通风防排烟更新时间:2024-04-25 07:43:49

本专题为土木在线通风防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 手里有一个项目,位于地下一层,平时为戊类储藏室,战时为人防地下室。 有45米的疏散走道。按人民防空工程设计防火规范6.1.2、6.1.3:丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。也就是说库房内不设置排烟系统。走道超过20m,需要设机械排烟,那平时通风该怎么解决呢?走道设窗井能解决库房内通风吗? 请大神解答或者大家讨论下。谢过了 我来回答...查看详情

    用户:李晴娜 浏览量:2781 时间:2016-03-10
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:31 编辑 本图集内容包括住宅自平衡式中央新风系统、气体灭火后房间的通风。 防烟楼梯间及其合用前室等的加压送风方式及其压差控制方式。 典型区域的排烟形式及排烟口设置. 地下单层汽车库及地下多层汽车库通风与排烟方式。 5392370...查看详情

    用户:劳武 浏览量:3477 时间:2015-11-06
  • 通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1166 时间:2015-08-27
  • 夏日通风最是关键,长期空调开放,房间里的空气不流通,不能保持空气的新鲜,本期小编为大家推荐通风防排烟设计图,有问题的联系小编QQ:2355735313. http://image.co188.com/upload/original/76/1435543076.gif资料库图纸精选推荐: 【四川】5层办公楼通风空调及防排烟系统设计施工图 简介:暖通设计范围:通风、空调、防排烟系统设计以及节能环保措施...查看详情

    用户:yuri丨on丨ice 浏览量:1765 时间:2015-06-29
  • “学神是锦上添花,学霸是查漏补缺,学渣是金卫填海,学沫是女娲补天,我是开天辟地。”http://image.co188.com/upload/original/67/1435284267.gif多么痛的领悟,小编吐血整理了通风防排烟设计图,有问题的联系小编QQ:2355735313. http://image.co188.com/upload/original/75/1435284375.gif资...查看详情

    用户:yuri丨on丨ice 浏览量:4579 时间:2015-06-26
  • 1.无风管诱导型通风系统的组成及原理 无风管诱导型通风系统由送风机、多台诱导风机机组和排烟风机组成。其原理是由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,带动周围空气流动,在无风管的条件下,在地下停车场形成从送风机到排风机的定向空气流动,达到稀释CO,通风换气的目的。 2.无风管诱导型通风系统的优点 2.1 排烟系统独立,采用无风管诱导型通风系统通风,因此风管截面积大幅度减少,地下停车场高度下降,地下停车...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1170 时间:2015-06-18
  • 中央空调图片1

    一、工程简介: 武汉市XX医院综合病房大楼是一个综合性的建筑,总建筑面积31299M2,建筑总高度为41.8米,其地下一层为车库及设备备用房,一、二层为辅助用房,三至十层为普通病房,十一层位手术室。通风防排烟工程主要包含以下各项 : 通风系统、送排风系统、防排烟系统。本工程通风系统规模及布置概述:(l) 地下室防火区1:车库设置机械排风系统P-1,车道自然补风。(2) 地下室防火分区2:设备用房设...查看详情

    用户:暖通郭郭 浏览量:5649 时间:2015-03-27
  • 当地下车库一个风井有不同排风排烟系统合用时,车库通风防排烟系统一般用哪种止回阀?请问...查看详情

    用户:why20082505 浏览量:2315 时间:2015-03-03
  • 新的华北标准图 12N5-2通风与防排烟工程...查看详情

    用户:wwzzjj1969 浏览量:37366 时间:2015-02-15
  • 对于地下室通风/防排烟终端百叶风口问题,是否消防验收要求一定为双层人字可调百叶风口?我如果用600*250单层百叶风口也行?有哪位兄弟朋友知道啊?...查看详情

    用户:long20131022 浏览量:1128 时间:2015-02-02
  • 通风排烟图片1

    5053624 摘要: 通过对相关规范中有关条文规定出发,结合笔者实际工作,详细分析地铁车站防排烟设计中的若干问题,包括防烟分区的划分、站台层排烟模式、防火阀的设置、设备管理用房区排烟形式等,并对规范中的一些条文提出建议。 概述: 地铁作为一种客运量大的快速交通方式,是人员高度密集的公众场所。相对地面建筑而言,地铁车站环境密闭、连通地面的疏散出口少,逃生路径长。发生火灾时的高温浓烟迅速蔓延,给人员...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:8122 时间:2015-01-21
  • 通风排烟图片1

