通风工程更新时间:2025-11-30 10:47:07

本专题为土木在线通风工程设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风工程设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    1 引言 人民防空工程是战时保护国家和人民群众生命财产安全、保存城市战争潜力的基础,是赢得反空袭斗争胜利的可靠保障。我国人民防空建设的方针是:长期坚持,重点建设,平战结合。近十多年来,人防工程平战结合取得了较好的社会效益,为人防建设奠定了可持续发展的基础。平战结合的长期实践表明:人防工程机械通风降湿系统运转能耗大,成本费用高的问题,是阻碍人防工程平战结合发展的重要问题之一,而实践中我们尝...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:978 时间:2015-09-16
  • 本文着力分析当前人防工程通风设计及管理方面存在的问题和应当采取的措施,并对有关问题进行探讨。 关键词:热湿负荷 气流组织 运行管理 人防工程是密闭的地下空间,有害气体容易聚积。室内各种建筑材料、装饰材料都会辐射出大量的有害气体,如钢筋混凝土中的氡气,塑料、油漆制品中的甲醛,灰尘中的各种细菌以及其他污染物,还有超标的CO2气体等。无论平时或战时,人们长期生活在这种密闭的环境中,对身体健康...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:1355 时间:2015-09-15
  • 摘要:论文中通风与空调系统是整个建筑的重要组成部分,暖通监理工程师在整个建造过程中对工程的质量起到至关重要的作用,暖通监理工程师应自始至终地帮助业主把好每个关键环节的质量拉制,使之达到预期的运行效果。论文分别从建造过程需要进行的主要控制环节进行阐述,来分析暖通监理工程师的工作方法和控制妥点。 关键词:系统调试;控制要点;巡视二旁站;监理细则 1设计环节控制 监理工程师在接受业主委托后,应尽快了解业...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1106 时间:2015-09-14
  • 【摘 要】:由于各种工程对空调通风管道有着各种不同的要求,各种材质的通风管道应运而生,而相应的施工方法也在不断实践中逐步完善。 【关键词】:风管 性能 复合玻纤板 风管 1前言 随着各种新材料、新工艺的不断出现,空调通风管道的性能更符合现代建筑科学的要求,这就决定了我们必须对空调通风管道工程的复杂性、广泛性及不同材质的相应特性有一个准确的掌握,工程毕业论文范文加强对空调通风管道的新材料、新工艺...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1201 时间:2015-09-14
  • 【摘 要】:随着我国人民生活水平的不断提高,通风空调工程在建筑工程中的地位越来越重要,市场对通风管道材质的要求越来越高,工程论文范文本文是作者在近几年的工作过程中,对新型超级风管的性能以及施工中的相关技术进行简要阐述。加强对通风管道的新材料、新工艺的研究和应用,使我们更好的去适应市场、把握市场。 【关键词】:风管 性能 复合玻纤板风管 1 前 言 随着经济的发展,我国人民生活水平的不断提高...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:730 时间:2015-09-14
  • 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。 (2)空调系统...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:816 时间:2015-09-09
  • 1、无法连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求; 2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;、薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝; 3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:832 时间:2015-09-09
  • 1、制作通病 (1)金属通风管道及部件制作弊病: ①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜; ②风管和管件扭曲不平; ③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正; ④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象; ⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象; ⑥弯头与三通制作角度不准; (2)塑料风管及管件制作弊病: ①成型不光滑,弧度...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:738 时间:2015-09-09
  • 1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。 2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。 3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。 5...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:825 时间:2015-09-09
  • 1.制定工程施工的工艺文件和技术措施,按规范要求规定所需验证的工序交接点和相应的质量记录,以保证施工过程质量的可追溯性。 2.根据施工现场的实际条件,综合考虑土建、装饰、机电等专业对公用空间的要求,核对相关施工图,从满足使用功能和感观质量的要求,进行管线空间管理、支架综合设置和系统优化路径的深化设计,以免施工中造成不必要的材料浪费和返]_损失。深化设计如有重大设计变更,应征得原设计人员的确认。...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:495 时间:2015-09-09
  • 1、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。 2、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 3、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:861 时间:2015-09-09
  • 一、通风与空调系统的类别 通风是采用自然或机械的方式改善室内空气环境,对室内空气进行置换、处理,将室内局部或整个房间内污染的空气排至室外,把新鲜空气或经过净化符合卫生标准要求的空气送入室内。空气调节是通过空气处理装置对空气进行处理,使室内空气的湿度、湿度、流速、压力及洁净度等满足生产、生活需求。 (一)通风系统的类别 (二)空调系统的类别 (三)通风与空调系统形式的应用 二、通风与空调系统的组成 ...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1108 时间:2015-09-09
  • 一、概况本工程为科研大楼冬季室内施工时的临时供暖,每层建筑面积约为1850m2,其中公共区域内的建筑面积约为450 m2,办公区域的建筑面积约为1400 m2;供暖范围科研大楼5-22层公共区域及办公区域需要装修吊顶的部分,同时供暖区域按7层考虑。根据工程性质及施工现场条件,我司建议采用散热器做为冬季供暖末端设备,在科研大楼东西两侧新增四根DN100临时采暖立管输送冬季供暖热煤介质,锅炉房作为临时...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:990 时间:2015-09-08
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 23:09 编辑 本书内容翔实,语言简洁,重点突出,力求做到图、文、表并茂,表述准确,取值有据,具有较强的指导性和可读性,可作为建筑工程项目各级工程技术人员、施工操作人员、工程建设监理人员、质量监督人员等的必备工具书,也可作为大中专院校相关专业及建筑施工企业职工培训教材,有助于提高建筑施工企业工程技术人员的整体素质及业务水平。 5309389...查看详情

    用户:劳武 浏览量:4783 时间:2015-08-31
  • 1分体空调 1.1设计要求 (1)室内机安装位置的选定:基本按图纸标识位置安装,当发生碰撞时应通知设计人员进行修改;依据室内机具体安装形态,距侧墙、距房顶、距地面、距后墙距离应满足产品说明书要求。 (2)室外机安装位置的选定:基本按图纸标识位置安装,当发生碰撞时应通知设计人员进行修改;安装时应与室内机安装位置配合,在保证美观安全的情况下,尽量靠近室内机安装,缩短冷媒管,距上、左、右、背面距离应满足...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:995 时间:2015-08-26
  • 通风与空调工程设备安装安全技术: 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:679 时间:2015-08-26
  • 通风与空调,工程施工时应严格执行各项技术标准和工艺要求,确保工程质量,确保系统满足设计参数要求。本条主要知识点是:通风与空调风管系统的施工技术要求;空调水管系统的施工技术要求;设备安装技术要求;通风与空调系统的检测与试验;管道设备防腐绝热技术要求;通风与空调节能验收要求。 一、管系统的施工技术要求 通风管道是通风与空调系统的重要组成部分,它的结构、形式、布置方式以及制作和安装的质量,直接影响系统的...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1514 时间:2015-08-25
  • 1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。 常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。 2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。 3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:861 时间:2015-08-25
  • 通风与空调工程设计有关规定...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:984 时间:2015-08-22
  • 1H414032通风与空调工程施工技术要求 通风与空调,工程施工时应严格执行各项技术标准和工艺要求,确保工程质量,确保系统满足设计参数要求。本条主要知识点是:通风与空调风管系统的施工技术要求;空调水管系统的施工技术要求;设备安装技术要求;通风与空调系统的检测与试验;管道设备防腐绝热技术要求;通风与空调节能验收要求。 一、管系统的施工技术要求 通风管道是通风与空调系统的重要组成部分,它的结构、形式、...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:947 时间:2015-08-15