工程通风更新时间:2024-04-28 22:57:15

本专题为土木在线工程通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与工程通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:34 时间:2023-01-16
  • 通风排烟图片1

    来源:工程建设之家 如有侵权,请联系删除 风管制作: 1.1 风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2 排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1....查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:21 时间:2023-01-12
  • 输变电工程图片1

    风管制作: 1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…)非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…)复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料:覆面材料必须为不燃材料,内部绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 1.4风管系统类型:低...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:32 时间:2023-01-12
  • 制冷技术图片1

    5.电力设施施工 5.1.系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负荷性质和重要程度按以下配电方式配电:...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:27 时间:2023-01-09
  • 制冷技术图片1

    1.总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流程图1-01 2.车站环境控制系统施工方案 2.1.工程概述 本标段通风空调系统的工程项目包括X...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:31 时间:2023-01-09
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 1. 总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:24 时间:2022-12-22
  • 光伏太阳能图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:6 时间:2022-12-05
  • 滤毒室与送风机房相邻布置,穿越隔墙的通风管道是否需要设置防火阀?...查看详情

    用户:twtuemqtdg1 浏览量:14 时间:2022-11-10
  • 隧道工程图片1

    在我国经济的快速发展下,深埋特长隧道越来越多,对通风设计的要求也越来越高。对于特长深埋隧道来说,为了实现隧道的分段通风,常常需要设置很多通风井,通风井的断面积或位置会对隧道的通风造成非常大的影响。基于此,论文对特长隧道工程通风施工技术进行了探讨。 案例介绍 潮州至惠州高速公路TJ16合同段路基工程起点桩号K185+000,终点桩号K195+300,路线长10.300km;路...查看详情

    用户:工程苦工 浏览量:37 时间:2022-11-09
  • 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通...查看详情

    用户:新时代建造者 浏览量:120 时间:2022-10-19
  • 知识点:机械通风工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 第4.4.1条 设置机械通风的民用建筑和生产厂房及辅助建筑物中要求清洁的房间,当其周围环境较差时,室内应保持正压;室内的有害气体和粉尘有可能污染相邻房间时,室内应保持负正。 第4.4.2条 设置集中采用且有排风的建筑物,应考虑自然补风(包括利用相邻房间的清洁空气)的可能性。当自然补风达不到室内卫生条件、生产要求或技术经济不合理时,宜...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:69 时间:2022-09-28
  • 知识点:自然通风工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 第4.2.1条 放散热量的生产厂房及辅助建筑物,其自然通风应仅考虑热压作用。按本规范附录九计算。 第4.2.2条 夏季自然通风用的进风口,宜采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。 第4.2.3条 夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度,应采用0.3~1.2m,当进风口较高时,应考虑风效率降低的影响。在严寒地区或寒冷地...查看详情

    用户:一名初学者 浏览量:62 时间:2022-09-28
  • 通风空调工程安装与识图课件96页.pdf...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:19 时间:2022-09-17
  • 机电BIM应用图片1

    通风与空调工程施工现场配合与控制 1、 施工内容概述 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 ( 1 )通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫...查看详情

    用户:顾北凉城 浏览量:34 时间:2022-09-14
  • 通风排烟图片1

    感谢阅读...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:17 时间:2022-09-13
  • 通风排烟图片1

    本文从①风管原材料质量控制、②风管加工质量控制、③风管安装质量检查控制、③功能性质量问题控制四个方面,详细总结了 通风与空调安装工程质量管控要点 ,图文并茂、全面详尽,分享给大家学习交流 。 一 风管原材料质量控制要点 1 风管尺寸规格与厚度质量控制 要点:严控材料进场验收第一关;系统、规格厚度要匹配;材料存放需分类 严控材料进...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:34 时间:2022-09-06
  • 机电BIM应用图片1

    风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。 (2)风管与配件可拆卸的接口,不得装在墙和楼板内。 (3)水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫块的方法来调整水平。风管安装就位后,可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装,...查看详情

    用户:顽皮捣蛋小精灵 浏览量:343 时间:2022-09-05
  • 在一般情况下,根据通风空调安装工程施工图所包含的内容,可按下述步骤对通风空调安装工程施工图进行识读。 (1)识读一张图时,应先看标题栏,其次是图名、图样及相关数据。通过标题栏,可以知晓名称、工程项目、设计单位以及图纸比例等。整张图所注比例均应看清、记牢,切不可忽视。 (2)阅读图纸目录,通过对图纸目录的阅读,了解整套通风空调安装工程施工图的基本情况,包括图纸张数、名称以及编号等。 ...查看详情

    用户:爷是那么黑 浏览量:157 时间:2022-08-31
  • 基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 一、空调风系统施工工艺流程 二、风管制作工艺 1、风管制作流程 2、风管选型 根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:32 时间:2022-08-23
  • 通风部分 1、口部(门框墙)风管预埋管为直接预埋管,直径应与所连接的管道、密闭阀门、自动排气活门的接管内径一致。风管预埋管以δ≧3MM钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密,不得用现成的钢管截断代替。预埋管接管端出砼墙应大于100MM;中间双面满焊密闭肋(δ≧5MM,B≧50MM)。浇筑混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。 2、风管穿过临空墙时须做防护密闭处理,保证临空...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:100 时间:2022-08-17