风冷冷水热泵更新时间:2024-04-28 10:22:16

本专题为土木在线风冷冷水热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风冷冷水热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    知识点:风冷模块冷水热泵机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调...查看详情

    用户:时光隧道123 浏览量:38 时间:2022-09-13
  • 制冷技术图片1

    知识点:风冷螺杆式冷水热泵机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷螺杆式冷水热泵机组是一种以空气为冷却介质(夏季)及热源(冬季)、以水为载冷剂,采用蒸汽压缩式制冷循环的中央空调机组。机组具有冷暖两用的特点,它可与风机盘管、空调箱、空气处理机一起组成集中或半集中式中央空调系统,具有布置灵活、控制方式多样等特点。 制冷循环: 制冷时: 压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸...查看详情

    用户:a过好每一天 浏览量:99 时间:2022-09-13
  • 看到一篇关于“ 多联机组、风冷热泵机组、冷水机组、溴化锂机组 ”的对比文章, 文章某些观点还是具有明显的倾向性,表格中的内容大家可以选择性的参考。 多联机:一台或数台室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。 风冷热泵 除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外, 风冷热泵机组 还能切换到...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:34 时间:2022-05-24
  • 风冷冷水机组 风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 简介: 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷...查看详情

    用户:l419111559 浏览量:1385 时间:2017-11-08
  • 制冷技术图片1

    58372475837255 583725958372605837261583726258372635837264 5837248583724958372505837251583725258372535837254 5837247 5837248 5837249 5837250 5837251 5837252 5837253 5837254 5837255 5837259 5837260 5837...查看详情

    用户:广州大麦控制器 浏览量:1427 时间:2017-07-20
  • http://p1.pstatp.com/large/22c80004e46590124c5dhttp://p9.pstatp.com/large/22cb0000a16bc8812160http://p3.pstatp.com/large/22ca000133915bc11f7b主控制板http://p3.pstatp.com/large/22cc000099e528a2b4e9辅助面板http...查看详情

    用户:hongxiaop 浏览量:694 时间:2017-05-24
  • 目前碰到个单位六台麦克维尔风冷热泵冷水机组,该机组两台压缩机对应两个独立的系统,目前其中三台一直只能运行一个系统,另外一个系统的压缩机以及风扇无法自行启动。外机主板报故障代码ER36;在维修手册上该代码的对应解释是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有没有哪位曾经碰到过类似的问题能够指点下,感激不尽。...查看详情

    用户:cxt674133188 浏览量:955 时间:2016-08-22
  • 摘要:随着生活水平的不断提高,人们对于居住的质量也提出了更高的要求。在运用高科技及更好的设计施工质量满足人们的需求外,更需要达到节能的目的。本文主要从风冷热泵冷水机组的一些工作原理及选型入手,并结合工程案例,对风冷热泵冷水机组施工常见问题及措施进行探讨。 关键词:风冷热泵冷水机组;施工要点;常见问题;措施 一、风冷热泵冷水机组的原理、特点、选型 (一)风冷热泵冷水机组的原理 风冷热泵机组是一个循环...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1064 时间:2016-07-28
  • 图纸简介: 本图纸为北京某影院风冷热泵冷水机组空调设计施工图,图纸包括设计说明、首层空调平面图、二层空调平面图、空调水系统流程图。 投稿网友: yaoyigui 上传时间: 2014-07-01...查看详情

    用户:yaoyigui 浏览量:861 时间:2014-07-01
  • 一台顿汉布什ACDXHP250风冷冷水(热泵)机组1#压缩机工作正常,负载率99%时,2#压缩机启动到负载99%时压缩机排气温度直线上升到80度时机组保护(设置80度)停机,同时看到压缩机排气压力达到1900,吸气压力450,求助各位分析一下原因出在哪里?谢谢,急...查看详情

    用户:lyy693686 浏览量:2681 时间:2013-08-17
  • 设计概况:商业建筑,根据冬季负荷设置4台800kW的风冷螺杆式热泵机组,同时设置两台约2000kW的冷水机组,以满足夏季负荷。两套系统分别接入分集水器。 夏季运行时,首先开启冷水机组,负荷不足时开启风冷热泵机组。这里有一个问题,当最大负荷时一共开启6台水泵,为并联关系,这种工况下冷水泵流量选型如何选取合适?另外该系统还有什么问题,请大家讨论。...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:2804 时间:2013-08-15
  • RT请问,风冷式冷水机组和风冷热泵机组,在供冷上有什么区别啊?...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:2721 时间:2013-05-24
  • 有谁知道特灵Aquastream 风冷式冷水(热泵)CXGH080机组 高电压跳脱怎么复位,进入C项目 用CLEAR清除,总是复位不到,是什么原因造成的?显示高电压跳脱(M Ckt2 fault压缩机A2和B2《如果有B2》同时有高压跳脱,复位回路2高压开关),但是复位后,怎么老是出现这个故障,不知道怎么解决?...查看详情

    用户:xiemin168 浏览量:1322 时间:2012-06-13
  • 风冷螺杆冷水热泵 夏天时制冷正常 冬天制热时低压保护停机。 地天天津,现在气温 白天0~3℃ R22制冷剂 前一阵没什么问题,最近开始客户说 制热 低压停机,低压2公斤 就停机了。 请教高手 怎么解决啊。 下面是自己的愚见,请大家指点。 夏天制冷正常,我想肯定不是缺少冷媒,如果现在加冷媒的话,压力会更低。 或者说 机组有漏。 现在现场还没人过去,也不知道到底是在电磁阀开到百分之多少时停机,只是在去...查看详情

    用户:master731 浏览量:2118 时间:2011-12-26
  • 想请教下大家,一个2万平的房建项目,准备做个空调比较,但是不清楚水冷冷水机组、风冷热泵、VRV的单方造价各是什么水平,有知道的朋友帮助下,谢谢了。...查看详情

    用户:amethystzi 浏览量:5876 时间:2011-07-04
  • 尽可能的一起分享。...查看详情

    用户:reflube2010 浏览量:4305 时间:2011-06-25
  • 4299494...查看详情

    用户:朱同友 浏览量:3094 时间:2011-04-25
  • 最近接触的风冷冷水机组、风冷螺杆冷(热)水机组、风冷热泵机组还有空气源热泵机组。我是这么认为的: 1、空气源热泵机组和风冷热泵机组是一个概念,可供冷、热水。 2、风冷冷水机组只提供冷却水,不能供热。冬季工况时,要接热源,提供热水。 3、风冷冷热水机组和风冷热泵机组等同。 请教各位大师,本人的认识正确吗?...查看详情

    用户:flyskyxi 浏览量:6329 时间:2011-04-18
  • 日立风冷热泵式螺杆冷水机组 H系 列2006...查看详情

    用户:liangzhixiong 浏览量:2550 时间:2010-12-18
  • 顿汉布什ACDXHP250风冷热泵螺杆冷水机组制热时,收到指令化霜指示灯亮时(化霜准备),高低压同时下降,翅片盘管温度由-1度几秒钟内降至-19度,低压只有94KPa,高压1623KPa,当前负荷15%,排气温度69度,当低压低于保护设定值90KPa时报低压,如果当低排气温度高于80度(设定值)时,机组排压机过热保护。如果当这二者报警之前,机组换向阀换向转到制冷状态时(此时化霜指示灯灭),机组就能...查看详情

    用户:lcming0212 浏览量:3160 时间:2010-12-11