我是刚出道的菜鸟,想请教各位,在地下车库的防排烟系统中,风口侧装和下装有什么具体区别?风口什么时候上装?还有就是听人说前段时间出了个什么规定,风口必须上装,不可以下装了??有这回事吗????谢谢了!!...查看详情
接触的一个地下室有一个大的多功能厅,面积600平米,高规上没有涉及到这类房间的防排烟要求。请问这需要做放排烟吗?另外有一个比较长的走廊,相当于是员工通道的类型,人员不多,请问这走廊需要防排烟吗? 请有经验的朋友帮忙~...查看详情
本人目前设计一个上海地区地下车库通风及防排烟,参照上海地区民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2006)作为主要设计依据。 DGJ08-88-2006规程中,明确规定: 1.单个防烟分区的面积不宜超过2000m2,且长边不应大于60m。 2.排烟量按不小于6次/H计算,并且单个防烟分区排烟量最小不小于30000m3/h 3.消防补风量不小于排烟量的50% 4.一个风机负担多个防烟分区时,排烟...查看详情
地下室普通的排污泵能否与防排烟风机合用电源? 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-27 18:42 编辑 ]...查看详情
如题,希望高手指教,谢谢!...查看详情
新接手一个工程 半地下室的办公室,层高6.6米 面积1200平米,内部由隔断分割成无数小办公室以及走廊,吊顶位置在2.8米。隔断未连接楼板 2.8米以上 为连通。 现在问题来了,如果按照层高超过6米 计算 整个地下室为一个防烟分区,按照吊顶算 那么就是仅需要内走廊和最大一个办公室划分成一个防烟分区。 另外:高规 8.4.4 排烟口应设在“顶棚”上或靠近“顶棚”的墙面上 这个顶棚指的是 楼顶板 还是...查看详情
请教暖通高手,地下防排烟 是不是超市比车库严格很多 主要不同在哪里呢 ? 期待做过的人交流...查看详情
关于地下车库防排烟与通风在设计过程中的几点认识.rar4175933...查看详情
现在正做一18层住宅,地下二层,地下一二层都是储藏室,关于此储藏室的排烟问题我想请教大家怎么做到底,我觉得按高规的意思,此储藏间可以不做排烟,因为它不属于人员经常停留并且可燃物叫多的类型,所有只有内走道应做排烟,所以我只在每层的走道上布置了自然窗井,没有机械排风,不知道这样做对不对,请教大家,谢谢了,急....查看详情
请教各位兄弟:若地下室一个防火分区内只有一个补风天窗,且设置比较偏远,此防火分区分2个防烟分区,可以共用此天窗作为补风系统么? 请说出可以,不可以的理由:lol thanks 本帖最后由 hallon_jiang 于 2010-11-9 01:08 编辑 ] 4101623...查看详情
一个地下车库,分为两期工程,本期为第一期,包括第1,4,5防火分区。 面积分别为3783,3978,3997平方米。层高为3.5米。 在每个防火分区里面有一半是车位,一半是杂物间(也可以说是摩托车房)。 请问对于每个防火分区里划分防烟分区时,是扣除杂物间的面积,还是不能扣除? 如果不能扣除,应该安总面积计算的话,那风机是否一定要两台呢?(不然风管可能变得很大) 对于补风,是不是全部3个防火分区都需...查看详情
按规范此地下室必须做排烟,但是房间数目较多,而且会受到层高的限制。是否有其他的更好的解决方法? 为全地下室,另有六级人防汽车库,地下室不设采暖,建设地点为鄂尔多斯。...查看详情
1.地上10-18层单元式住宅,地下1层车库。地上部分均考虑自然排烟。 楼梯间地下部分有采光通风窗,其前室或消防电梯合用前室是否可以不考虑加压送风? 这个上海有消防条文说明可以不设,但是否全国通用? 2.如果必须考虑合用前室防排烟问题?是否可以考虑地下室前室设采光天窗来自然排烟?开窗面积是否需3平米这么大? 3.地下车库4000平米防火分区,是否可以不划分防烟分区?因为设档烟垂壁太难看,且影响层高...查看详情
建筑层高为2.9米,二十四层住宅地下室为戊类贮藏室,每个面积不大于50平米,需要做通风防排烟吗?但建筑总面积大于200平米!...查看详情
地下车库防排烟风机共用排风井的,排风机通过全自动防火阀与排烟井相连,其自动和多线制手动如何控制...查看详情
地下室KTV送风、排风换气次数应该按多少算算,应该保持正压还是负压。 那位大侠指点下,谢谢~~~...查看详情
地下室的防排烟设计步骤是什么?...查看详情
地下商场防排烟设计补风方案研究...查看详情
求教: 有一酒店设计,有地下室,建筑现在地上的楼梯是可以直通地下室的。这是否符合规范要求?是出于那规范?是否需要把地上地下楼梯分开,而防排烟系统是否分开地上楼梯防排烟系统,地下防排烟系统?而这安排,是建筑方面有规范要求?还是防排烟那边要求分开呢?...查看详情
我是大四的学生,现在要做防排烟的毕业设计,很需要这本书的,希望各位大侠能帮帮忙上传电子档的或者是扫描的也行!!!谢谢!!!!...查看详情