办公楼空调更新时间:2024-05-04 12:48:56

本专题为土木在线办公楼空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与办公楼空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 杭州市的办公楼空调热指标是多少,自己算出来的是70多,不知道合不合理。...查看详情

    用户:co1456744720371 浏览量:731 时间:2016-04-05
  • 总平24845.46,3-24层为办公室,每层约1100平,采用中央空调制冷,市政热源供暖,电价为1元,市政热源为36元/平方米。制冷期150天,每天10小时的制冷时间。供暖期150天,每天14小时供暖时间。具体数据在附件里。请各位大神帮忙算算这套系统的运行费用。在线急等,谢谢!!!...查看详情

    用户:co1448328288735 浏览量:2327 时间:2016-01-28
  • 某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,所有办公隔间开门通向该走道,此门非防火门。 有空调送回风管穿过该走道隔墙(隔墙砌到上面的楼板底),穿越处是否加防火阀?加防火阀是否更好? 规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间?...查看详情

    用户:fixer01 浏览量:1473 时间:2016-01-11
  • 地源热泵空调及车库、办公楼采暖通风设计图 5416810...查看详情

    用户:co1447659686307 浏览量:2613 时间:2015-12-21
  • 现在大四做的是一个小的课程设计,一层办公楼的空调设计,我们采用的是多联机的系统。 问题1.我查过好多规范,但是没找到办公室每平方米多少人? 问题2.新风的考虑,房间新风是30.我们可不可以直接把新风管道通入房间?还是连接到室内机,经过风机盘管送入房间? 问题3.楼层没有设备间,新风机组放在楼梯间还是楼道? 求大神解答小弟的问题...查看详情

    用户:co1447731146508 浏览量:1771 时间:2015-12-02
  • 哪位大神有,请帮帮小弟,505165338@qq.com。好人一生平安...查看详情

    用户:co1447731146508 浏览量:728 时间:2015-11-28
  • 中央空调图片1

    本工程建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。 5366296 建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1010 时间:2015-09-28
  • 摘要:某空调区域采用风机盘管加新风空调设计方案,运行时,2F用户普遍反映其工作环境内噪音大,空气品质不良等问题。通过对该区域空调系统的现场测试及分析,找出了问题的主要原因在于新风系统,并制定了整改方案,对其送风口及进风系统进行了改进。改造后实测数据表明改造前的问题得到了较明显的改善。 关键词:风机盘管 新风系统 空气品质 送风口 1、概述 某数据中心建筑总面积35000平方米,是目...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:890 时间:2015-09-15
  • 摘要:某空调区域采用风机盘管加新风空调设计方案,运行时,2F用户普遍反映其工作环境内噪音大,空气品质不良等问题。通过对该区域空调系统的现场测试及分析,找出了问题的主要原因在于新风系统,并制定了整改方案,对其送风口及进风系统进行了改进。改造后实测数据表明改造前的问题得到了较明显的改善。 关键词:风机盘管 新风系统 空气品质 送风口 1、概述 某数据中心建筑总面积35000平方米,是目前...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:470 时间:2015-08-05
  • 暖通资料库图片1

    5276971 详见5276973 5276971...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:570 时间:2015-07-29
  • 1、概况 深圳综合开发研究院办公楼位于风景秀丽的深圳银湖湖畔,地上四层,地下一层,是一座集办公、科研、会议及健身、娱乐为一体的综合楼。总建筑面积8900m2,其中地上建筑面积8000m2。附属设施一座建筑面积1500m2的职工食堂。 2、设计参数 2.1 空调房间设计参数。 2.2 全楼空调总耗冷量为1350kw,冷指标129kw/m2。 3、空调冷源 3.1地下室冷冻...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:971 时间:2015-06-14
  • 工程概况:中华人民共和国司法部办公楼,位于北京市朝阳区朝阳门朝外大街, 该办公大楼高21层,建筑面积达50000平方米,气势恢宏又极富张力,突显中国司法的威严和公正。空调面积约45500平方米,设有新闻发布厅、大型会议室、会议室、贵宾接待室、外宾接待室、办公室、应急指挥中心、档案室、图书资料室、医务室等。 1、中央空调系统介绍 本次空调工程内容一至二十一层整栋大楼,为舒适性集中空调系统。 该项目...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:675 时间:2015-06-12
  • 中央空调图片1

