距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑消防规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑消防规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风...查看详情
如题总觉成品消防泵站不靠谱,是否符合规范要求。没有泵房泵不是很容易坏吗...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑消防工程】05-《建筑设计防火规范》(2018年版)局部变化 见附件...查看详情
进入8月份,距离2018一级消防工程师报名时间又近了一步,同时,国家新标准《建筑防排烟系统技术标准》正式实施,该规范也是消防工程师备考中需要考生掌握的规范之一,今天小编整理了《建筑防烟排烟技术标准》中,需要考生记忆的重要强制性条文,供各位考生备考学习。 6015154 根据住房城乡建设部2017年第1741号公告,由部消防局组织制订的工程建设国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB ...查看详情
2018年消防工程师建筑防火规范课件分享。2018年消防工程师已经拉开序幕,你也应该同步开始学习,毕竟今年的消防面临着改革,考试难度有可能会有所增加,所以你必须提前备考,个人推荐分模块学习,那就从建筑防火开始。...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑消防工程】02-《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017-新老规范差别 596850259685035968504...查看详情
手头上有一本《全国民用建筑工程设计规范 给水排水》,跟《消防给水及消火栓系统技术规范》2014版本的,在查询室内消火栓流量设计的时候发现两本书规定给不一样,技术措施表7.1.2-4根规范表3.2.2及表3.6.2其中的消防同时使用水枪个数不一样,而且每根竖管最小流量也不同,以及两本书中的火灾延续时间也不同,技术措施上面写着厂房室内火灾延续时间为1小时,而规范上写的而是两小时。同时使用水枪数也不同,...查看详情
DGTJ 08-2177-2015 建筑工程消防施工质量验收规范...查看详情
购物中心?应对新规范 新的《建筑设计防火规范》正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。本文将系统分析一下新消防规范对 购物中心 设计会产生哪些影响。 以下条目是新规范中对购物中心相关比较重要的新提法。可以看出,新消防规范对于之前许多地方条文都有选择吸收。但请注意,由于购物中心消防设计一般都非常复杂。在具体工程中还需以当地消防局的意见为准。 ...查看详情
1、《建筑设计防火规范》5.5.3条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台?建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米5人计算。 2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门?根据GB50016-2014第5.5.3条的规定,民用建筑的楼梯...查看详情
详情概要一个扯淡的消防规定要来了,有消息说,关于住宅建筑疏散楼梯前室和合用前室的设置规定,住宅建筑中的2部疏散楼梯间采用剪刀楼梯间时,应确保人员在每个楼层通过公共区进行楼梯间的转换,而不需要经过住宅的套内空间。这意味着什么?且看下文分析。 一个扯淡的消防规定“要来了”高层一梯两户全部哭晕!高层一梯两户注意:是一梯两户历来是作为豪宅、楼王出现5613298 ▲万科.江湾府185m25613299▲温...查看详情
来自逃生系统整体解决方案的供应商...查看详情
各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室; 4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道; 5、疏散用的事...查看详情
DB21_T 2116-2013建筑消防安全技术规范...查看详情
大家速度来来看看吧 注意消防啊...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-4 10:26 编辑 本标准适用于四川省行政区域内的建筑消防设施检测机构(以下简称检测机构)的检测行为。 5499863...查看详情
DB51T-2049-2015 建筑消防设施检测规范...查看详情
《建筑设计防火规范》为国家强制性规范,对其中的条文规定,如果没有得到消防管理部门的认可,应无条件执行。但由于建规为综合性防火技术规范,政策性和技术性强,涉及面广,许多条文只规定了建筑设计的通用性防火要求。随着国民经济和消防技术的发展,规范本身尚在不断地发展和完善中。本文就作者在设计中经常碰到的几个问题,对现行建规的某些条文作一些探讨,并提供相应的建议,供以后规范修订时参考。 1 消防水池与室外...查看详情
广东省标准《超高层建筑消防给水设计规范》的编制思路 王峰老师主编...查看详情
20141022《建筑设计防火规范》2014年版_消防局讲解新规范...查看详情