低温冷水机组更新时间:2024-04-24 13:07:51

本专题为土木在线低温冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低温冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:低温螺杆式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 螺杆式冷水机组的性能特点: 低温螺杆冷热水机组是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机组,其超强的制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障. 1.1、螺杆式冷水机组组种类齐全,包括高温螺杆冷热水机组(出水温度-5℃),中温螺杆...查看详情

    用户:认真的暖通师傅 浏览量:19 时间:2022-08-22
  • 请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22...查看详情

    用户:陆启 浏览量:712 时间:2019-06-28
  • 低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于...查看详情

    用户:dgmcsy0 浏览量:1313 时间:2012-08-07
  • 本人在试验室做测试工作,现有一台螺杆式风冷冷水机组,做低环温高出水制冷工况时,出现让人难以解释的现象? 1.在环温(-10℃—10℃)出水(19℃以下)压缩机满载稳定运行状态下,升高出水至20℃以上,系统高/低压力、电子膨胀阀便以波动式状态逐渐下降、关阀(EXV受吸气过热度控制),最终机组低压减载、低压报警; 2.在环温(-10℃—10℃)出水(20—25℃)压缩机满载稳定运行状态下,缓慢升高环境...查看详情

    用户:mingming829 浏览量:3381 时间:2012-04-12
  • 公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?...查看详情

    用户:czykw 浏览量:2961 时间:2011-12-29
  • 低温冷水机组用氯化钙或乙二醇做载冷剂有什么区别?...查看详情

    用户:dakar1982 浏览量:2774 时间:2011-03-16
  • 做低温冷水机组,蒸发器设计时,需要用硝酸钙或硝酸钠,浓度约40%,做载冷剂,温度约为-15度,请教各位,可以这样设计吗?蒸发器如何设计?其换热材料有什么特别之处吗?请大虾不吝赐教!...查看详情

    用户:baobaoccb 浏览量:1397 时间:2007-04-11