pkpm更新时间:2025-12-10 14:34:54

本专题为土木在线pkpm设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与pkpm设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    5180745 5180745...查看详情

    用户:爱妞妞 浏览量:1126 时间:2015-06-04
  • 如题 求解...查看详情

    用户:co1426142209434 浏览量:1638 时间:2015-06-04
  • PKPM   PKPM

    RT 就是直接显示钢筋就行了 哪位能告知 感激不尽。。。...查看详情

    用户:co1433211421648 浏览量:2861 时间:2015-06-04
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    为什么我的基础上没有柱和柱的钢筋?我在绘图参数里设置了,显示柱和箍筋了~~~如图 5178074...查看详情

    用户:方面军 浏览量:1011 时间:2015-06-03
  • PKPM   PKPM

    如果在pkpm里真实建模坡屋面,在计算地震位移时,能勾选楼层强制刚性假定嘛?有人说在特殊构件里使用弹性膜,但是其他楼层又是刚性假定,那会不会是特殊构件定义里定义的弹性膜在计算位移时被忽略不计了?...查看详情

    用户:无中生有 浏览量:2084 时间:2015-06-03
  • 我设计的是无梁楼盖,在模型中将柱上板带设成主梁,所以实际板的净跨只有轴线的一般,求问pkpm计算板配筋和统计板钢筋用量时,是不是都是以轴线到轴线啊,那样岂不是用量多算了一倍...查看详情

    用户:gaosu0131 浏览量:5957 时间:2015-06-03
  • 跪谢!各位大侠有没有能破解pkpm计价软件的高人?没有狗...查看详情

    用户:qq_1433253873765 浏览量:759 时间:2015-06-02
  • PKPM   PKPM

    学生党一枚,正在做毕业设计,之前用的05版的,一切正常。后来又用10版的运行,从楼板配筋那开始,只有第一标准层能配筋,其他标准层切换进去之后都显示指定读取楼层号异常,不能进行楼板计算和配筋(见下图1,我怀疑跟图2的中标准层对应的数字有关,标准层所对应的数字乱七八糟,啥规律也没有),然后到了后面出图的时候,一品框架配筋图不管怎么调都是只出来第一层的,不是整榀框架,见图3。是我建模的时候哪有问题么,我...查看详情

    用户:long015326 浏览量:598 时间:2015-06-02
  • 请问在PKPM中出梁截面图时,怎么让跨中梁截面带翼缘,支座处不带翼缘?从哪设置?...查看详情

    用户:a1051920525 浏览量:3218 时间:2015-05-31
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    file:///C:UsersyadongAppDataRoamingTencentUsers237643383QQWinTempRichOle)9C5W$X3A2I)P1C_{$VH4RO.pngfile:///C:UsersyadongAppDataRoamingTencentUsers237643383QQWinTempRichOle)9C5W$X3A2I)P1C_{$VH4RO.pngfi...查看详情

    用户:徐星星的故事 浏览量:647 时间:2015-05-31
  • 本帖最后由 mobbywzw 于 2015-5-28 13:42 编辑 satwe的活荷载信息里有这么一项 5159646 建筑结构荷载规范 5.1.2设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1.1中楼面活荷载标准值的折减系数取值不应小于下列规定: 1 设计楼面梁时: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9; 2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时,应取0.9; ...查看详情

    用户:co1432652362641 浏览量:9873 时间:2015-05-28
  • PKPM   PKPM

    如果按建筑的轴网在PKPM中布置柱,梁偏心输入很麻烦,我想能不能将轴网按照该偏心的距离偏移后输入到PKPM?如果这样做,等画施工图时再按建筑图轴线布置,不知这样做可不可以?...查看详情

    用户:yhoupou 浏览量:1480 时间:2015-05-27
  • 审图的让我采取措施,请问应该采取什么样的措施加在图里?请高手指点一二...查看详情

    用户:lychee544 浏览量:14073 时间:2015-05-27
  • 网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?...查看详情

    用户:yhoupou 浏览量:2633 时间:2015-05-26
  • 混凝土结构图片1

    file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers1029289417QQWinTempRichOleX]X6C`BYC8@V.pngfile:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers1029289417QQ...查看详情

    用户:没事出去66 浏览量:1634 时间:2015-05-26
  • PKPM   PKPM

    初次接触组合楼盖,用pkpm建模遇到如下问题: 1 、楼板板厚输入是输入面层厚度还是整个楼板的等效厚度(面层+一半的压型钢板高度)? 2 、板验算时提示施工荷载验算未全部通过,改用较厚板(如1.6)也不能通过,这个不知道怎么处理 3 、板底配筋超限,如图...查看详情

    用户:buyou_o2 浏览量:6985 时间:2015-05-26
  • PKPM   PKPM

    现在本人正在做一个带有吊车的钢结构门式刚架厂房,刚性柱脚,基础是用门式刚架二维设计中的补充说明里的基础设计算的基础,算出来的基础底板按构造0.15%配筋率的计算结果是怎么算出来的?我自己算了下,始终算不出下面的计算结果。 ---- 柱下基础设计 ---- 附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修 底板钢 墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数 筋级别 ...查看详情

    用户:zchl2015 浏览量:11327 时间:2015-05-26
  • 1.中震弹性与中震不屈服的概念 结构位移比》1.5(1.4)并且≤1.8,扭转平动周期比》0.9(0.85)并且≤0.95时,应做基于性能中震抗震设计。 对复杂超限结构,专家委员会根据超限细则,都会提出中震弹性(不屈服)设计。 采取基于性能的设计方法,主要是针对不满足规范,进行妥协的底线,在此底线的基础上,做基于性能的抗震设计以进行加强。即做中震弹性计算。应该明确一点,中震不屈服和中震弹性是两个概...查看详情

    用户:buzhidao_1 浏览量:12261 时间:2015-05-25
  • 钢结构工程图片1

    像这种梁一端是固定在混凝土上的结构 怎么建模 和设计节点啊 希望有朋友能给我解答一下 我愿意付钱咨询 谢谢了 5154240...查看详情

    用户:qq_1404950759968 浏览量:1310 时间:2015-05-23
  • PKPM   PKPM

    各位大神们: 小弟遇到一个问题,今天在看《PKPM结构软件从入门到精髓》一书时发现3.1.72节有关柱保护层厚度的输入中,有一个注意事项,(1)程序的保护层厚度是指构件外表面到钢筋中心的距离。不知道各位是怎么输入的,是按照单纯的保护层厚度吗?还是按照注意事项里的内容?是不是老版的PKPM是按照这个来输入,新版的已经改进这个内容了? 小弟不才,请各位大神指教!!!!!!!!...查看详情

    用户:daniao_tang 浏览量:7307 时间:2015-05-23