热水供热系统更新时间:2024-05-03 17:23:32

本专题为土木在线热水供热系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热水供热系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    1 引言 随着我国社会经济的发展,人民的生活、居住水平不断地提高,越来越多的人对热水使用要求也越来越高,集中式太阳能热水系统、空源热泵、水源热泵也应运而生。面对这些新技术,我们如何才能通过有效地组合让这些新技术发挥出其应有的作用,达到业主的使用要求同时可以有效地节能,是设计人员需要面对的问题。本文就深圳某机场的综合楼项目,对空气源热泵联合空调热回收制热水的系统设计中的思路及一些问题进行一...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:22 时间:2023-10-27
  • 知识点:热水供热系统 1、循环水泵入口定压方式 循环水泵入口定压方式,定压点设在网路循环水泵的吸入端,补水、定压在同一点,定压值即为循环水泵停止运行时的静水压。当管网流量变化时,调节控制循环水泵转速,保证管网末端热力站资用压头,热网在各种工况运行时,供、回水管的动水压线均高于静水压线。 考虑循环水泵停止运行时,锅炉房供热系统不汽化、不超压,则静水压线的取值范围为64~90米...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:141 时间:2023-02-22
  • 在热水采热中,无论是热源、热网还是热用户,在运行过程中由于设计、施工或是运行治理不善等原因,经常出现这样那样的故障,致使系统不能正常运行。这些故障除热水锅炉及附属设备本身原因外,也有采热系统(包括室外管网和室内系统)缺陷所造成。对热水采热系统供热故障产生的原因及排除方法做扼要分析,其一,可使设计、施工、治理职员分析判定故障成因,在自己工作范围内更好地解决和完善;其二,使操纵及运行治理职员对供热故障...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:15 时间:2023-02-14
  • 中央空调图片1

    知识点:寒冷地区热水供热空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在寒冷时,过低的室外气温经常冻裂加热盘管,导致新风机组或空调机组按程序联锁停运,造成建筑物失去了进新风的功能。新风只能靠门窗少量渗透进入,室内产生令人头疼的缺氧现象。由于排风系统的工作可以不受室外气温的降低而停止运行,在寒冷新风进不来而继续排除大量室内浑浊气体时,加剧了室内负压情况,降低了舒适度感觉。 1)热水预热防冻控...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:300 时间:2022-11-04
  • 知识点:开式热水供热系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 闭式热水供热系统的网路补水量少。在正常运行情况下,其补充水量只是补充从网路系统不严密处漏失的水量,一般应为热水供热系统的循环水量的1%以下。开式热水供热系统的补水量很大,其补水量应为热水供热管网楼水量和生活热水供应用户的用水量之和。因此,开式热水供热系统热源处的水处理设备投资及其运行费用,远高于闭式热水供热系统。此外,在运行中,...查看详情

    用户:a过好每一天 浏览量:620 时间:2022-09-13
  • 山东联创建筑设计有限公司 辛纪鹏 李真 董庆梅 摘要: 本文主要介绍商用燃气锅炉空调供暖系统,燃气热水器生活热水直供系统,通过两种系统的分析和比较,来阐述燃气空调供暖及燃气供生活热水直供系统的节能及其它优势,以便于更好的达到科学用能的目的。 关键词: 科学用能、燃气锅炉、生活热水系统、燃气热水器 结合济南市某工程实例,对燃气锅炉供暖...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:72 时间:2022-04-22
  • 怎么确定热水供热系统的定压方式,在什么时候可以采用定压水罐定压?...查看详情

    用户:cof1585966152423 浏览量:59 时间:2020-05-10
  • 甲方要求用中央热水,取代设备的电加热,且设备加热温度只需维持在一定范围内即可。问题是:设备刚开机时,加热量大,正常工作时只需维持温度,加热量非常小。甲方给出的数据是开机时总热水量180立方/小时,正常工作后,总热水量为30立方/小时。现在做中央供热水系统,怎样才能使热水系统节能?我想用多台小流量的水泵,配合集水器分水器,不知道行不行,请各位帮忙?谢谢!...查看详情

    用户:sxdo 浏览量:13 时间:2019-06-13
  • 本文对目前常用的大型链条炉排热水锅炉的炉型特点进行了分析,提出了对于集中供热用大型链条炉排热水锅炉的炉型选择原则及容量配置原则,并介绍了为解决近年来大型链条炉排热水锅炉存在的运行问题而最新开发的大型链条炉排热水锅炉新炉型。 近年来,我国城市集中供热事业得到了快速发展。由于采用热水供热系统具有采暖质量好、节能、运行安全、设备维护费用低等优点,热水供热系统目前已经成为我国北方城镇冬季供热的主体形...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:433 时间:2018-07-17
  • 住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》的公告 闭】 http://www.ccsn.gov.cn/_Images/New_03.gif 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1221号 住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》的公告 现批准《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》为行业标准,编号为...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:899 时间:2016-09-26
  • 适用领域:工厂宿舍热水系统、学生宿舍热水系统、宾馆酒店、游泳池澡堂等热水系统。 集热循环: 当集热器温度与储热水箱温度差值大于设定值时,温差循环启动,当集热器温度与储热水箱温度差值小于设定值时,温差循环停止。 低水位保护: 为保证用户用水,设定水箱最低水位(20%),如果储热水箱水位低于设定值,上水电磁阀开启,直至水位高于设定值(60%)停止。 辅助加热: 当储热水箱中的水温低于设定温度40度,辅...查看详情

