本专题为土木在线锅炉设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
6000平的办公区供暖,热指标为40W,要求用固体蓄热电锅炉供暖,低谷电10小时。有给出了每小时产汽0.5吨。蒸汽放热后的温度为90.我用热指标算一个锅炉功率,后来又用每小时0.5吨蒸汽算一个锅炉功率,为什么两个不一样,该怎么取舍? 则每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小时低谷电为例,需蓄热锅炉功率:5760/10=576KW,考虑到锅炉效率0.9,取锅炉功率为640K...查看详情
锅炉节能是系统工程,一方面,锅炉本体节能:运行效率提高(达到常说的效率93%,75方天然气的效果);另一方面,用能设备与锅炉的最佳匹配。 锅炉本体节能 1余热利用 虽是老生常谈,但却是锅炉、窑炉节能最有潜力的区域,有点像鱼缸里捞鱼,捞着不难,可是怎么样多捞点、捞出来怎么鱼放哪里、怎么保证鱼不死是难点。 对于锅炉,余热利用主要有三方面:通过省煤器预热锅炉给水、通过冷凝器预热水箱的...查看详情