距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线手术室净化空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室净化空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
摘要: 本文结合已设计的遵义第五人民医院扩建工程项目,根据净化空调设计要求,介绍洁净手术部净化空调系统设计,包括设计参数,新、送和回 排风系统,气流组织以及净化空调设备等的设计。合理设定洁净室参数、温湿度及压力控制、高效过滤的设置、合理的气流组织、节能措施及自控系统是洁净手术室设计的重要环节。只有充分考虑这几方面因素,才能使设计更合理更符合国家规范,也能更好满足业主要...查看详情
洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情
医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,...查看详情
图纸简介: 本图纸为某医院一级三级洁净手术室净化空调暖通设计图,图纸包括设计说明、空调控制原理图、空调做法图、空调风系统图、七层手术部净化空调送风平面图、设备层空调风平面图、七层手术部净化空调回风平面图、七层手术部空调排风、非净化区空调平面图等。 投稿网友: tigerz 上传时间: 2014-06-24...查看详情
图纸简介: 本图纸为医院手术室净化空调施工设计图,图纸包括手术部风管布置图、预留孔布置图、机组风管布置图、风系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xinbenziyou 上传时间: 2014-05-30...查看详情
图纸简介: 本工程为丹棱县人民医院住院康复治疗综合楼项目,地下1层,地上7层,建筑面积9695.74mŒ2?,建筑高度28.20m,属于一类高层公共建筑,使用年限为50年,耐火等级为一级。本施工图设计内容包括丹棱县人民医院住院康复治疗综合楼项目的手术室净化空调部分、通风及防排烟系统的设计。 投稿网友: luran9718 上传时间: 2014-05-20...查看详情
第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通...查看详情
 在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低...查看详情
图纸简介: 本图纸是人民医院手术室及ICU层流净化工程施工,图纸内容:八层手术室及ICU平面示意图,八层手术室及ICU天花布置图,屋顶设备机房地面预留口位置图,八层手术室送回风管道布置图,洁净空调系统计算表,洁净空调系统图等,可供参考。 投稿网友: xqzzgboy 上传时间: 2013-10-08...查看详情
@se@ 中央空调净化手术室使用静压箱可以吗...查看详情
根据医院净化手术室空调系统的调试验收主要指标,来逐条分析影响净化空调实际效果的具体因素,说明了净化工程设计中各种参数的互相关联情况,为净化空调的设计提供了一定的依据。...查看详情
本文针对具体洁净手术室的净化工程实例, 从保证净化空调设计和工程施工质量的角度, 就净化空调设计应该在设计和施工中充分考虑的问题进行分析和论述...查看详情
大家觉得医院手术室情报面板及净化空调自控系统哪个厂家的好呢?...查看详情
手术室(净化)空调系统设计步骤...查看详情
洁净手术室净化空调的运行与管理.rar4114918...查看详情
建筑环境与设备杂志上的文章,发给大家看看。。 4074601...查看详情
求问手术室净化工程空调品牌选择?? 请问那些品牌的空调用在手术室净化系统的建设性价比高一些???...查看详情
如按舒适性空调计算,计算出的冷量很大,实际运用中根本不需要这么大的,很浪废。请大家指点一下,应如何计算?...查看详情
在电影或者电视剧中通常会看到这样一个镜头,护士们将急诊病人匆匆忙忙地推进手术室,然后把病人关在门外,过一会儿医生出来,家属问病人情况,医生摘下手套和口罩,给家属说手术情况。 细心的暖通专业的你有没考虑过,手术室应该是洁净室,怎么这样随便进出呢?工作人员进出手术室需要一系列的净化处理,现实中医院是这样吗?这洁净空调设计还有什么意义呢?...查看详情
1、手术室设计方案为风冷(冷水)热泵机组,空气处理机组为全新风,手术室面积60M2两个手术室,制冷量28KW,制热量27KW,空气处理机组风量为5000M3/H,请问该机组负荷是否满足手术室空调要求,室外空气干球温度35,湿球温度24。另外,请问,手术室的湿负荷如何估算。如果采用全新风运行的话,热泵机组负荷应该为多大。 冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿, 2、采...查看详情