  • 变频离心式冷水机组真能省电吗?根据本人分析离心式冷水机组的性能特性,发现变频离心式机组实际并不见得有多省电,而且通常一个项目中,用的机组应在2台以上,实际使用时都能做到运行在50%以上负荷。实际情况如何,恳请各位同行赐教。 另,谁有离心式冷水机组的性能特性图啊...查看详情

    用户:sunhz 浏览量:2014 时间:2009-02-17
  • 近日,购得《暖通空调工程优秀设计图集1》一书,由中国建筑学会暖通空调分会 主编,第336页有青岛海尔空调磁悬浮变频离心冷水机组的介绍,文中提到机组最高能郊比COP=11.3?!!很可惜文中没有提到测试条件。坦白的说,我觉得海尔把牛皮吹破了:)在低温热源为7度,高温热源为35度的情况下,做理想的逆卡诺制冷循环,COP的极限值是多少呢???:)我估计出这本书海尔出赞助了:)...查看详情

    用户:bj5945 浏览量:4584 时间:2007-11-25
  • 请问:中央空调冷水机组(大型宾馆用),采用变频压缩机普遍吗?是不是系统相对来说会非常昂贵...查看详情

    用户:yd_wj_diandian 浏览量:1235 时间:2007-09-08
  • 如题...查看详情

    用户:yd_wj_diandian 浏览量:1382 时间:2007-09-08
  • 中国制冷展图片1

    MULTISTACK捷丰集团 展位号:1E411 MTW系列 模块化磁悬浮变频离心式冷水机组 单台模块制冷量:220kW&300kW 每组最大并机容量:1908kW 机组特点: 部分负荷下机组COP最高可达11.4; 直流变频无级调速,冷量调节范围为20%-100% 压缩机完全不需要润滑油; 比传统机组减轻一半以上的重量; 机组运行噪音小于70dB(A); 启动电流只需要6A; VWF变水...查看详情

    用户:multistack 浏览量:17796 时间:2007-03-23
  • 中国制冷展图片1

    MULTISTACK捷丰集团 展位号:1E411 你可能做梦都没有想到的Multistack MTW系列 模块化磁悬浮变频离心式冷水机组 部分负荷下机组COP最高可达11.4; 直流变频无级调速,冷量调节范围为20%-100% 压缩机完全不需要润滑油; 比传统机组减轻一半以上的重量; 意想不到的安静; 启动电流只需要6A; VWF变水量运行,节省50%以上的水泵电力; 采用R134a环保冷媒 17...查看详情

    用户:multistack 浏览量:9214 时间:2007-03-15
  • 请问,风冷冷水机组可以变频嘛??如果可以,是不是冷水运行比VRV好阿?很弱智的问...查看详情

    用户:litao-7711 浏览量:1201 时间:2006-05-23
  • 看了资料,有点过度设计的感觉。 1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制? 2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。 3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。 4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处? 5、...查看详情

    用户:linac 浏览量:2732 时间:2006-03-05