vrv新风空调系统更新时间:2024-04-28 22:11:55

本专题为土木在线vrv新风空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与vrv新风空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新风的问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点: 1.将VRV空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风http://attach.zhulong.com/blog/201410/28/47/103447ueigzwpqqzlslv0d.jpg此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV空调系统的室内机盘管是根...查看详情

    用户:左青龙1 浏览量:1456 时间:2017-05-22
  • 中央空调图片1

    4985267 新风的问题一直是VRV 空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV 空调系统的进一步应用,下面简单介绍几种新风处理方法的优缺点:(欢迎跟帖补充) 1 将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风 4985226 此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:5591 时间:2014-10-22
  • 求解,采用VRV系统后,是否有规范要求一定要设置新风系统,还是由甲方确定。如果是一定要设置,能否说明下是哪本规范上的,以及在哪一条,谢谢解答。...查看详情

    用户:yhl491089019 浏览量:9397 时间:2014-07-24
  • 图纸简介: 本图纸为某六层办公楼VRV系统空调全热交换机新风系统设计图,图纸包括设计说明、一到六层空调设计平面图。 投稿网友: fybljy 上传时间: 2014-05-29...查看详情

    用户:壁立千仞 浏览量:836 时间:2014-05-29
  • 本帖最后由 nuannuan941 于 2013-9-18 10:17 编辑 1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:3362 时间:2013-09-18
  • 图纸简介: 上海某五层信管楼VRV中央空调风机盘管加新风系统设计图,包括图纸说明、各层风管、冷媒管、通风布置平面图、主要设备表。 投稿网友: yona7212 上传时间: 2013-08-19...查看详情

    用户:yona7212 浏览量:4637 时间:2013-08-19
  • 图纸简介: 1.安达局房中央空调工程,空调面积约5750平方米 2.VRV空调系统四层办公室、卖场、营业厅、更衣室、办公室、会议室、接待室、休息室等。 3.图纸包括设计说明、各层风机判官布置图,各层新风排风布置图等。 投稿网友: liling19830530 上传时间: 2013-02-26...查看详情

    用户:liling19830530 浏览量:1010 时间:2013-02-26
  • 建筑消防给水图片1

    昨天我们群(189161892)里讨论设有带新风系统的vrv空调系统的建筑物是否要设置喷淋? 建规规定:设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等要设置喷淋,现在问题是这个集中空气调节系统是否包括带新风系统的vrv空调系统? 4418319 4418320 本帖最后由 zbs898 于 2011-11-18 10:34 编辑 ] 4418319 4418320...查看详情

    用户:造杯水 浏览量:4953 时间:2011-11-10
  • VRV空调系统新风设计改造应用 VRV空调系统新风问题一直是VRV空调系统设计的难点,也很大程度上限制了VRV空调系统的进一步应用。本文总结了VRV空调系统的设备特点,介绍了VRV空调系统新风的设计常用处理方法,结合民政部办公楼改造工程对VRV新风系统进行了设计,并与风机盘管新风系统进行了比较。 关键词:VRV空调;新风系统;设计处理;实例设计...查看详情

    用户:dragonli009 浏览量:1740 时间:2010-08-24
  • VRV系统中空调新风机采用普通风机,同时室内机冷负荷加大,在成都地区可行吗?这样可节约一大笔成本。...查看详情

    用户:wx88wx 浏览量:1664 时间:2009-07-04
  • 我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷...查看详情

    用户:xinxin1207 浏览量:1691 时间:2007-05-20
  • 希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的? 本帖来源于专题《VRV中央空调系统设计浅议》 链接如下: http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507052085/index.htm...查看详情

    用户:angeltt 浏览量:8695 时间:2005-07-05
  • 大金的VRV新风系统中有没有利用回风?里面是全热换热器吗?...查看详情

    用户:stanny1230 浏览量:1813 时间:2005-05-25
  • VRV空调系统是否需要送新风 洗浴房如何设呀 希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的? 希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!...查看详情

    用户:oneapple 浏览量:17193 时间:2004-10-12