    用户:co1459347756381 浏览量:2093 时间:2016-04-01
  • 采暖供热图片1

    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-3-31 15:25 编辑 54978375497839 5497831 5497837 5497839...查看详情

    用户:nq2869371826 浏览量:1587 时间:2016-03-31
  • 人们的生活水平在逐年提高,热水供应消费已逐渐成为每个家庭不可缺少的日常开支。太阳能热水供应系统,以其环保、节能的特点正越来越受到人们的重视。目前常用的太阳能热水供应系统有2种,一种是分散供应热水系统,另一种是集中式太阳能生活热水系统与补充热源的组合方式。本文通过针对集中供应热水系统与分散供应热水系统的能耗进行对比与分析,根据结果表明,太阳能集中供应热水系统节能设计性能优于分散式供应热水系统。 1....查看详情

    用户:canf32028 浏览量:2604 时间:2015-09-20
  • 中央空调图片1

    1、序言 《民用建筑节能设计标准》规定,供热系统中循环水泵的电功耗一般应控制在单位建筑面积0.35~0.45W/m2的范围内,实际上约为0.5~0.6 W/m2,甚至高达0.6~0.9 W/m2. 供热空调泵系统存在设计电功率容量偏大,运行耗电量较高的问题,而泵的电耗在空调供热系统能耗中占的比重也较大,设计泵电功率容量大要求增大发电容量,增大峰谷差;运行耗电量大意味着发电煤耗的增大和污...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1374 时间:2015-09-15
  • 煤炭技术集中供热热水采暖系统水力失调现象分析于祥有刘玉萍谷丽31.哈尔滨锅炉供暖经营有限责任公司,黑龙江哈尔滨150016;2哈尔滨房产经营集团公司,黑龙江哈尔滨150010.3.双鸭山矿1集团房地产部。1;圪江鸭山15510,前言影响热水网路水力平衡的问很多,在实际中应根据体情况,分析造成其水力失调的内外因,从而找到切实可行严格把,提高采暖工程的供热质量,这是十分必要的。 1问的提出目前...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1117 时间:2015-08-12
  • 1 前言 地源热泵(GSHP)是利用地球表面浅层土壤或地表(地下)水作为热源或热汇,为建筑物供暖、制冷或提供生活热水的高效节能环保型系统。自20世纪80年代以来,国外形成了地源热泵技术的研究和工程实践的新一轮高潮。Kavanaugh与Rafferty指出:除土地的有限性、土地的成本及热泵效率等因素外,考虑采用混合系统的一个主要原因是地下埋管费用太高,应采取补充散热或吸热装置的方法,以平衡全年从土壤...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1598 时间:2015-06-27
  • 1、序言 《民用建筑节能设计标准》规定,供热系统中循环水泵的电功耗一般应控制在单位建筑面积0.35~0.45W/m2的范围内,实际上约为0.5~0.6 W/m2,甚至高达0.6~0.9 W/m2. 供热空调泵系统存在设计电功率容量偏大,运行耗电量较高的问题,而泵的电耗在空调供热系统能耗中占的比重也较大,设计泵电功率容量大要求增大发电容量,增大峰谷差;运行耗电量大意味着发电煤耗的增大和污...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:475 时间:2015-06-24
  • 散热器供暖系统经济比摩阻研究:当材料因子a2每增加或减少10%时,经济比摩阻的平均取值便会随之发生约7.5%的变化;当a2的变化量超过40%时,经济比摩阻的变化超过了30%。显而易见,材料因子a2对经济比摩阻的影响非常明显。所以在具体工程设计之前,设计者应对工程所在地市场进行详尽的调研,对与材料因子相关的价格,如人工费、材料费等进行统计,从而来得到有针对性的材料因子,以提高该项目的经济效果。 ...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:386 时间:2015-05-15
  • 热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。 (1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的...查看详情

    用户:shuguanglailin 浏览量:1308 时间:2014-12-03
  • 建筑给排水图片1

    太阳能集中热水系统,设贮热水箱和供热水箱,请问供热水箱的容积怎么算? 系统原理如下: 4946644 06SS128有以下说明,但是具体怎么算没给,哪位知道啊???????? 4946643 4946643 4946644...查看详情

    用户:chengcaing 浏览量:3038 时间:2014-07-31