请问各位同仁: 我现在有两台全新风的风冷冷风型的申菱空调,机组参数分别是: 机组1:制冷量:33.6KW,制冷量:20.0KW,加湿量:8KG,风量:6500m3/h,机外静压差:850Pa; 机组2:制冷量:19.5KW,制冷量:13.5KW,加湿量:8KG,风量:5000m3/h,机外静压差:800Pa; 两套机组都出现了同样的问题不制冷,温度怎么调都只能达到27度左右,这到底是什么原因呢?...查看详情
大致情况是这样的:制冷区域为北京一自助餐厅,面积大概400m^2,要求容纳最多200人使用,选用的空调机组制冷量为100kw,供回水管径DN80,供回水温度7/12度,新风量6000m^3,回风量4000m^3,总送风量即10000m^3.户外温度32度的情况下调试并且无人用餐,发现室内温度最低只能维持在25度.检查空调机组的供回水温度为7/13度(原为8/16度,后增加循环水泵和冷水机组相应降低...查看详情
大家好!我是个新手,有谁知道空调机组制冷量的计算方法吗?...查看详情
本人想帮朋友选购一太家用空调,不知道怎么选购,请教各位高手赐教好不?...查看详情
如何估算制冷机房、空调机房、锅炉房的占地面积? 和它们的单位面积土建费用是多少?(在北京地区)...查看详情
求助各位大侠:我做的一个小工程有一台吊顶式空调机,冷水由单独一台带水泵室外风冷机组提供。 请问几个比较幼稚的问题: 1.风冷机组的进出水流量是不是要一定? 2.水流量靠什么调节,一定要在供回水管之间加一个旁通吗? 如果没有旁痛,直接靠供回水管上的调节阀可以调节吗? 3.空调机要求进出水参数为进7度,出13度。 可以通过改变此参数来调节空调制冷量吗? 望得到详细回答,非常感谢!...查看详情
一台空调机组制冷不佳。进出口压差是0.6公斤,温差2度 。进水8度,出水10度。可回水管结露,供水没结露!!!怪的很。我分析是供回水管道接错了!大家再帮我分析!!!!谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!...查看详情