空调水系统压力更新时间:2024-05-12 13:30:18

本专题为土木在线空调水系统压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最近调试一些中央空调 用的是压力补水箱补水 但是老是补不上水 我想问下大家如果自来水压力低于系统压力还能补上水吗?...查看详情

    用户:28liangyin 浏览量:3758 时间:2007-12-18
  • 请帮助:空调冷冻水系统正在运行或开始运行的瞬间,水泵出口压力等于?答案:水泵出口处的静压与水泵全压之和或水泵出口处的静压与水泵静压之和。 此答案对吗? 请指教。...查看详情

    用户:jhmjhmjhm 浏览量:2784 时间:2007-09-09
  • 我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,我们领导还有院总工都认为这是对的,给我审图的老工程...查看详情

    用户:tjuhxiao 浏览量:94435 时间:2007-07-10
  • 有一风冷热泵的水系统,因回水压力是负压,水流量不稳定。水里积气后排不出来。请问兄弟们有什么好的办法解决。最后要费用低,工作量小。(如加定压罐,现在就不可能了)...查看详情

    用户:chenaiwangwang 浏览量:2561 时间:2006-09-22
  • 请教各位空调设计师,空调管道的试验压力为工作压力的1.25倍,但不小于工作压力加0.3MPa,这里的工作压力指的是哪个压力?怎样理解及计算?是不是指水泵的压头?...查看详情

    用户:guixiao_1818 浏览量:4777 时间:2006-05-27
  • 空调水系统中压力表量程如何定? 例如在一个小型的中央空调系统中,冷冻水系统最大压力为(最大压力点在水泵出口)0.2MPa,在系统中的水泵前后安装的压力表量程选用多大合适,水泵前后的压力表是否一样? 谢谢!...查看详情

    用户:xiaowufengying 浏览量:3331 时间:2006-04-26
  • 中央空调图片1

    近来本人曾两次遇到此问题:中央空调水系统的工作压力怎么确定? 问过单位里一些资历高的老工程师,他们给我的答案也是模棱两可,我个人理解是系统的工作压力是用以使整个水系统能正常动作的压力,不需要去计算,是个定值,而水泵的扬程是用以补偿损失、维持这个工作压力,才需要计算的。不知这种看法是否正确,请各位指点一下。 1637215...查看详情

    用户:beetle15 浏览量:27807 时间:2005-08-17
  • 空调水系统的工作压力是如何确定的?是系统的静压吗?还是系统运行时系统静压加泵的静压?...查看详情

    用户:hely 浏览量:8295 时间:2004-10-14
推荐专题
标签达人
空调水系统压力热门资料