规范更新时间:2025-12-07 02:05:28

本专题为土木在线规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 自然资办发〔2023〕10号关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局,上海市海洋局、山东省海洋局、广西壮族自治区海洋局、大连市海洋发展局、青岛市海洋发展局,部有关直属单位,有关派出机构,部机关有关司局: 为贯彻落实党中央、国务院关于生态保护修复的决策部署,深入推进国土空间生态修复工作,针对一些地方...查看详情

    用户:iytvsqna 浏览量:129 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    同样是“6”和“六” 两者之间有着什么差别呢? “6”代表 建筑总层数, 用1、2、3......表示 如图13F、15F所示, 为建筑的总层数 “六”代表 建筑某一层,用一、二、三......表示 如图一层、五层所示,为该建筑的某一层 如图所示: 知识点:隐藏在《建筑设计防火规范》中的“潜规则” 警惕工程造价中的“潜规则”...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:99 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    建规里的“使用面积”和“建筑面积” 同样是面积,二者有什么区别呢? 他们通常又会用在什么情况呢? 使用面积 通常也叫作“净面积” 建筑面积 通常也叫作“轴线面积” 常用情况对比 知识点:《建筑设计防火规范》中的“使用面积”VS“建筑面积” 防火建筑面积...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:115 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    “规划建筑高度”和“消防建筑高度” 同样是建筑高度,二者有什么区别呢? 他们通常又会用在什么情况呢? 规划建筑高度 通常是室外地坪至女儿墙高度 消防建筑高度 通常是室外地坪至屋面面层高度 设计中会出现不同的“建筑高度” 针对不同情况 所说的“建筑高度”也不同 消防建筑高度 通常只用作消防审批 以及《建筑设计防火规范》里提到的建筑高度 ...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:547 时间:2023-03-28
  • 建筑结构抗震的规范有哪些?...查看详情

    用户:coc_76386841 浏览量:64 时间:2023-03-27
  • 建筑施工图片1

    梁中控制保护层厚的间隔件可以分为放在梁底的竖向表层间隔件和放在梁侧面的水平表层间隔件, 间隔件的安放应符合下列规定: 1、梁底放置 下图放置在箍筋上,如放置在底部受力筋上时,间隔件尺寸应相应调整 下表为混凝土梁类的竖向表层间隔件 放置在梁最下层受力钢筋下面时的安放间距,当安放在箍筋下面时,其间隔尺 寸应作相应的调整 ,纵横梁钢筋相交处应...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:1085 时间:2023-03-27
  • 输变电工程图片1

    强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称通用规范)GB 55024-2022已经实施近半年,通过近期的宣贯,大家对规范条文有了进一步的理解。 通用规范是建筑电气及智能化部分共性的要求,适合各类建筑;与此相对应的是项目规范,顾名思义,项目规范是针对某一类项目特点而制定的规范。 通用规范包括工程建设各个阶段,包括设计、施工安装、检验、验收、运行、维护等,系全寿命周期的技术要求,具有...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:133 时间:2023-03-24
  • 风力发电技术图片1

    电压互感器: 1、独立的、与其它电压互感器二次回路没有电的联系的二次回路中性线,应在开关场实现一点接地,包括重合闸和检同期装置用电压互感器二次回路。 2、公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地。 3、用于发电机定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧接地点应设在接地保护柜内。 4、线路电压抽取用电压互感器的二次回路及高压电容器组的放电电压互感器的二次回路应在开关场...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:726 时间:2023-03-24
  • 工业自动化图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:53 时间:2023-03-24
  • 路桥造价图片1

    市政工程工程量计算规范(或者在建设工程工程量清单计价规范)中,都提到了钢结构在计算工程量的时候“ 不扣除孔眼的质量”,但是没有说明,孔眼尺寸的界定。比如在钢箱梁桥梁工程中,横隔板腹板的人孔尺寸在600*450,这么大的洞算不算孔眼? 有哪位能说明一下。...查看详情

    用户:xiaomeng-2008 浏览量:405 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。(自动喷水系统...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:146 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4、4...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:263 时间:2023-03-24
  • 建筑规范图片1

    如何理解YJK软件中,按抗规性能设计时,定义不屈服,材料强度,中震按屈服标准值,大震按极限值? 第一,软件作为一可操作性和适用性的代表工具,内含有一定的行业经验性规则,可能与规范表达有一定的出入,但是不会偏离规范的执行依据;尤其是多本规范表达不统一时,软件会倾向于表达明确的一方,关于性能化设计的规定在《高规》中的表达会更加明确而易于执行;《抗规》繁杂和模糊的地方,可以在M.1....查看详情

    用户:我在南方 浏览量:133 时间:2023-03-24
  • 建筑给排水图片1

    今天分享的这个是通用的管线综合篇,相信大多数朋友们都在用,适用性广,具有代表性和基础性的规范管线的作用,知道意义很大。当然,具体项目、场所可能遇到不同的情况,所以也不是一定会严格按这个,大原则掌握了,灵活掌握、针对难点部位和难点排布特殊措施解决总是合适的,总结新的经验,才是解决问题的根本,落实更加符合自己项目实际的办法总是最好的。请看分享,欢迎收藏! 一、管线综合原则 ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:1022 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:专业间提资 由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。暖通专业: 消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。 给排水专业: 喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:78 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器; 5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 20...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:869 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;2、有...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:171 时间:2023-03-23
  • 请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢? 现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张...查看详情

    用户:lsaknn 浏览量:602 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:159 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:消防防排烟系统设计规范解读 1、防烟设施设置场所 《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:604 时间:2023-03-23