冷却塔更新时间:2024-05-27 17:52:10

本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • wo 我不怎么理解这个问题:补水箱是给集水器加水还是冷却塔加水?...查看详情

    用户:fujingtx 浏览量:1746 时间:2005-10-31
  • 冷却塔一般要 多少钱啊?有知道的吗? Relief Damper?什么意义啊?谢谢啊...查看详情

    用户:fujingtx 浏览量:5507 时间:2005-10-30
  • 现有一投标方案,客户需要冷却塔设计、加工的相关标准。那位大虾帮帮忙啊?...查看详情

    用户:lin_2000_2000 浏览量:1700 时间:2005-10-27
  • 我做的太原工商银行的空调设计,其中要用到一台流量125的冷却塔,现将太原空调设计计算参数告诉大家,有经验的帮忙选选~~~ 室外计算(干球)温度31.2度 室外计算(湿球)温度23.4度 室外计算(相对湿度72%...查看详情

    用户:liqunwei88 浏览量:2197 时间:2005-10-19
  • 工况:冷却水侧35-30-27时,流量8000立米,冷却塔如何选?我感觉单纯加大冷却塔型号不太合适,各位怎么认为??...查看详情

    用户:dllianfeng 浏览量:2061 时间:2005-10-01
  • 冷却塔蒸发损失率的计算能否直接用蒸发损失量比上冷却塔内的总水量? 发电厂的冷却塔...查看详情

    用户:gjn1 浏览量:8823 时间:2005-09-29
  • 平时接触开式冷却塔,现在一个工程由于内循环水质较高,要求采用闭式冷却塔,为了防止外循环水(自来水或者地下水)在闭式冷却塔盘管外结构,我们对外循环水进行水处理,我个人觉得只要进行钠离子交换+精滤器,将水处理成软水就可以有效的防止结垢,但是发现好多同类型工程,将外循环水进行超滤反渗透,处理成去离子水. 我想请教各位高手,1)有没有必要将水进行超滤反渗透?软水装置是不是就是可以胜任了?因为考虑到投资的问...查看详情

    用户:leila_yang 浏览量:2745 时间:2005-09-23
  • 大多数制冷机组名义制冷量都有这样的标注:冷冻水进、出口温度为12℃、7℃,冷却水进、出口温度为30℃、35℃。大多数民用冷却塔也有这样的标注:冷却水量干球温度为28℃、入口温度为37℃,出口温度为32℃的冷却水量。大家有没探讨过要是水温度达不到上述所说的参数,制冷机组制冷量有多大的影响?还有就是以前看到很多帖子都是说用冷却水量乘以1.2-1.3系数就是冷却塔的冷却水量,是不是选几台机组就各自相乘?...查看详情

    用户:秋韵之临 浏览量:1413 时间:2005-09-16
  • 冷却塔更换填料后,如何验收,从那几方面入手,谢谢。...查看详情

    用户:jzy-890418 浏览量:2091 时间:2005-09-13
  • 如题...查看详情

    用户:hrbvivian 浏览量:1536 时间:2005-09-06
  • 暖通制冷设备选型图片1

    国内大大小小的冷却塔厂家也很到,具不完全统计,应该在200家以上。其中有独资的、合资的、国产的,当然还有一些进口品牌。我想,能到这个论坛上来的人,主要应该有两种类型:一种是搞技术的,这其中可能包括设计院或工程公司的工程师、冷却塔厂家的技术人员;另一种就是做业务的,大部分都应该是做冷却塔的,也可能有做主机等设备的。可以说,我们这些人相比其它行业的人来说还算是行家了! 我想评价的指标具体应包括:公司的...查看详情

    用户:wgf-spindle 浏览量:16753 时间:2005-08-30
  • 关于冷却塔的通风条件的提出,应当限制其附近建(构)筑物的高度不超过通风口的标准是多大 ?...查看详情

    用户:zhaoshudong1981 浏览量:2102 时间:2005-08-24
  • 对方单位给我的一些技术参数是:最高湿球温度是30.1度;要冷却的水量400吨,进水温度54.5度;出水温度45.5度,蒸发盘管是不锈钢的封闭式冷却塔,请教各位师傅,需要配置多少蒸发面积的封闭式冷却塔?小弟在此求助你们了,希望你们帮帮小弟!...查看详情

    用户:wbj1104 浏览量:2380 时间:2005-08-20
  • 我单位购买两组封闭式冷却塔(五模块),一台设计进水温度45,出水温度35;一台进水37,出水32.铜管内循环水使用钠离子交换器处理过的软水,水量基本无损失;外循环水(散布水)也使用钠离子交换器处理过的软水.冷却塔钢构件采用热镀锌表面处理.运行一周后,发现钢构件表面生成白色附着物,去除后,构件上的锌已经被腐蚀,露出钢构件.因为初次使用此类设备,水质管理也正在摸索,经化验,散布水硬度为1.5,PH值为...查看详情

    用户:zhangkeqiang 浏览量:1299 时间:2005-08-19
  • 探讨冷却塔回水是否需要控制!...查看详情

    用户:jackie_wang 浏览量:1007 时间:2005-08-14
  • 本人女,20有几,新入工程销售,想找些做中央空调的朋友共同探讨,有意者可加我 QQ:179026304...查看详情

    用户:zhouliqin 浏览量:4552 时间:2005-07-20
  • 我公司目前有大约35~50座机力通风湿式冷却塔,目前填料经常出现问题,最近有不少同行介绍无填料的冷却塔方案,我经过一段时间的了解和学习还是确定不了是否应该对现有机力通风湿式冷却塔进行无填料改造,想请各位大侠指导。...查看详情

    用户:l77777722526 浏览量:1462 时间:2005-07-19
  • 我公司有一项目在石家庄,寻找当地或华北地区冷却塔厂家。 0512-65220631...查看详情

    用户:anglu 浏览量:1378 时间:2005-07-18
  • 请问哪位朋友有开式循环冷却水水质国家标准,我听说国家标准是PH值7-9,上海标准是7-8.5,麻烦知道的朋友给我一个详细的数据。如果有其他闭式冷却水系统的标准那就更好了。...查看详情

    用户:dsxt 浏览量:2982 时间:2005-06-22
  • 本人在做一栋甲级办公楼空调设计,为防止市政停水而影响冷却塔的补水,专门为冷却塔设置了一个补水箱,补水最低水位高于冷却塔补水管约2.2米,我认为此高差足以冲开浮球阀补水,咨询了冷却塔厂商的技术工程师亦称有2米左右高差足够了,但我上头(一位很有经验的工程师)称需15米高差才能冲开浮球阀,所以应该再加补水定压装置,而现在的冷却水泵房难以在放下一套补水定压装置了,亦难提高补水箱,请问各位高手,冷却塔补水到...查看详情

    用户:goatherd 浏览量:2879 时间:2005-06-21