空调水管管道更新时间:2024-05-03 23:06:13

本专题为土木在线空调水管管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:60 时间:2024-02-20
  • 建筑给排水图片1

    1、管道安装流程: 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 2.3所有阀门的位...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:25 时间:2023-03-13
  • 通风排烟图片1

    知识点:冷凝水管道安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 后果: (1)冷凝水管道安装倒坡,致使排水不畅,造成冷凝水外溢漏顶,破坏装修,影响使用; (2)空调机组冷凝水管未按要求设置水封,会造成冷凝水无法正常排出,夏季温热潮湿,冷凝水过多,会积聚箱体内造成局部或接缝处渗漏,既影响环境又可能影响装饰效果,同时影响空调的舒适性。 措施: (1)冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度符合设计要求,当设计...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:32 时间:2022-11-16
  • 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 冷凝水管道设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: ? 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 ? 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:211 时间:2021-07-22
  • 收录于话题在公共建筑节能设计中,空调冷水管道的ER值0.0241均能满足,但在两管制热水管道的ER值0.00433却总也达不到规程要求。 目前采用两管制的空调水系统应用得非常多,在寒冷地区,空调系统中采用两管制空调水系统。规程规定热水规定ER≤0.00433,空调冷水管道ER≤0.0241. 1)两管制冷水管道ER值的确定 根据一般的公共建筑的规模,空调冷水供回水管道长度通常在500M以内,常用...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:155 时间:2021-02-01
  • 依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 03 空调水管道连接 3.1丝扣连接 1)断...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:491 时间:2020-07-22
  • 中央空调图片1

    61775596177560617756161775626177563...查看详情

    用户:欧航机电 浏览量:335 时间:2019-07-10
  • 07K201 管道阀门选用与安装 14K206 金属管道补偿设计与选用 14K207 管道设备防腐蚀设计与施工...查看详情

    用户:yxwangxiao 浏览量:609 时间:2017-11-13
  • 中央空调图片1

    5867196 空调工程中,水管道系统是很重要的一部分设计和施工内容。 1) 管材:一般较大管径的可采用焊接钢管,连接方式为焊接。较小管径可采用镀锌钢管丝扣连接。 2) 阀门宜采用闸板阀,施工前应进行单体试压。 3) 敷设在管井内的空调水立管,全部采用焊接,保温前需进行试压,土建管井应在立管安装、保温完毕再砌筑,管井如设有阀门时,阀门位置应在管井检查门附近,手轮朝向易操作面处。 4) 空调供水回水...查看详情

    用户:niu322 浏览量:919 时间:2017-08-31
  • 中央空调图片1

    中央空调属于隐秘性极高的系统工程,在前期安装过程中需要严格遵守安装规范,这样才能避免日后不必要的售后维修。在中央空调安装步骤中,冷媒管道及排水管道的安装尤为重要,它们是整个系统密封性的关键。今天居想网小编就先来谈谈中央空调排水管道安装注意事项。 排水管道与室内机的连接 中央空调排水管道一般采用PVC管,PVC管与空调室内机连接的位置应该使用胶软管,因为室内机工作时会产生震动,使用软管连接可以大大缓...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:2992 时间:2017-06-27
  • 新手报到!向各位大侠请教,请各位大侠给予指点。谢谢!...查看详情

    用户:co1481955647730 浏览量:474 时间:2016-12-17
  • 5.2.1 空调冷热水和冷却水管道水力计算表 空调冷热负荷计算表 空调冷热负荷计算软件(试用) 自动查询表-饱和水及饱和蒸汽表 5495405 5495406 5495407 5495410...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:3342 时间:2016-03-29
  • 中央空调图片1

    5426282 提起中央空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲中央空调管道的知识,供大家参考参考。 5426283 中央空调管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管组成,首先来看看它们一般采用什么材料。 1.冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:988 时间:2016-01-06
  • 暖通工程施工图片1

    5258574 空调工程中,水管道系统是很重要的一部分设计和施工内容。 1) 管材:一般较大管径的可采用焊接钢管,连接方式为焊接。较小管径可采用镀锌钢管丝扣连接。 2) 阀门宜采用闸板阀,施工前应进行单体试压。 3) 敷设在管井内的空调水立管,全部采用焊接,保温前需进行试压,土建管井应在立管安装、保温完毕再砌筑,管井如设有阀门时,阀门位置应在管井检查门附近,手轮朝向易操作面处。 4) 空调供水回水...查看详情

    用户:co1431931428213 浏览量:3901 时间:2015-07-08
  • 中央空调图片1

    在空调水管道施工完毕,经试压合格后必须进行管道的冲洗,也可结合强度试验同时对管道冲洗。在冷冻水、冷却水管道的循环过程中,如管内有泥沙、焊渣或其他性质的污物,在随水循环过程中,极易堵塞在冷水机组的冷凝器、蒸发器的换热管束内,使循环水量减少而导致制冷量不够,制冷效果下降,严重堵塞时会导致不能制冷和破坏机组运行等后果。 当采用风机盘管系统时,因换热盘管管径小,且处于空调水系统的未端支管上,水流速较慢更会...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1262 时间:2015-06-23
  • 一、支架制作安装: 1、根据不同的管井、管箍,按施工规范或施工标准图制作安装现场支架。 2、管道安装前,应及时进行支、吊架的固定和调整工作,支架位置应正确,安装平稳牢固,与管子接触良好。 3、管道支吊架的安装尺寸和标高应符合设计规定,其偏差不得影响管道的尺寸标高要求。4、固定支架应按设计位置安装,并在补偿予拉伸固定,无补偿装置,有移位的直段上,不得安装一个以上的固定支架。 5、支吊架不得有漏焊,欠...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:9429 时间:2015-04-23
  • 空调冷冻水管道支架处必须加防腐木垫块吗?在规范的哪里能查到?...查看详情

    用户:lcz97144 浏览量:3987 时间:2014-11-26
  • 柯伊梅尔提示,使用空调,其目的当然是为了享受空调带来的舒适效果。所以空调在使用时,其运行效果的重要性不言而喻。要确保空调的使用效果,空调的质量不仅需要得到保证,空调的安装也需要有良好的保证。除此之外,空调相关部件的安装也不可忽视。今天,小柯就给大家介绍空调水管道在安装中需要注意的事项。 空调水管道安装:管道的坡口不符合要求 管道采用焊接连接时,管道焊接接口的坡度如不符合要求,将会在焊缝的根部出现未...查看详情

    用户:weibo_1410505237085 浏览量:7130 时间:2014-09-12
  • 图纸交底时,施工队总是建议把空调冷凝立管去掉(影响美观),建议将空调冷凝管接入到雨水管(用斜三通),这样行吗,不会产生溅水吗?...查看详情

    用户:洲艺 浏览量:24802 时间:2014-08-27
  • 中央空调图片1

    柯伊梅尔提示,空调在使用时,其运行效果的重要性不言而喻。要确保空调的使用效果,空调的质量不仅需要得到保证,空调的安装也需要有良好的保证。除此之外,空调相关部件的安装也不可忽视。今天,小编就给大家介绍空调水管道在安装中需要注意的事项。 4938831空调水管道:管道的坡口不符合要求管道采用焊接连接时,管道焊接接口的坡度如不符合要求,将会在焊缝的根部出现未熔化和未焊透现象,以及焊缝产生裂纹而导致焊接接...查看详情