  • 小弟遇到这样一个情况 建筑层高90多米,属于一类建筑 剪刀梯,和消防电梯有合用前室,另外剪刀梯还有一个前室 这样的情况下,我合用前室送风量设计为22000 剪刀梯那面,两把梯合用一个风井,送风量为(40000+40000)*0.75,因为是单扇门,所以乘了个系数 请问大家,我这样做,行吗?剪刀梯那面是不是一定要分开两个风井来送风啊?...查看详情

    用户:jerrysadi 浏览量:1148 时间:2009-09-17
  • 我有一个十八层的商住楼 前室不送风 剪刀楼梯间有两个出入口 风量怎么确定 啊 风井的面积怎么确定啊 如果按高规的算的哈 太大了...查看详情

    用户:furunian 浏览量:1715 时间:2009-08-27
  • 住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。 如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?...查看详情

    用户:杏仁糊糊 浏览量:4345 时间:2009-06-28
  • 《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》K103-1~2 这本图集12页里面有这么一段话: 4.防烟楼梯间和防烟楼梯间前室(或合用前室)分别加压送风时,防烟楼梯间的超压风量泄至除防烟楼梯间前室(或合用前室)外的其他部位(如顶层或走道等),当只能泄至前室(或合用前室)时,则此防烟楼梯间前室(或合用前室)压阀板开启面积除考虑自身的超压风量外,还需考虑防烟楼梯间的超压风量。 问: 1.“压阀板开启面积...查看详情

    用户:杏仁糊糊 浏览量:3111 时间:2009-06-25
  • 工程为住宅小区,地下车库直通室外的楼梯间需要设前室或加压送风吗? 单体有一类商住楼,地下室为单层车库。...查看详情

    用户:coldkill 浏览量:1279 时间:2009-06-19
  • 9层的办公楼。 请看楼下 另外问问地下室是2个防火分区,一个防火分区进风考虑是从汽车坡道自然进风,另外一个防火分区进风需不需要一定要设置进风机房? 本帖最后由 yueseshui 于 2009-5-31 21:20 编辑 ]...查看详情

    用户:yueseshui 浏览量:1204 时间:2009-05-26
  • 有一地上20层高住宅建筑,地下汽车库一层,地上部分防烟楼梯与消防电梯合用前室(20平方米)排烟采用自然排烟,地下部分不能采用自然排烟,请问地下部分防烟楼梯和合用前室的送风量如何定?假如为低层建筑时,又如何定?...查看详情

    用户:钓渔人 浏览量:1780 时间:2009-05-13
  • 常规,楼梯间都是用双层百叶,但是看了新版<实用设计手册>我就改成和前室一样做法采用加压送风口了,审图也没意见,这样造价上来了!不知大家如何设计? 另外,现在还多设计没有压力控制了,不知道大家还做不做泄压设计,或者压力传感器之类的?...查看详情

    用户:lihualh 浏览量:1295 时间:2009-04-24
  • 剪刀楼梯间按两个楼梯分别加压送风,每个楼梯间均有一个独立前室,一个与消防电梯的合用前室 每个楼梯间加压送风按前室不送风考虑, 在计算楼梯间加压送风量时,按照高规要求,计算值与规范值对比后取大值.那么计算时, (1)方法一:是否分别计算楼梯间风量、前室风量,然后其和与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (2)方法二:直接计算楼梯间风量,然后与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (3)方法...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:11960 时间:2009-04-19
  • 有一超高层,-3F为车库,-2至6层为商场,7至39F为塔楼住宅.住宅为剪刀楼梯间,一个为独立前室,另一个为与消防电梯的合用前室.剪刀楼梯间在7-39F每层疏散门,在商场时为封闭(无疏散门),直接通到1楼.剪刀楼梯间的两个楼梯间分别送风. 问题 1: 剪刀楼梯间在商场部分(无出入口)是否需加压送风?是否可以这样分段:1-20F一段,1F有风口,7-20F每隔一层一个风口?21-39F一段? 2.剪...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:7692 时间:2009-04-15
  • 通风排烟图片1

    地下一、二层3504061 地上部分3504062 问题一:现在前室内(包括楼梯、前室周围)只设置一个加压风井,选择加压方式可否为地上部分只为前室加压(虽然沪规已经不允许此种加压方式),地下部分只对楼梯加压,两者合用一个风井,或者说有没有更好的解决方案? 问题二:假若采取地下只对楼梯加压,地上只对前室加压方案,共用风井。 风量计算:(以高规论) 32层>地上部分楼梯(27层)>20层,...查看详情

    用户:scofield.china 浏览量:2980 时间:2009-03-24
  • 剪刀防烟楼梯间加压送风风道风口如何设?...查看详情

    用户:miaolizhe 浏览量:1119 时间:2009-03-20
  • 地下室防烟楼梯间在地下单独设置加压送风机房 穿越楼梯间的墙时防火阀装70还是280的啊 我们现在是做280的...查看详情

    用户:jtllee 浏览量:2445 时间:2009-01-21
  • 刚听来的一个消防解释:超过50米的一类公共建筑防烟楼梯间按规范要设机械加压送风,但是如果只是裙楼单独疏散的楼梯间且不在上部的投影范围之内可以采用自然排烟。 不知道其他地方是否可以这样执行。...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:2804 时间:2008-12-23
  • 一类建筑防烟楼梯间的单独前室加压送风高规中感觉说的不是很清楚,如果是合用前室必需送风,而单独的前室没有说清,是否可以不用做,请高手帮帮...查看详情

    用户:hjh13607157293 浏览量:2776 时间:2008-10-14
  • 如题,不知哪位大虾可以告诉我,高规6.1.2.3明确说了“塔式建筑如确有困难仅为剪刀梯设置一个前室,那么剪刀梯应分别设置加压送风系统”。那这句话是否就否定了自然方式呢?因自然方式就不能算加压送风系统。不知理解是否有误。...查看详情

    用户:shayyx 浏览量:2033 时间:2008-10-07
  • 还不会用EXCEL,望指正!...查看详情

    用户:wangkkjinen 浏览量:1436 时间:2008-09-17
  • 建筑为一类高层商住楼,裙楼的楼梯间都按规范设机械加压送风(靠外墙的也均设置),地下层有一楼梯直通室外,建筑也没有设前室,是否可不按防烟楼梯间设置加压送风?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:12380 时间:2008-09-07
  • 根据高规,当裙房以上部分可利用外窗自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,那么裙房部分楼梯间可以不做正压送风系统吗?如果要做,风量是按总楼层来算吗?...查看详情

    用户:hjh13607157293 浏览量:2642 时间:2008-08-08
  • 请问: 1、前室为敞开式,防烟楼梯间还需要加压送风吗?(敞开处与楼梯间是否可以不设防火门分隔,直接理解为敞开式楼梯间) 2、合用前室为敞开式,防烟楼梯间还需要加压送风吗?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:5479 时间:2008-08-06