作压力; 8.当充注量达到设计要求或高压贮液器液位达到30%时,关闭高压调...查看详情
(1)冷凝器的操作 1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。 2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。 压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。 3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。 4)冷凝器管壁上的污垢...查看详情
近年来随着社会的发展和人民生活水平的提高,金融、网络、通信、电力等各行各业都开始集中建设数据机房;由于数据容灾机房建设在国内属于新型项目,没有成熟的设计思路,且属于各行业高度机密部门,收资困难。投资大、安全可靠性要求高、能耗大是数据容灾机房的最大特点。在数据机房建设中如何节约投资,提高安全可靠性,减小能耗,降低PUE值至为重要。而在我国数据机房建设中,空调能耗约占总能耗的45%,国内有些机房空...查看详情
引言 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染和能源紧张问题越来越引起世界人民的关注,中央空调工程在建筑物中的耗能约占建筑物耗能的6成以上,所以制冷空调系统这一能源消耗大户面临着严重考验, 节能降耗成为空调系统的关键环节。 1.优化制冷系统设计的具体概念 1.1制冷系统的定义 在设计产品的过程中,可以有很多的方法来解决诸多参数的定向、定量问题或者是结构式的取值问题。但是最好的能够用于生产中的...查看详情
一、 空调的制冷机制 空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而达到降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。 二 、空调制冷系统故障的诊断与排除 1、 空调故障分析的...查看详情
随着我国经济的不断发展,空调已经广泛涉及我国各个行业领域,然而空调在提供人们舒适的生活环境,提高人们生活质量的同时,空调也是能源消耗的重要行业,在能源环境方面造成一系列的问题,破坏着人们的生存环境,影响我国经济可持续发展建设。因此,降低空调行业的能源消耗,保障空调制冷系统化的节能环保对实现我国经济的可持续发展具有重要意义。文章主要分析影响空调制冷系统化节能环保的重要因素,并探讨空调制冷系统化的...查看详情
随着科技的进步和社会经济社会发展水平的提高,人民的生活水平不断提高,多联式制冷空调技术在人们日常生活和工农业生产中得到越来越广泛的应用,使得社会对多联式制冷空调设备的安装、调试、维修以及管理人员的需求不断增加,为了加快多联式制冷空调的安装、调试、维修和管理人才的培养,降低传统培训方法中出现的各种问题,多联式制冷空调动态仿真系统应运而生。 一、多联式制冷空调动态仿真系统特点 多联式制冷空调仿真系统...查看详情
伴随人们生活水平的不断提升,空调逐渐成为社会各阶层的生活必需品,存在于人们的日常生活中。与此同时空调在各类建筑环境中的运用也相应加大。面对空调系统运用愈发广泛的特征,在当前有效地做好空调系统的研发、施工及技术管理,也成为社会发展过程中,一项所丞待优化的社会问题。 一、空调制冷系统施工过程中应注意的技术要点事项分析 (一) 制冷机组结构安装施工技术要点 1、 负责现场施工的专业技术人员,要根据设备生...查看详情
(一)制冷系统的排污 机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。 排污时,将系统除进脚以外...查看详情
机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。 一、机房空调清污 尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试...查看详情
(一)机房停电的处理 遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。 (二)停水的原因及造成的危害 机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。 由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则...查看详情
在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。 在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放...查看详情
机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。 机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度...查看详情
在氨制冷系统中,输送制冷剂管道应采用无缝钢管,首先,安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。在焊接前应进行管内的吹扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬肉、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。 其次,在法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面...查看详情
为确保空调制冷系统安全可靠地工作,并维持车内所需的温度,汽车空调制冷系统控制电路通常设有压力保护、温度控制、发动机怠速控制等功能。 1.汽车空调制冷系统基本控制电路 不同车型所装备的汽车空调制冷系统类型不尽相同,其控制电路的结构也会有所差别。汽车空调制冷系统基本电路如图1所示,其基本控制电路原理如下。 1.1制冷系统基本控制电路 汽车空调种类较多,其控制电路各不相同。空调制冷系统中的电路基本由电磁...查看详情
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 1.制冷系统压力和温度的检测 (1)制冷系统的压力概念制冷系统在运行时可分高...查看详情
1 空调制冷系统节能的影响因素 前文分析了空调制节能的重要性,空调对能源的消耗主要是在制冷过程中,因此,如何改善空调的制冷系统是我们空调节能的首要工作。首先我们需要了解对空调节能系统产生影响的相关因素。 1.1 制冷工质 制冷工质主要涉及到制冷系统对环境的影响,早期的制冷工质主要是使用CFCs,目前主要采用的工质有HCFCs和HFCs,从环保的角度来看,这类工质的效果并不佳,目前也有大量的制冷系统...查看详情
本文就汽车空调制冷系统常见的故障作出了简单的分析,通过实例给出了一些解决故障的方法。1、汽车空调故障的简易诊断方法;2、桑塔纳轿车空调制冷系统常见故障检修;3、轿车空调故障检修实例; 关键词:汽车空调;故障分析;诊断;检修 目 录 第一章 引 言 1 1.1问题的提出 1 第二章 动态分析 2 2.1汽车空调故障的简易诊断方法 2 2.2桑塔纳轿车空调制冷系统常见故障检修 4 2.3轿车空调故障检...查看详情
风循环系统的组成 对于下送风方式,其气流的循环可分为4段。 (1)机房空调出风口→机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问题很关键。 (2)从机柜底部→机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是最容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部...查看详情