  • 空调水系统试验压力要求 GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中: 9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2、系统最...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:435 时间:2023-11-16
  • 中央空调图片1

    所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统定压点。 上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为: 在配置有风冷型冷(热)水机组的...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:123 时间:2023-06-20
  • 在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)这两个标准中,都提出:①”试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定“;②试验压力按照工作压...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:19 时间:2022-10-11
  • 转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:23 时间:2022-06-20
  • 【问题】 一个以 5 0m作为竖向分区的散热器热水集 中供暖系统(低区),没有条件设置膨胀水箱,采用气压罐补水定压时(不容纳膨胀水量),按计算的数据,选用承压 1 .0MPa的散热器会不会出问题? 工作压力如何计算合适? 【 解析 】 这个问题包涵了系统定压补水方式、设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统、设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:111 时间:2022-06-20
  • 收录于话题现代社会建筑业迅速发展,高楼林立如雨后春笋般崛起,同时人们对建筑的舒适度要求越来越高,因此建筑内的空调系统是必不可少。如果把建筑比作人的话,那么建筑物内的空调水系统就像人体中有温度的血液一样,在建筑内不断流淌,流过空调系统的每一个设备,把清爽与温暖输送到建筑物的每一个角落,不断调节着建筑的体温,让建筑充满温暖与生气,人们可以在里面舒适地工作和生活。 人体的血液是有压力的,血压是否平稳,预...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:273 时间:2021-03-03
  • 请问内行的大师鄙人所在的是制药企业面前所用的空气净化恒温恒湿系统都由水冷式中央空调配套转轮式除湿机组来完成,空调制冷用冷冻水有独立冷冻水箱循环为空调提供冷冻水,目前出现的问题为其中一组除湿机组降温不能达到设定的室内温度且不能停冷冻水泵否则室内温度成直线上升(以前停泵室内温度只是因为时间长短成曲线上升不会急速上升)室内压差与湿度无异常只是温度不能降到预定值,冷冻水进表冷器压力显示为0.05出水压力几...查看详情

    用户:cow1461697872263 浏览量:9557 时间:2016-04-27
  • 现有一个闭式空调水系统,走空调冷冻水,回水管径为DN80,采用定压罐定压补水,定压罐预充2bar氮气,水泵扬程20m,流量25立方米每小时,定压点在水泵吸入口处,采用自动补水阀补水,补水口也在水泵吸入口处。 问题是:1.自动补水阀的补水压力应该调节为多少? 急啊!!!!:Q:Q:Q...查看详情

    用户:妄想闲云野鹤 浏览量:1988 时间:2015-02-10
  • 20层写字楼 锅炉板桥换热 热水循环泵扬程36米 膨胀水箱 热水循环泵放在2楼 早上开机 供水 热水循环泵压力10公斤 回水7.5公斤 当 热水循环到50度以上时供水和回水压力开始升高 这现像维持2小时 最高时供水14.5公斤 回水12公斤 压力过高 管道经常漏水2小时后压力就慢慢降下来 谢谢个位前辈 这是什么原因引起压力会升到14.5公斤???是有膨胀水箱 的...查看详情

    用户:zhanren2222 浏览量:3823 时间:2015-01-08
  • 现场情况: 1、楼层总高度53米,14层 2、水泵和冷水机组在一层,开式膨胀水箱定压,水箱高度大约55米,定压点在一楼集水器。 3、水泵运行时,出口压力0.8MPa,入口0.5MPa 问题:在实际运行时,14层回水主管上压力大约在多少?是在0.5--0.8MPa之间呢?还是低于0.5MPa? 也就是想问一下,此案例的中央空调水系统在实际运行时,管网上的压力分布应该是怎样的? 谢谢!...查看详情

    用户:summer_cad 浏览量:2307 时间:2014-07-22
  • 建筑物一般多少米可以分区?最不利点大于1.6MPa还是0.8?...查看详情

    用户:leafly 浏览量:1045 时间:2012-10-10
  • 中央空调水系统试验压力如何确定,根据运行压力来定吗?...查看详情

    用户:jianking1986 浏览量:3298 时间:2012-04-23
  • 目前我们正在做建筑高度为110米的办公楼的中央空调系统,系统不做上下分区,冷水机房设置在地下室,定压补水采用补水泵+高位水箱的组合,水箱设置在顶层的水箱间。补水泵扬程120m,循环水泵的扬程为38吗,补水点取在循环水泵的吸入端,那么现在系统运行过程中的压力分布情况是怎么分布的? 我认为:系统运行时的最低压力点为定压点11个压左右,经过水泵提升至15个压左右,然后输送到楼上末端,客服管路的压力损失(...查看详情

    用户:zhangzhenat 浏览量:19948 时间:2012-04-01
  • 一 基本配置: 水 泵:32m,50t/h,1用1备 主管管径:DN125 末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h 风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83 最不利管路:小于200m 风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀 二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的 三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力...查看详情

    用户:fun11loo 浏览量:4940 时间:2011-07-30
  • 常见的工作压力是0.6MPa,怎么得出的?是不是由水泵扬程确定的,比如我水泵扬程就30m,我系统工作压力就0.3MPa?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:14638 时间:2011-07-23
  • 本人是施工行业的, 最近遇到一个关于空调水系统的压力的问题,求大虾指导。 我们在施工一个高度为40层的建筑, 每层楼的高度大概为 3.8米(具体数字我没有查)。水泵的扬程假设为0.8Mpa, 对于系统的立管的水压试验,我认为得 在 2.5Mpa以上, 因为楼层高度为 152米, 及水静止的压力为1.5 Mpa, 加上系统试验时需要增加0.5Mpa, 以及最高点一部分压力 和 水泵运行时水泵出口增加...查看详情

    用户:dufreywong 浏览量:6573 时间:2010-12-21
  • 空调水系统的压力分析及定压点的选择...查看详情

    用户:muyi5231sina 浏览量:7091 时间:2010-12-17
  • 在空调补水定压排气系统中,计算气压罐选型时,需要确定循环水泵入口最高允许工作压力,请问有谁能够指点一点这个值如何确定?或是需要考虑哪些因素呢?说明(例题中有提到,“根据空调设备和管网允许工作压力来确定”。...查看详情

    用户:noname2013 浏览量:10008 时间:2010-12-06
  • 请教高手怎样计算空调水系统的工作压力?...查看详情

    用户:huimeng04 浏览量:14164 时间:2009-11-08
  • 此冷冻水系统是闭式系统,水泵装在回水管处,冷冻水经主机后再送到末端组合风柜,主机房在楼顶. 空调水系统中压力表一般装在主机的入口和出口处,水泵的入口和出口处,膨胀水箱定压在水泵的回水管的最高的管上,末端组合风柜的进水管和回水管上,还有就是压差旁通阀两边的压力探头. 1.主机的入口和出口处的压力表的读数是主机的内部的压力损失吧?从这两个表可以看出主机内部的压力损失变化,从而看出主机的蒸发器有没有堵和...查看详情

    用户:lingbing19-14 浏览量:6934 时间:2008-06-13