  • 刚度比薄弱层的判断 1. 楼层侧向刚度的计算方法明确为力/位移的方法,不管多层高层均是如此,按照这个方法计算得到各层的抗侧刚度,再进行比值的计算和判断。特殊的是,上海地区采用的方法改为剪切刚度算法,除此之外,还有一个剪弯算法。 2. 薄弱层的判断方法(1)仅按抗规看Ratx1或Raty1,小于1即为不规则;(2)仅按高规对高层框架看Ratx1或Raty1,小于1[/f...查看详情

    用户:鲁烟半岛epc 浏览量:12812 时间:2015-07-07
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    satwe结果分析中构件信息的柱子抗剪承载力怎么计算的 求指教 按照规范框架柱的受剪承载力计算结果很大,比这个结果大很多呢 1016797991求指教!!! 5255192 5255193...查看详情

    用户:wz2shl 浏览量:3384 时间:2015-07-06
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    砌体结构结构平面图怎么看5253025 黄色的数字代表什么,一般多大为正常值? 蓝色的数字代表什么,还有下面的0.又是什么? 帮帮忙吧,各路大虾 5253025...查看详情

    用户:西域狂鸭 浏览量:1263 时间:2015-07-03
  • PKPM   PKPM

    想买一本来看看,主要想看实例。不知道买哪本书,大家给点意见...查看详情

    用户:低调360 浏览量:939 时间:2015-07-02
  • 我试算了,盈建科是按最低水位考虑,那么基底压力比正常水位和抗浮水位大,上部荷载不变,冲切计算偏不安全。...查看详情

    用户:fu2jie5 浏览量:7963 时间:2015-07-02
  • 公建节能,报告书中结露验算未出,一般什么原因导致的。PKPM节能软件计算的。...查看详情

    用户:labixiaoxincs5 浏览量:6606 时间:2015-07-01
  • 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 分段后底部剪力V0 柱剪力/V0 29 1 X 8.8 219.9 3.99% Y 22.4 231.5 9.65% 28 1 X 17.9 280.9 6.39% Y 37.5 297.9 1...查看详情

    用户:mingoll 浏览量:1570 时间:2015-07-01
  • 请教一下各位达人: 梁加腋在PM中加腋段结束的平面位置加节点,在支座与该结束位置间布置高度均匀变化的梁(变截面、等截面、变截面输成等截面),按照这种方式采用SATWE计算出来结果都偏小很多,感觉SATWE把一段梁分成三段梁来计算了。有什么方式可以准确计算出加腋梁的配筋呢?...查看详情

    用户:zhuanyerenshi 浏览量:11856 时间:2015-06-30
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    怎么增加有效质量系数? 是不是与振型个数有关?振型个数25个为有效质量系数52471955247196 当振型个数达到90个,X,Y方向的有效质量系数大于90% 振型个数可以无上限的增加的么?增加振型个数的依据是什么 新手上路,求大神帮帮忙!!! 5247195 5247196...查看详情

    用户:西域狂鸭 浏览量:66334 时间:2015-06-30
  • 柱的纵向水平位移容许值HT/4000如何满足?...查看详情

    用户:雾少1991 浏览量:949 时间:2015-06-29
  • PKPM   PKPM

    请问一下各位大院小院的高手们,你们平时出图都什么样的步骤,可否指点几招吗?小弟要帮家里子设计框架结构三层的房子,pkpm建好模,计算出来之后,下一步怎么走?...查看详情

    用户:赤岸枯鸣 浏览量:2918 时间:2015-06-28
  • PKPM三级框架梁和柱优化设计有哪些要求? 1、框架梁高跨比取1/10~1/12(较小跨度的梁除外),这时对于一般的民用建筑其框架梁纵筋一般不会受混凝土裂缝宽度的控制。 2、梁上部通长筋,应尽量选用较细钢筋,如2、14;2、16或2、18. 3、梁纵筋直径,尽量采用较细钢筋,可减少梁的裂缝,并减少钢筋锚固长度。 4、梁纵筋布置,梁下部纵筋尽量采用单排筋(PKPM配筋率宜≤1%,...查看详情

    用户:kqai_16546 浏览量:759 时间:2015-06-28
  • PKPM   PKPM

    pkpm建模及参数模型分析...查看详情

    用户:五谷杂粮 浏览量:4477 时间:2015-06-27
  • 小弟刚工作不久,院里面来了一个钢结构加油站罩棚的设计没人做,自己就硬这头皮上了(居然发现院里面原来是从来没人做钢结构项目····没人指点)。 自己在网上买了一个PKPM 用钢结构模块做模型输入,网架19X14m,四颗混凝土柱做支撑, 但是后面发现总是无法成功的在网架模型下部就是混凝土柱的位置把柱子建进去或者是设置支座,都怪自己开始想的太简单了,心想会不会是软件操作不正确还是其他什么问题自己没注意到...查看详情

    用户:qq_1426670423264 浏览量:5247 时间:2015-06-27
  • 多层中出现筏板基础,pkpm“桩筏、筏板有限元计算”中如何计算筏板配筋?为什么要满足构造配筋?求解...查看详情

    用户:qq1546008934 浏览量:2347 时间:2015-06-26
  • 没有做过连体的结构,不知如何下手,求万能的网友给我一个连体结构模型!PKPM和MIDAS gen都行,非常谢谢。 我的邮箱:kzhang2014@foxmail.com...查看详情

    用户:再回首恍然如梦 浏览量:611 时间:2015-06-24
  • PKPM们端柱采用墙元模型还是柱的模型?...查看详情

    用户:fengzimosquito 浏览量:1988 时间:2015-06-24
  • PKPM   PKPM

    在pkpm中,运用satwe计算前的参数输入中,有个梁端弯矩调幅系数,默认值为0.85。关于这个弯矩调幅系数: 1、次梁(当主梁布置的次梁)两端的弯矩会调幅吗? 2、悬挑梁梁端的弯矩会被调幅吗?...查看详情

    用户:晴天05 浏览量:1555 时间:2015-06-24
  • 《混规》9.2.13: 梁的腹板厚度Hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度Hw,按本规范第6.3.1条的规定取用。 《混规》6.3.1: Hw:——截面的腹板高度:矩形截面,取有效高度;T形截面,取有效高度减去翼缘高...查看详情

    用户:alang0617 浏览量:2548 时间:2015-06-24
  • PKPM   PKPM

    在PKPM里如何判断转换柱中震抗剪弹性,抗弯不屈服?应该查看PKPM的那一项?应该看什么指标?是不是应该计算两次,分别计算中震不屈服和中震弹性? 我觉得应该是查看“图形文件输出”的第二项,然后查看转换柱,柱轴压比没有问题,提示的是全截面配筋率超限,那说明什么? 请大家指教下,谢谢!...查看详情