太湖流域工厂、小区、商场污水一体化处理设备 DCW-F工艺流程图 1.调节池(不在设备内) 2.潜污泵(二台一备一用) 3.初沉池 4.三级接触氧化池 5.二沉池(二只并联运行) 6.消毒池 7.消毒装置 8.污泥池 9.风机房 10.风机(二台交替运行) 注:DCW-F(0.5-5)设备不设初沉池,污水直接进入接触氧化池。接触氧化池为二级,二沉池的污泥自流至污泥池。污泥采用厌氧消化。 DCW-F...查看详情
规范上说商场照明密度功率是16W/M2 那么如果有商场的天花图及灯得功率 那么在设计照明配电箱时,是按照功率密度来算进线开关的容量还是按着具体的灯的容量来配置。谢谢...查看详情
没做过商场,请问商场电气设计中,照明配电箱每回路可以配几个插座...查看详情
每层3500,四层,147*24,这个工程需要做排烟吗?该怎么做呢?我没找到具体的规范,请高人指点!谢谢!...查看详情
对于商场如果冬季用空调采暖,则可按暖通空调的设计规范进行设计,但对于商场尤其是住宅底商用散热器或地暖的方式采暖,按采暖的有关设计条文则只考虑冷风渗透,则每人最低新风量无法满足。在设计中用大家是怎样设计的,及考虑原因可探讨探讨。...查看详情
请求各位从事消防工作的前辈指点: 商场中应用半高隔断分割的各个小房间与《火灾自动报警系统设计规范》中8.1.1条:“探测区域内每个房间至少应设置一只火灾探测器”规定的“房间”是有一定区别的。那么实际设计中是否应按每个房间设置一只探测器呢? 房间面积不大,最大的也不超过20平方米。...查看详情
问个菜鸟问题,高层如果消火栓是20L/s,喷淋30L/s,那这时候屋顶消防水箱是取它们两10min之和吗? (30+20)*60*10/1000=30T. 我一直都是这么算的,问这个问题,主要是我看到过同样情况,有人取24T,审图一样过了,是不是我一直以来都是错的? 还有,我看到过2004年上海消防局发文说,超过3000平米的大型商场,至少要设18T水箱,因为没在防火规范和高规里体现出来,可不可以...查看详情
请教各位大虾,上海地区商场中间的商铺冬天要供暖吗,热负荷怎么取? 求救!谢谢各位了!...查看详情
大型百货商场采用顶回风,请问回风口怎样布置及及如何选择回风口的形式和尺寸?...查看详情
请问商场使用的吊顶式空调机如何配电?是每个吊顶机旁边设置控制箱,单独控制;还是楼层设置总配电箱,每个吊顶机一个回路,配电箱里面安装热继电器保护;或者是吊顶机已自带控制保护装置,可以将吊顶机链式链接就可以了?请各位大虾指教!!!...查看详情
某大型商场,地下一层为商场及超市,并有两个仓储,仓储自喷如果按中危二级考虑,整个自喷系统的成本和造价都会增加很多,大家碰到这种情况是怎么处理的?...查看详情
小弟最近在做一个高层项目,群楼二层为商场.上部是住宅.商场楼梯与住宅楼梯分开.现在小弟算商场100人疏散是套低规100人0.65米来计算,方案送消防后消防要求套高规100人1米来计算.请问要以哪个为准...查看详情
商场首层珠宝区域温度较高如何解决?谢!!...查看详情
商场不作吊顶,空调采用风机盘管+新风系统,新风管道可以不保温吗?...查看详情
本人正在做一大商场,7层,每层1.5W平,其中一层分割成N个小商铺做餐饮等业务,面积150~300平不等 请问:1、小商铺内是否设应急照明? 2、小商铺内的照明由公共配电箱还是小商铺配电箱供? 3、小商铺内的配电箱电量怎么估计?比如餐饮...查看详情
高层建筑地下室为商场,不作吊顶,空调管道穿越防火分区,空调水管与新风管保温材料均采用超细玻璃棉,新风管采用复合风管(酚醛风管)合理否?...查看详情
大型商场需要改造,原来使用的电缆是vv的,直接明敷设在吊顶上,没有套管.请问符合规范吗?规范上是如何要求的?还有,通往楼外大约20米距离的配电室的vv电缆的数量非常多,约有60根,采用什么方式敷设?请老师指教,谢谢了!...查看详情
商场设置全空气空调系统,地下车库位于B2,问车库的值班采暖怎么解决更合理。 条件:热源为0.4MPa市政蒸汽,冬季采用板式换热机组提供60-50热水。 想了一下理论上有三种可能: 1、采用蒸汽采暖,凝结水回收不大好办; 2、单设一套换热机组,提供85-60热水用于采暖,为一个不太大的车库单设一套系统,感觉浪费; 3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。 怎样更合适呢?...查看详情
我有一个朋友,将人家一个商场的旧的陈列柜及岛柜给拆了并搬了回来, 据他说要准备安装到一个新商场去,但是有一点我纳闷的就是,想请教下大家,那个立式冷藏陈列柜用的是什么制冷剂呢? 1\(整个整列柜一共是10米长,由五段拼装而成,并分成两个制冷系统,两个压缩机都为涡旋压缩机,但就是制冷剂类型没有标注<也有可能是早已变色看不见了, 2\那个岛柜呢,好像标的是7P的,由一个半封闭式的压缩机组成一个系统...查看详情
请问空调高手,接近5W平米的商场,一共四层,大概需要多少个空调设备房? 空调机多少个?每个功率为多少? 我是做电气的,现有一个方案,由于某些原因,找不到暖通专业,想知道以上数据,以完成方案,请赐教!...查看详情