地下防排烟更新时间:2026-01-24 22:50:20

本专题为土木在线地下防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    在城市建筑工程,尤其是高层建筑的施工中都会建设相应的地下车库。跟以往的露天停车场相比,地下车库具有极高的密闭性,空气流通不活跃,外加上汽车所排放的尾气中不仅含有大量的二氧化碳,还含有一定量的一氧化碳、铅、氮氧化合物等有害物质,严重威胁着人们的身体健康。除此之外,由于地下车库面积大、通风性差等特点,一旦发生火灾,厌恶没有办法得到及时排放,不仅会增加消防难度,还会对人们的生命财产安全形成极大的威胁。因...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:51 时间:2023-10-18
  • 通风排烟图片1

    一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB?512 51-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。 ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:527 时间:2023-09-04
  • 建筑消防给水图片1

    《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置! 注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。 “地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。 按《建筑设计防火规范》要求,当地...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:467 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    1 地下车库通风排烟系统的概述与特点 1.1 地下车库通风排烟系统的概述 地下汽车库一般是半封闭状态,汽车排出的废气不能轻易的排出。车库废气主要以一氧化碳为主要成分。车库通风的目的就是将汽车的尾气和汽油的蒸气从地下车库中排出,并且要往车库导入新鲜的空气,把有害物的含量降低到国家规定的卫生标准以下。当地下车库出现火灾的时候,就会会产生得多有害的浓烟和气体,如果不能快速的将这些废气和浓烟排出,就可...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:167 时间:2022-11-16
  • 建筑规范图片1

    石峥嵘:《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置! 注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。 “地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。 按《建筑设计防火规范》要...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:171 时间:2022-10-25
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:124 时间:2021-09-18
  • 各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置...查看详情

    用户:cof1615340498253 浏览量:466 时间:2021-03-29
  • 通风排烟图片1

    地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:1771 时间:2020-03-26
  • 制冷技术图片1

    地下车库防排烟基础知识 防火分区:把建筑平面和空间划分为若干防火单元,把火势控制在起火的单元内。 每个防火分区之间用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门做隔断。 水平防火分区用防火墙、防火卷帘、防火门将各楼层在水平方向分成若干防火分区。 垂直防火分区宜每层划分。 6000981 防烟分区:在设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,采用挡烟垂壁、隔墙或顶棚下突出不小于0.5米...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2898 时间:2018-07-06
  • 暖通空调图片1

    探讨地下建筑工程防排烟系统的设置要求、要点及常见问题。 目前,我国地下建筑工程的数量逐年增多,据不完全统计,我国地下有效利用空间己经达到一千万平方米,其中主要使用功能是餐饮、商业街、地铁、旅馆等。一旦发生火灾,就会造成重特大火灾事故的发生。故此,对地下建筑防排烟系统的设置问题进行探讨非常重要。 一、设置要求及要点 对于地下建筑防排烟系统的设置问题,我国有具体的要求和规范规定。一般地下建...查看详情

    用户:xiaoding1990 浏览量:2968 时间:2018-04-16
  • 半地下再生水厂,共两层,戊类厂房耐火二级。请问需要设置防排烟系统吗?还是正常通风系统就可以。...查看详情

    用户:波仔0524 浏览量:598 时间:2018-01-25
  • 包钢三院地下车库防排烟施工组织设计...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:546 时间:2017-08-09
  • 一个地上二十六层,地下二层的住宅建筑,地下两层的楼梯间与合用前室都不满足自然排烟要求,那地下两层的楼梯间与合用前室改如何设置防排烟系统,求高手解答?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:792 时间:2017-07-06
  • 一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,在地下两层的合用前室没有排烟窗,那么在地下两层的合用前室是否需要设置机械排烟系统和机械防烟系统?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:893 时间:2017-06-26
  • 一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:5646 时间:2017-06-26
  • 地下车库防排烟补风量是按排烟量50%还是80-85%?...查看详情

    用户:大卫上学去 浏览量:1593 时间:2017-01-04
  • 请教各位前辈,现在遇到一个地上敞开式汽车库,一共有四层,但宽度超过60m,不能使用自然排烟,每层有三个防火分区,我每个防火分区划分了两个防烟分区 想请问,是否需要每层都设置排烟机房单独负担每个防烟分区的排烟量,像地下车库一样,一个风机 只能负担一个防烟分区呢? 或者是否可以一个风机放屋顶负担多个防烟分区,由风井到每层加支管呢? 谢谢·...查看详情

    用户:comma3 浏览量:1889 时间:2016-11-25
  • 一、地上十八层,地下一层,地上楼梯间和合用前室为自然防排烟,地下楼梯间和合用前室可开窗面积满足自然排烟要求,但两个风井每个只能做600x1000的开口,这样做满足规范吗? 二、地上十八层,地下二层,地上为自然防排烟,地下必须做机械加压送风吗?...查看详情

    用户:weibo_1451293258301 浏览量:2511 时间:2016-07-08
  • 某双层地下车库通风及防排烟设计 5543370...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:2135 时间:2016-05-27
  • 通风排烟图片1

    想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风? 5526395...查看详情

    用户:没脖子小白熊 浏览量:1337 时间:2016-05-04