楼梯加压送风更新时间:2024-05-26 15:27:09

本专题为土木在线楼梯加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现有一个店面,建筑主体为高层建筑,该店面共三层(一层、夹层、二层),该店面为独立一防火分区,现新为满足疏散要求,新做两个楼梯间,问楼梯间要设加压送风吗?如要设,风量如何考虑?按系统负担<20层,加压送风量25000~30000m3/h?求高手指点 (注新做两个楼梯间仅供三层店面使用。)...查看详情

    用户:lantianyi 浏览量:1287 时间:2011-11-23
  • 通风排烟图片1

    刚毕业菜鸟请教一下楼梯间前室加压送风若干问题 先看设计图片 4418176 楼梯前室分别与做下角的三个住户的出入口相连,而且与楼梯间及电梯前室分别设置了防火门,而且楼梯间及电梯前室皆自然通风 1 按压差法计算风量时总有效面积A应该是两个防火门的有效面积之和吧?个人认为入户门应该不用考虑在内? 2 接着就是按风速法计算送风量,请问每个门的开启面积F是否是两个防火门的开启面积之和?个人认为入户门应该不...查看详情

    用户:dreamwql 浏览量:3464 时间:2011-11-15
  • 通风排烟图片1

    33F高层住宅,地下室一层,首层架空层及部分商铺,二层以上部分楼梯间及合用前室均可自然排烟,在此请教各位关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。 按规范,楼梯间及合用前室分别送风的话,则地下层合用前室的送风量应取12000~16000,但我师傅说,只有一层送风,风量可取三分之一,所以只取了5000,我有些迷惑,请各位同行前辈指教! 附件是地下层楼梯间与合用前室的图。 4383085...查看详情

    用户:daydreamerxt 浏览量:12647 时间:2011-09-02
  • 按风速法计算L=fnv,合用前室和楼梯间不同的参数只有f—每档开启门的总面积,是不是因为f不同导致的送风量不同啊?每档开启门是不是就是出入口? 此外,可以从理论角度解答一下吗 请高手赐教!多谢...查看详情

    用户:jiangdan0323 浏览量:3850 时间:2011-08-31
  • 通风排烟图片1

    这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适.... 4353161 4353162...查看详情

    用户:qiaobin321 浏览量:3294 时间:2011-07-17
  • 高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……...查看详情

    用户:sihan123 浏览量:7255 时间:2011-06-01
  • 一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!...查看详情

    用户:yangjie501 浏览量:7518 时间:2011-05-12
  • 新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑...查看详情

    用户:wmm6375 浏览量:18015 时间:2011-05-12
  • 通风排烟图片1

    如图,是一个人防地下室的剪刀楼梯间及前室。楼梯间及前室的开门情况亦如图。 图中红色箭头指向不同的防火分区,红色粗线为防火卷帘。相当于前室是为两个防火分区疏散服务的。 请问大家,这种情况下楼梯间及前室的加压送风量分别怎么计算? 本帖最后由 myron_woo 于 2011-4-28 21:09 编辑 ] 4301567...查看详情

    用户:myron_woo 浏览量:2636 时间:2011-04-27
  • 有一个33层的住宅,下面2层为商业,上面为住宅,地面以上都满足自然送风要求,问一下地下一层的楼梯间和前室要不要加压送风,要的话风量怎么算啊?...查看详情

    用户:dadao20027212 浏览量:13398 时间:2010-12-31
  • 这个问题应该算是由来已久的争议了。 但不知从实际使用效果来看到底是怎样合理。 本人现在多的24层商住楼,超过50m地上需要加压送风,那地下只有一层且是自行车库的加压送风怎么做呢? 我相信很多人都会说按设计手册地上地下都做多叶送风口,分别控制 那地下肯定是超压了,再装泄压阀之类的 我在想是不是可以也只是装自垂百叶,只是稍微把风机风量增加3000左右,地下也没有必要非要满足16000吧? 这样电上面控...查看详情

    用户:jiajing2005 浏览量:8714 时间:2010-12-28
  • 就是剪刀梯在地下室那段做加压送风,前室不送,按表选25000风量,风速计算得到12400风量,风压法就1000多点,肯定选25000的,需要加泄压阀,那装在那呢?感应在楼梯间,向前室泄压和地下室别的房间泄压?泄压面积计算是25000-12400呢还是风速减风压呢,书上是风速减风压,风速和表一样时,看第二版设计手册些的,帮解惑!!!!我的方案是单独给地下室放一台风机,建筑情况是,24层,前室和剪刀梯...查看详情

    用户:tbj520zx 浏览量:5614 时间:2010-12-26
  • 各位高手好,我想问问现在地下和地上的楼梯间及前室加压送风需分开设风机吗?...查看详情

    用户:zoushan1986 浏览量:5278 时间:2010-12-17
  • 如果楼梯间和前室均加压送风,各自的风量计算时不用当两个门计算 防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照每层两个门计算吗(见高规P38)?总的加压送风量要不要乘1.5-1.75 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-8 16:47 编辑 ]...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:4524 时间:2010-12-08
  • 超过50米的一类高层,有楼梯间和前室(只是前室,非合用前室),我们同事说为了安全,楼梯间和前室都需送风。但是规范上没有注明都要送风吧,再说规范的送风量表里也没有楼梯间和前室分别送风这种方式啊。大家说呢...查看详情

    用户:cmoke 浏览量:2410 时间:2010-12-06
  • 通风排烟图片1

    商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。 这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统? 希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了 4133513...查看详情

    用户:wyt513 浏览量:16503 时间:2010-12-03
  • 新版陆耀庆的暖通书1220~1221页中介绍的地上地下共用楼梯间的加压送风问题,个人觉得很有道理。我的问题是:若严格执行地上地下共用楼梯间的加压送风分别独立设置,那么地上地下分别对应的合用前室的加压送风也需要分别对应独立设置吗?例如分别独立设置的地上的楼梯间加压送风量为20000、地下的楼梯加压送风量为16000,还需要分别对于设置地上的合用前室加压送风量为18000、地下合用前室12000加压送...查看详情

    用户:wuwing2006 浏览量:11142 时间:2010-10-27
  • 今天看到一篇文章,作者说: “剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。 不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在? 还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可...查看详情

    用户:shenjinfang2008 浏览量:1593 时间:2010-09-19
  • 现在做一个项目,由于方案已经确定,楼梯间已经不能在单独设风井对楼上部分与地下室进行分别的加压送风,我采用了一台双速风机,加压送风口都采用常闭状态,通过与消防联动对楼上部分与楼下部分分别进行加压送风,当楼上部分起火时,楼上部分风口打开,风机低速转动对楼上部分进行加压送风,当地下室起火时,地下室风口打开,风机高速转动对地下室进行加压送风。但是有个问题搞不清楚,如果地下室与楼上部分同时起火,双速风机怎么...查看详情

    用户:gj22098 浏览量:1437 时间:2010-08-06
  • 根据高规,高度大于50米一类公建和高度大于100m的居住建筑,楼梯及其前室不论有没有外窗均要加压送风,且外窗皆应为固定窗。那么,像这类的高层建筑裙房部分的楼梯是否也一定要设置前室,也一定要加压送风,裙房部分楼梯相当的多,且跟高层主体部分功能都是没有联系的。这样做会很浪费面积,也增加了许多投资。不知有没有高手可以指点一下,裙房部分能否不按这一要求处理,依据又是什么?...查看详情

    用户:yiyuan007 浏览量:3795 时间:2010-07-24