建筑消防规范更新时间:2024-04-24 03:09:50

本专题为土木在线建筑消防规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑消防规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    ...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:40 时间:2023-07-21
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:87 时间:2023-03-23
  • 建筑给排水图片1

    【导读】 由广东建科院和所属总站有限公司主编,广州市住房城乡建设局和广东省消防救援总队等单位参编的广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T15-248-2022)(以下简称“规范”)于近期由广东省住房和城乡建设厅批准发布,自2023年8月1日起实施。 本规范是继《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T 15-144-2018)之后,由广东建科院主编发布的第二部消防领域省级标准。...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:92 时间:2023-03-16
  • 消防车道的设置国家标准《建筑设计防火规范》有着明确的规定,下面是规范对消防车道规定的具体条文:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:16 时间:2023-03-10
  • 6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜...查看详情

    用户:pl_12561550 浏览量:23 时间:2023-03-10
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制标准《消防设施通用规范》GB55036-2022于3月1日开始正式实施,本规范的适用范围在 第1.0.2条 明确:建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须执行本规范。 1.0.2条文说明: 本规范规定了建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护的控制性底线要求和关键技术措施,新建、扩建和改建的建设工程中设置的消防设施和 既有建筑的消防设施改造的设计、施工、验...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:194 时间:2023-03-02
  • 厨房是公共建筑中火灾危险性相对较大的部位,按热源的不同可将厨房划分为明火厨房和电加热厨房两类,相关的工程建设标准和管理标准对厨房的设计均做出了规定,现将公共建筑内厨房重要的消防设计要求汇总并将相关规范条文摘录如下,已供参考: 一、公共建筑内厨房消防设计的主要要求汇总: 1、商业营业厅内的明火厨房应靠外墙布置,高层民用建筑内的燃气厨房宜靠外墙设置。(注:并未要求外墙需开窗) 2、公共建筑内的明火厨房...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:6865 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    经组织专家委员会审查,现批准《建筑工程消防施工质量验收规范》为广东省地方标准,编号为DBJ/T15-248-2022。 本标准自2023年8月1日起实施 。 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释,并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。 广东省住房和城乡建设厅 2022年12月2...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:339 时间:2023-02-14
  • 建筑规范图片1

    条文说明及几个重点概念 原文中跟门窗幕墙相关的一些内容 知识点:既有建筑维护与改造通用规范解读 《既有建筑维护与改造通用规范》规定了建筑检查什么内容...查看详情

    用户:yibubu 浏览量:104 时间:2023-01-18
  • 公寓是类似于宿舍或旅馆的业态,关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定。 公寓的建筑防火及消防设施要求,应符合有关公共建筑的规定。 第一章公寓建筑的概念,建筑防火及消防设施要求 公寓建筑,通常指为特定人群提供独立或半独立居住使用的建筑,通常是以栋为单位配套相应的公共服务设施(甚至可以以楼群为单位配套),因此,公寓是类似于宿舍或旅馆的业态。 关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:146 时间:2022-11-28
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:173 时间:2022-10-14
  • 建筑规范图片1

    《高层民用建筑消防安全管理规定》 该规定将于2021年8月1日起正式施行 高层民用建筑消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针,实行消防安全责任制。建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。高层公共建筑的消防安全管理人应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力。对建筑高度超过100米的高层公共建筑,鼓励有关单位聘用相应级别的注册消防工程师或者相关工程类中...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:174 时间:2022-10-11
  • 现批准 《民用建筑通用规范》 为国家标准,编号为GB 55031-2022, 自2023年3月1日起实施 。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 现行工程建设标准中有关规定 与 本规范不一致的,以本规范的规定为准。 同时废止:下列现行工程建设标准相关强制性条文 一、 《民用建筑设计统一标准...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:326 时间:2022-08-31
  • 1、《建筑设计防火规范》5.5.3条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台? 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米5人计算。 2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门? 根据GB50016-2014...查看详情

    用户:我在南方 浏览量:157 时间:2022-08-24
  • 浙江省建筑工程消防验收规范...查看详情

    用户:xmy1288 浏览量:40 时间:2022-06-16
  • 收录于话题高层商业建筑物,须装设的系统/装置/设备: 声响/视像警报系统指辅助出口指示牌和火警警报装置的设备,在发生火警时启动,以声响/视像指示安全出路方向。自动启动装置 指门、卷闸、气闸、防火幕或屋顶通风口等建筑物组件,以及火警时自动控制上述组件开关的装置。不含水的灭火剂自动固定装置指一套由气瓶/容器、喉管、开关掣和输气点设计而成的系统,可自动侦测火警并利用惰性灭火剂即时救火和发出警报(如保...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:198 时间:2021-05-06
  • 一般来说,实施消防安全评估的单位所在建筑多数为已经投入使用的建筑,但规范总是随着时代的发展不断的更新换代,因此在评估过程中总会遇到既有建筑的一些评估内容不符合经过重新修订是我现行技术规范,此类情况该如何处理呢? 有人说,只要符合建筑验收当时的技术规范即可,没必要按照新规范去强加于已经通过验收的建筑,这是不公平的。 也有人说,消防评估就是去发现问题,应按照现行最新的技术规范来执行,才能使评估达到发...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:2403 时间:2021-01-21
  • 建筑给排水图片1

    综合医院建筑设计规范给水排水、消防和污水处理 一般规定 医院新建、扩建和改建时,应对院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 本文强调在医院建设中应对给排水设施统一规划,一次或者分期实施,避免重复建设,减少医院运行成本。 给水、排水管道不应从洁净室、强电和弱电机房,以及重要医疗设备用房的室内架空通过,必须通过时应采取防漏措施。 医院的洁净室比较多,如手术室、无菌室、烧伤病房、重...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:992 时间:2019-08-26
  • 来源:搜建筑 版权归原作者所有 建筑师 苦“规×”久矣! 最近 很多规划主管部门要求 消防车道转弯半径:多层9.0m,高层12.0m 建筑师们一脸的懵逼 规范的要求可不是这样滴!!! 难道 他们的规范印…………错了? 那看看我们的规范怎么说 《民用建筑设计统一标准》(2019.10.1执行): 5.2.2 -4道路转...查看详情

    用户:早安建筑 浏览量:10396 时间:2019-06-04
  • 1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风...查看详情

    用户:乔面儿 浏览量:4514 时间:2019-01-06
推荐专题
标签达人
建筑消防规范热门资料