距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水力平衡系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水力平衡系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
水力平衡系统简介 所有采暖、空调系统应达到两个主要目的: 1.提供要求的舒适度; 2.以最少的能耗达到以上目的。 http://p9.pstatp.com/large/24320002f2d2f01c996c 但实际上,即使是最复杂的控制系统也不能带来满意的效果,而且运行成本较高。1.在某些地方太热,在某些地方太冷; 2.在一些房间里回设之后的启动比较困难; 3.装机功率不能充分利用; 4.比预期...查看详情
水力平衡系统 水力失调与水力平衡 水力失调分为静态水力失调与动态水力失调。 1.静态水力失调是指由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求的系统管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。 静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是暖通空调水系统中水力失调的重要因素。 通过在管道系统中增设静态水力平...查看详情
水力平衡分配器是直接跟中央空调换热末端相连接的新型产品。是集、分水器与一体,中间采用柔性管道连接风机盘管。取代了传统三管制和两管制的安装方式。在减小管道阻力的同时使其末端达到最佳的平衡。 水力平衡分配器的优势 1.节约时间;集中调试和故障诊断节约了等待的时间,强大的灵活性减轻了调试和工程交付的压力。 2.节省成本;部件的价格比同等标准解决方案更便宜,更简便的安装和调试带来更低的人力成本,更快的安...查看详情
暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于...查看详情
5435605 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量;第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大;第三:生产侧的流量要大于等于分...查看详情
5422770 一、水力平衡技术是节能及提高供热(冷)品质的关键 在供热空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路及热(冷)源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量不符。加上水泵选型偏大,水泵运行不合适的工作点处,导致水系统处于大流量、小温差运行工况,水泵运行效率低、热量输送效率低。并且各用户处室温不一致,近热(冷)源处室温偏高(高),远热(冷)源处室温偏低(高)。对热...查看详情
本帖最后由 乖哥 于 2017-4-12 09:13 编辑 高层户内散热器采暖单管水力计算,我院科研课题,压缩包内附教程。请各位前去ziliao.co188.com/p62385030.html下载...查看详情
一、水力平衡技术是节能及提高供热(冷)品质的关键 在供热空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路及热(冷)源机组(并联)环路存在水力失调,使得流经用户及机组的流量与设计流量不符。加上水泵选型偏大,水泵运行不合适的工作点处,导致水系统 统处于大流量、小温差运行工况,水泵运行效率低、热量输送效率低。并且各用户处室温不一致,近热(冷)源处室温偏高(高),远热(冷)源处室温偏低(高)。对热(冷...查看详情
简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天...查看详情
自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/92/1423018892.png 5063392...查看详情
在输配系统中,距离水泵最远的环路因阻力大其差压为最小,而距水泵最近的环 路则具有最大差压值。如果没有任何措施弥补这种差异,那么近水泵段或系统环 路阻力小的环路,水流量会大大高于设计流量;反之,则大大低于设计值,整个 系统中的水量处于分配不均状态。 这种不均匀的水量会使建筑物内室温不均匀, 以及室温持续波动;近冷水机组处房间过冷,距离远的则室温偏高;另外流量偏 大的环路的房间相对较快地达到要求的室温...查看详情
有个六层商业项目,冬季用地暖,但厨房冬季新风用水加热,现在地暖和新风水系统共用,这种考虑到新风机组+新风回水电动阀阻力很大,怎么设计能更好的调节平衡呢?请大家帮忙啊...查看详情
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 摘要:自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。...查看详情
问:一个99米的高层办公楼,标准层是最普通的布置方式,空调新风处理到室内等焓线,但是由于空调机组的冷负荷比较大23kw,风机盘管的负荷大概在3.5kw每台,水力计算很难平衡,通过什么调节手段才能达到平衡? 风机盘管采用电动二通阀,是不是就等同于温控阀门,阻力系数大,全关的状态就是无穷大,所以环路的水阻相对而言就可以忽略不计,只要比摩阻是经济比摩阻就可以。 答:1)不在于空气处理机组和风机盘管的负荷...查看详情
论文简介:析了暖通空调水系统水力失衡的形成原因及危害,以空客A320总装线工程空调 三次泵水系统的水力平衡调试为例,介绍了静态水力平衡和动态水力平衡的调试方法、质量控 制措施等相关内容。 投稿网友:bestage 上传时间: 2013-09-22...查看详情
盘式过滤器+超滤+一级RO+二级RO+EDI怎么计算水力平衡?二级RO浓水进一级RO,EDI浓水进二级RO...查看详情
请高手解释一下,大型空调水系统全面水力平衡的三通阀、压力平衡阀的配备问题。(霍尼韦尔和TA都有相关产品,能否帮忙做个比较) 十分感谢!...查看详情
各位高手请教一个动态水力平衡阀和变水量系统问题~ 最近看到一个公司画的主机房的水系统图,大概是这样的:三台离心机,使用总管并联。主机的冷冻水侧均加装了动态平衡阀,系统是一次泵变流量系统,即一次泵变频系统。 我觉得这样很怪啊!动态水力平衡阀其实就是恒流阀,也就是在两侧压力差一定的情况下,水量基本保持不变。一般是多台主机使用总管并联时,在启动和关闭主机时候,保护水泵防止过载和主机防止欠流时的。越多主机...查看详情
1.吊顶里的风机盘管集气严重,每天必须手动放气好几次。 2.大楼中间的办公室采暖效果好,两侧的效果差,提高供水温度后有改善,感觉流量分配不是很均匀。 物业的两大难题,哪位好心的大哥出个解决方案,谢谢了。...查看详情