冷却塔更新时间:2025-12-04 01:18:04

本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 08年一道题目,冷却塔补充水量应对应水表的常用流量还是过载流量? 规范上未找到出处...查看详情

    用户:litong981 浏览量:1920 时间:2010-08-29
  • 原题是这样的: 49、冷却塔冷却数N与下列哪几项因素有关? A 水冷却前后的水温 B 冷却水量与风量 C 填料特性 D 气象条件 在课本《给水工程》第483页 到底N和N'有什么区别?按说是一样的,因为属于(23-45)式一个是左边一个是右边的式子。 如果按左右两边式子的话,我觉得可以选ABCD,不知道大家都是怎么选的。或者怎么看这道题的。期待共享!...查看详情

    用户:admin668 浏览量:2465 时间:2010-08-28
  • 公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了 但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等 应该用哪一种呢? 另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求 请高手帮忙解答!谢谢!...查看详情

    用户:leafinwind 浏览量:2436 时间:2010-08-27
  • 想了解冷却水塔的国际品牌有哪几家? 目前已经有BAC 玛丽 良机 金日。 主机有 特灵 开利 麦克维尔 约克。 请教大家还有哪些,大家多多发表!!...查看详情

    用户:koyk 浏览量:1847 时间:2010-08-25
  • 请问,冷水机组的负荷率显著增大时会不会引起冷却塔里冷却水和空气热湿交换处的空气湿球温度升高?...查看详情

    用户:liukai4900659 浏览量:2553 时间:2010-08-25
  • 安装完毕后冷却塔落水声太大,200m开外都听的到声音,业主要求我解决这个问题,但实在想不到什么好办法。...查看详情

    用户:suhang0302 浏览量:5110 时间:2010-08-24
  • 各位能否介绍些 高档的干式冷却塔品牌 ? 谢谢先。 进口 合资...查看详情

    用户:leoztt 浏览量:1339 时间:2010-08-23
  • 求95SS601钢筋混凝土冷却塔标准图,有哪位同仁有啊?:'( :'( :'( :'(...查看详情

    用户:青青子 浏览量:2035 时间:2010-08-17
  • HG 20522-1992 化工企业冷却塔设计规定3975636...查看详情

    用户:皮皮鲁 浏览量:1986 时间:2010-08-09
  • 水处理图片1

    看图片还是比较直观 3971397 3971398 3971399 3971400 3971401 3971402 3971403...查看详情

    用户:yufenghoa332 浏览量:1507 时间:2010-08-06
  • 环境温度影响他散热效率吗?...查看详情

    用户:z372846562 浏览量:1910 时间:2010-07-24
  • 如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗? 冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:2547 时间:2010-07-15
  • 本人接触的一个工程,因为当时施工管理模式很混乱,中央空调的冷却水系统目前存在以下问题:冷冻机房与冷却塔均放在屋顶,冷却塔采用喷射式冷却塔,因为设备基础承包给土建施工队,土建施工队未按图纸要求将冷却塔基础做到位,原图要求在600mm的混凝土基础上做1100mm的钢基础,土建施工队仅在混凝土基础上担了一根200mm高的工字钢,而冷却水循环水泵基础又比设计做高了200mm左右,如此一来,冷却塔集水盘液位...查看详情

    用户:shanhx 浏览量:19793 时间:2010-07-14
  • SAP2000图片1

    双曲线冷却塔风荷载如何加载?请有经验的网友指导一下啊 本帖最后由 albbhj 于 2010-7-14 10:28 编辑 ] 3937605 3937606...查看详情

    用户:albbhj 浏览量:1925 时间:2010-07-14
  • 工地图片图片1

    马钢股份热电总厂冷却塔环基浇筑首战告捷 马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程 冷却塔环基基础垫层浇筑首战告捷 7月2日17时58分,经过安徽电建一公司马钢新区热电项目部和合作队伍南通三建员工连续3个小时的精心浇筑,马钢股份热电 总厂煤气综合利用发电工程冷却塔环基基础垫层浇筑首战告捷,从而为下一步转入基础施工赢得了宝贵的时间。 马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程冷却塔环基基础垫层共有65m3,这次...查看详情

    用户:wpdq123 浏览量:1186 时间:2010-07-09
  • 工地图片图片1

    马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程冷却塔土方开挖 6月23日9时18分,随着1台SANY反铲挖掘机缓缓伸展手臂挖起第一铲土,标志着由安徽电建一公司承建的马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程冷却塔土方正式开挖。 3923486 马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程设计建设一座2000m2自然通风冷却塔,其开挖面积为3000m2,总土方量约为8000m3。本次基础土方开挖采用大开挖方式,土方开挖至-...查看详情

    用户:wpdq123 浏览量:1772 时间:2010-07-03
  • 我们这边有个项目用的是直燃机组,要安装冷却塔,这个冷却塔位置是一变再变(政府单位就是难伺候),最后他们单位几个一、二把手商量确定了这个方案:安装到副楼二楼的阳台上,路线:主机和冷却水泵全部安装在一楼室外的园林地面上,不过冷却水管必须从一层地面穿到副楼2楼的顶上,然后走到冷却塔安装位置,再向下走到二楼阳台地面上连接上冷却塔接口。 我说能不能从一层顶上直接穿上2层阳台然后连接到冷却塔接口,他们就一起闹...查看详情

    用户:dmingdming 浏览量:6670 时间:2010-06-27
  • 吸收式和蒸汽压缩式制冷 排向冷却塔的热量大小 有高人阐述下吗...查看详情

    用户:alai_2005 浏览量:1901 时间:2010-06-25
  • 我们目前这个项目麦克维尔离心冷水主机为650RT的,制冷量为2286KW,所选用的冷却塔为常菱横流塔500T水量的,进出水温差为32-37度。 去年夏天调试时发现水温从25度降至7度需要1.5个小时,当时商场没有人,室内也未装修。目前商场已经全部开业了,人员也多了,所以今天上午运行主机,发现不动作,后来厂家来人查看后说主机小配电箱里的一块电路板烧毁了,厂家分析两个原因:一是电压过高,因为我们项目目...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:5810 时间:2010-06-18
  • 请高人指点一下 水塔概况:本冷却塔为钢筋混凝土双曲线冷却塔,由通风筒、人字柱、环型基础、水池、进水沟道、淋水构件、中央竖井等部分组成。 水塔淋水面积5000㎡,环型基础断面尺寸1.505.76m,外半径47.83m,底埋深3.6m。人字柱共40对,塔筒为双曲线型薄壳结构。进风口高度7.90m,冷却塔总高110m,底部直径87.0m,出口直径52.7m。 PS:部分筒壁施工在冬季施工,采用现场自搅...查看详情

    用户:hyy1981119 浏览量:874 时间:2010-06-10