    VAV变风量空调系统与风机盘管+新风空调系统之对比 : 比较内容 VAV变风量空调系统 风机盘管系统 1 系统原理 属于全空气系统,通过改变送风量而维持室内恒温的空调系统,可调送风量。根据天气情况,可自动调节新风量。 属于空气水系统,通过控制水路上的电磁阀进行温度控制。根据卫生标准,全年固定15%新风量。 2 空调室内空气品质 根据环境温度情况,新风可以在10%-100%内调节,空气质量非...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:424 时间:2015-05-15
  • 请教大家:六层办公楼采用多联机的空调形式,能采用开启门窗的新风进入方式吗?什么样的建筑有要求必须设置有组织的新风系统?是跟建筑的使用性质有关,还是跟建筑内所采用的空调形式有关?...查看详情

    用户:mofgyc 浏览量:12291 时间:2014-11-13
  • 图纸简介: 该项目为26层建筑,1-6层为商场,7-26层位高档写字楼,采用直燃机组为建筑提供冷热源,运行压力1.2MPa,建筑面积55000平米,采用美国弗德里希末端产品,运行良好。空调系统:均为风机盘管加新风系统 .空调系统对需进行加湿的场所设置湿膜加湿器对空气进行加湿处理 .自控系统 : 空调机组及风机盘管均配置自动控制系统 ,利用设于室内或风管内的温湿度传感器对室内空气温湿度进行检测,...查看详情

    用户:sgjwin 浏览量:2824 时间:2014-09-22
  • 图纸简介: 1.本工程是杭州西湖印刷实业有限公司厂区(三期),集产品包装车间、集成模块组装车间、办公用房、汽车库、设备用房等为一体的综合性厂区配套工程,总建筑面积54895平方米,地下二层,地上十九层,总建筑高度74.35米. 图纸包含: 空调通风设计说明、通用通风和空调工程施工说明、公共建筑节能设计专篇、VRV系统施工说明、空调系统图 、人防大样图等。 投稿网友: su...查看详情

    用户:surf 浏览量:2764 时间:2014-09-17
  • 图纸简介: 本工程总建筑面积为37446.65m 。建筑高度:98.60m。地下一层,地上二十三层;地下一层为地下汽车库及设备用房,一至二十二层为办公室,其中十五至二十层设副总经理办公室,二十一~二十二层设总经理办公室,二十三层为调度层。 施工图设计内容包括,写字楼的空调,通风,防排烟系统设计 图纸主要包含设计说明、设备表、各层空调设计图纸、各层防排烟设计图纸、相关系统图及大样图 非常...查看详情

    用户:zhangjianfeng25 浏览量:2720 时间:2014-09-16
  • 图纸简介: 本工程为某办公楼中央空调工程,共计地上五层,总面积约4500平方米,其中空调使用部位为地下二层至地上三层研究室、办公室、会议室等,空调使用面积约为3000平方米。 空调系统主机选用海尔风冷模块冷水机组,室内末端选用海尔卧式暗装风机盘管和空气处理机组。 主要图纸包含各层空调设计平面图、系统图、大样图、机房原理图、设计说明等相关图纸。 投稿网友: zxw3035...查看详情

    用户:zxw3035 浏览量:5243 时间:2014-09-11
  • 图纸简介: 1.本工程的夏季冷源设置在地下层的制冷机房内,设有四台摸块式冷水机组,单台制冷量为276kW。冷冻水进/出水温度为12/7 C,冷却水进/出水温度为32/37℃。机房内设置有三台冷冻水循环泵(两工一备),泵与冷机一对二设置,压入式连接。还设有三台冷却水循环泵。2.机房内设一台智能换热机组,换热量为1200kW. 图纸包含:设计说明、半地下层空调通风系统平面图,机房水系统图 、三...查看详情

    用户:ghost9527 浏览量:5142 时间:2014-09-11
  • 二层的小办公楼,南北都有窗,中央空调系统一定要加新风吗...查看详情

    用户:qq_1405500596212 浏览量:13011 时间:2014-09-05