    5017890 以上设计说明请教以下几个问题? 1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢? 2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢? 3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢? 不是太...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:1067 时间:2014-12-04
  • 图纸简介: 本图纸为漯河某车间空调及通风防排烟设计施工图,共7张。图纸内容包括:施工图设计说明及图纸目录、主要设备材料表及图例、“一层通风、排烟平面图”、“屋顶通风、排烟平面图”、一层空调风平面图、”屋顶空调风、空调水平面图“、一层空调水平面图。 投稿网友: mugua570 上传时间: 2014-09-22...查看详情

    用户:mugua570 浏览量:3001 时间:2014-09-22
  • 图纸简介: 本工程属于一类高层建筑,地下一层,地上十九层 。其中地下一层为停车库及设备用房,一至四层为商场、服务用房、卡拉 OK及桑拿,五层为桑拿及中餐厅,六至八层为桑拿及客房,九层以上为客房。图纸包含:设计说明、主要设备明细表、地下车库防排烟平面图、首层防排烟平面图、五层、十至十六层、十七层、十八层防排烟平面图、加压送风系统图等。 投稿网友: tanglu316932078 ...查看详情

    用户:胖籽 浏览量:2686 时间:2014-09-15
  • 通风排烟图片1

    小弟工作一年多了,以前在公司都是做通风方面和给排水,现在转去做污水了,通风的东西也学了一些,现在转行了,不想丢了那些东西,想找几个队友有空交流和分享经验,小弟QQ295562725,刚毕业的或有什么经验想交流的可以QQ联系,小弟刚毕业一年多,不过这一年兢兢业业,通风方面也学习了不少东西。 4969656 4969656...查看详情

    用户:张光仁__水暖 浏览量:1298 时间:2014-09-15
  • 图纸简介: 某综合楼采暖通风设计,地下一层,地上6层,地下一层为超市,地下二、三层为商场,四~六层为住宅~采暖方式为低温热水地板辐射采暖。.总立管采用异程下分式 ,每户设分集水器一个 .各入口采暖系统总阻力损失为50KPa.须在采暖系统最高点设放气阀.最低点设泄水阀.住宅采暖系统热力入口回水管上设置AFP自力式差压控制器,以实.现系统的水利平衡 回水管上设置分体机械式热计量表。 图纸包含:...查看详情

    用户:hualzh3512 浏览量:7083 时间:2014-09-05
  • 图纸简介: 本建筑物地上三十三层,地下二层,图纸包括:设计说明,地下室人防平面图,地下一层-三十三层暖通平面图,人防送风系统图,电梯机房、屋面暖通平面图,供暖系统图,局部详图、示意图。 投稿网友: lht316581121 上传时间: 2014-09-04...查看详情

    用户:lht316581121 浏览量:7831 时间:2014-09-04
  • 请教各位大侠一下,机械车库的防排烟通风管,如果层高够高的话,风管是否可以走车道,尽量避免走机械车位,从而保证机械车位的净高?...查看详情

    用户:zyx890117 浏览量:8342 时间:2014-08-29
  • 图纸简介: 本图为四川某地综合楼空调多联机系统、通风及防排烟系统;空调系统包括办公室、酒店的空调系统,系统形式为风机盘管加新风系统,热源为空调室外机;防排烟系统包括地下车库排烟及补风系统,库房及内走道机械排烟系统,高、低压配电室事故排风系统,防烟楼梯间及合用前室加压送风系统; 投稿网友: roller-luo 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:绿荇沙 浏览量:7117 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 本工程为xx大学体育中心-体育馆项目,总建筑面积11179.65m2,建筑总高度32.52m,座席总数5560。内容包括建筑内部的空调 通风 防排烟系统的设计。 其中包含全空气空调系统 、风机盘管系统 、商用多联空调加新风系统 、空调水系统 、自动控制系统 、通风、防、排烟系统 、空调系统节能设计等 投稿网友: jojojiayou 上传时间: 2014-0...查看详情

    用户:jojojiayou 浏览量:7467 时间:2014-08-12