本专题为土木在线中央空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在托管一栋办公楼空调系统(已投入使用多年,效果一直都不太好)的时候遇到一系列的问题,感觉很像是水利不平衡的原因造成的,但又不敢确定是否只是这一个原因造成的。一、首先对这栋办公楼的空调情况做一个简单的介绍:1、建筑介绍:整栋办公楼共25层。东主楼1-14层、西主楼1-14层(15层为设备夹层)、东裙楼、西裙楼和地下超市为低区,16-24层为高区。2、空调介绍:整栋办公楼的冷热源均为一家热电公司,夏季...查看详情
1. 突出的节能性VRV空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且VRV空调在部分负荷时的能耗比(COP值)相当高;而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。因此VRV相对于传统冷水机组能节能40~50%。http://i1.go2yd.com/image.php?url=0FrcNma27...查看详情
当冷水机出现各种蒸发器小故障的时候,那么冷水机的运行功率直接受到严重的影响。为满足企业使用冷水机降低环境温度的需求,企业在每次运行冷水机之前必须认真的统计设备的运行数据。如果设备的运行数据与普通的数据相同,那么使用冷水机的安全系数非常高,即便长时间运行冷水机,依然不会出现任何的故障。怎样针对冷水机进行检测,能够及时高效的发展冷水机蒸发器故障呢?http://www.bzzyktpx.com/upl...查看详情
中央空调室内风管机铜管外机铜管还没安装,保压5天跌了0.2公斤这个可以吗?安装师傅说可以的- -本来4公斤5后来3.8公斤了这在允许范围内吗? 5842228 5842229...查看详情
纠纷1 安装风管机的时候师傅也没和我沟通,我也是外行不懂这方面。其实我房间是要走石膏线的但是师傅安装的太靠顶了 安装不了石膏线,这是业主的责任还是空调师傅的责任 , 现在如何处理。情况是中央空调安装完毕和验收的协议确认还没签订。。 纠纷2 客厅中央空调下方的柜子做到顶,当初我把我客厅的布局和效果图发给做销售的人员了,上方清楚的画是中央空调吊顶下方是柜子,现场定位的时候空调销售和现场安装的师傅都在场...查看详情
对于冷水机组来说 冷冻水流量的减小是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器管内水流速的均匀是重要的,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。因此,冷水机能的流量我们要求基本恒定的。但从另...查看详情
随着经济的发展和生活水平的提高,购买中央空调已经不是遥不可及的事了。但是中央空调市场上产品琳琅满目,不见得每个都是质量好的,不乏鱼目混珠之辈,那么用户在选购中央空调时就需要特别注意了!今天就带您学习一下如何辨别中央空调质量。 1、检查外观 一般电镀件表面光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。各部件安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞并且喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不...查看详情