距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
持续更新……… …… 风管穿墙、穿楼板安装 1. 风管穿墙安装 1.1 适用范围 根据 GB50243 中 6.2.1 规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体 或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护 套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵...查看详情
空调水垂直管道支架安装 ( 一 ) 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管 道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道 DN600, 管 ...查看详情
冷却水管道立管支架 2.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统; 2.2.1 支架详图一 2.2.1.1 图例 2.2.1.2 规格表 1 )为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的 ...查看详情
通风与防火排烟系统施工图内容 一、常用图例符号 二、标注 (1) 定位尺寸标注 平面图和剖面图中应标注出设备、管道中心线与建筑定位轴线间的间距尺寸。 (2) 风管规格标注:风管规格用管径或断面尺寸表示。 1)圆形风管规格用其外径表示,直径数字前冠以英文字母D。如D650表示外径650mm的圆形风管。 2)矩形风管规格用截面尺寸用“截面宽×截面高...查看详情
竣工验收概念——在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。 验收依据: 上级主管部门批准的计划任务书及有关文件。 建设单位与施工单位签订的工程合同。 施工图纸和有关设计及设备说明书 现行的施工验收规范及质量检验评定标准 建筑工程质量验收的...查看详情
通病一 现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。 防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小10mm,角钢可采用∟80×80×8...查看详情
通风与空调工程 是建筑机电工程中一个重要的分部工程,施工工艺较为专业,本文基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 ...查看详情
1 噪声的危害 凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要或有妨碍的声音,以及振幅和频率杂乱、断续或统计上无规则的声振动,统称为噪声。噪声污染正在不断地侵扰着我们的生活。 2 空调通风系统的噪声情况分析 2.1 民用建筑所使用的通风空调的系统当中其主要的产生噪声的来源是制冷机、冷却塔以及水泵、风机房,在空调机房当中所安装的风机等,当然除了原本所必须的机械设备所导致的...查看详情
5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情
一、工程简介 本专业设计内容包括W2转换塔、3-1#变电所及4、5#爬坡通廊等单体的采暖、通风系统。 二、通风及采暖工程施工方法 1、设备施工方法(1)设备安装一般要求 设备安装主要施工程序见图6.11.1-1。 图6.11.1-1 设备安装主要施工程序 (2)基础验收 根据土建提供的有关设备基础的资料,检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。同时按照相关规范中的有...查看详情
基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 2 风管制作工艺 ...查看详情
1、电缆沟盖板制作 工艺标准 (1)盖板为钢筋混凝土预制件,其尺寸应严格配合电缆沟尺寸。 (2)表面应平整,四周宜设置预埋的护口件。 (3)一定数量的盖板上应设置供搬运、安装用的拉环。 (4)拉环宜能伸缩。 (5)电缆沟盖板间的缝隙应在5mm左右。 设计要点 (1)盖板尺寸应根据电缆沟尺寸确定。 (2)沟沿铺设...查看详情
风管制作: 1.1风管材质: 金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成: 酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管: 本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料: 覆面材料必须为不燃材料,...查看详情
通风空调工程细部节点做法与施工工艺图解 .pdf...查看详情
通风与空调工程施工技术交底记录详解 王磊.pdf...查看详情
...查看详情
通风部分 (一)质量问题 1、风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 2、战时进、排风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形。 3、排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平方向和垂直方向错开布置。 4、当人防工事作为人员掩蔽部时,工事未设置超压测压管或室外端设置在扩散室内,室内端设置在滤毒室内或两端未出顶...查看详情
1.设计布置: 先根据施工现场、工程要求、风管系统选型等,进行现场勘测、确定风管管路走向、尺寸、安装形式等,并制定详细的施工方案、设计布置图。 2.预制: 按照设计要求,将风管料件进行预制,包括定尺、切割、开呆、搭接等工作,并采取相应的防腐处理。 3.安装支吊架: 根据设计布置图,进行风管管道支吊架的安装,需要保证支吊架的牢固、水平、垂直等。 4.铺设风管: 根据设计图纸及现场要求,将预...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1、主体施工中的配合 土建结构工程施工时,通风主要任务是预留风管的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道做吊支架固定。 (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。 (2)应提...查看详情
温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 温泉区 一.空调冷热源及空调系统: 本工程地下温泉区及酒店负一层建筑面积约12822.0m2;空调面积约为8283.0m2,夏季空调计算最大冷负荷约为2046.3kw,平均冷指标:159.59w/m2,冬季空调计算最大热...查看详情