  • 想评审个暖通空调,你们都是去哪评审的?...查看详情

    用户:东莞天信 浏览量:14 时间:2023-07-31
  • 暖通资料库图片1

    垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)。 1.3 支架详图 1.3.1 支架详图一 1.3.1.1 图例 1....查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:23 时间:2023-07-31
  • 中央空调图片1

    1 静压箱是什么? 静压箱 又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。 气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。 有的安装到风机吸入口,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。 静压箱是一种传统的通风设施,常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:83 时间:2023-07-31
  • 暖通资料库图片1

    1 电地暖的能效比是多少? 电直接转热的效率应该大于90%。 2 热负荷指标是建筑面积还是采暖面积? 建筑面积。 3 地暖和暖气估算的负荷是好多每平米? 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~10...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:18 时间:2023-07-31
  • 【2023年】山西省低碳规划及暖通行业相关政策汇总1.聚焦“双碳”目标今年1月起,山西省相继制定印发了《山西省碳达峰实施方案》《关于完整准确全面贯彻新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《减污降碳协同增效实施方案》等文件,提出坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,将减污降碳协同增效理念贯穿经济社会发展各方面和全过程,统筹碳达峰碳中和与生态环境保护相关工作,以碳达峰行动进一步深化环境治理,...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:83 时间:2023-07-30
  • 中央空调图片1

    安装篇: 一、空调器安装环境要求 1 、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境; 2 、避开人工强电、磁场直接作用的地方; 3 、尽量避开易产生噪声、振动的地点; 4 、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方; 5 、儿童不易触及的地方; 6 、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; ...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:17 时间:2023-07-28
  • 中央空调图片1

    管道安装流程 管道安装设计要求 1.空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:16 时间:2023-07-27
  • 暖通资料库图片1

    在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统和开式系统 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一部分水提高到一定的垂直高度,如果克...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:19 时间:2023-07-24
  • 暖通工程施工图片1

    洁净系统控制 洁净度-尘埃粒子数 压差 相邻洁净区房间之间的压差应为10-15帕斯卡(指导值)。--EUcGMP(欧盟) 洁净区与非洁净区之间、不同等级洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡,相同洁净度等级不同功能的操作间之间应保持适当的压差梯度,以防止污染和交叉污染。--新版GMP 相邻洁净区房间之间的压差应为12.5帕斯卡...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:70 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    柜式排风罩的一面通常全部敞开。下图图a是小型通风柜,适用于化学实验室、小零件喷漆等。图b是大型通风柜,操作人员在柜内工作,如油漆车间的大件喷漆、面粉和制药车间的粉料装袋等。 按照气流运动特点,柜式排风罩分为吸气式和吹吸式两类。吸气式通风柜单纯依靠排风的作用,在工作孔上造成一定的吸人速度,防止有害物外逸。下图是送风式通风柜,排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则从...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:11 时间:2023-07-21
  • 制冷技术图片1

    设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:35 时间:2023-07-20
  • 暖通资料库图片1

    接触过施工方的人都知道他们是非常‘狡猾’的,每次发现质量问题,口头上说问题不大不要慌,但往往最终会影响实际使用,甚至交付。 关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管或防护套管偏薄 原因分析: 认为套管厚薄关系不大,为了降低成本采用余料0.75-1.2MM之间。 ...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:28 时间:2023-07-18
  • 暖通资料库图片1

    1.1 PE-RT管 一、PE-RT管:执行国家CJ/T 175-2002标准。 二、产品适用于冷热水管道系统。 三、规格与型号: 管材系列和规格尺寸 mm 表1.1-1 壁厚的偏差 mm 表1.1-2 四、验收方法: 1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:15 时间:2023-07-18
  • 暖通资料库图片1

    缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。 膨胀罐 其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。 ...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:67 时间:2023-07-17
  • 暖通施工图图片1

    #1 图纸出图要求 1.暖通施工图管井应注明编号并在图上附表标示用途、面积和服务范围;应注明所有预留设备名称、占地位置、面积及功能并标明为预留;应注明所有设备用途、参数和服务区域; 暖通设计图纸 2.图纸应明确版次、日期,每版图纸(除第一版)均应显著标明改动之处; 3.必须有室内管线综合图(含暖通、电气、给排水、消防、弱电、结构梁等); 4.如采用标准图集,应将采用的标准图...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:40 时间:2023-07-17
  • 中央空调图片1

    近段时间,小编与一朋友闲聊时,朋友就问道:“隔壁和我家都装了变频空调,怎么他家每月空调电费跟我家的 差不多相差 一半?变频空调不是说节能吗?” 小编听了,只好仰天叹声。当然现在我品牌的空调都用变频技术,但要真正节能的话,还得要用 全直流变频 空调技术,别小看只有相差几个字,可你掏钱时就不是相差几个字了。 先科普下,变频空调分为两种:部分变频和全直流变频。 变频空调种类 ...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:16 时间:2023-07-13
  • 中央空调图片1

    企业办公楼的中央空调可以改造吗?答案是肯定的。传统中央空调产品在经历较长年限的使用总会面临老化、衰弱、耗能等诸多问题,而暖通系统产品作为企业办公楼重要的设施之一,进行绿色节能改造是非常有必要的。 首先,我们可以对中央空调产品进行一般性的安装和维修。这包括对冷凝器、风扇、电容器和压缩机等部件进行安装、维修或更换工作。同时保证对中央空调的正常使用,特别是在冷却...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:9 时间:2023-07-11
  • 暖通资料库图片1

    深化设计,又称二次优化设计,是指在项目前期策划及实施过程中,结合项目技术、经济条件,进行的深化施工图设计、优化技术方案、完善设计遗漏功能、推广新材料及新工艺的技术工作。 #1 空调冷水主机选型优化 主机优化可从余量和形式上入手。一般设计选型时与制冷量和风量有关,风量考虑10%~30%的余量后相当于制冷量也有这么多余量,厂家选型时的参数不可能完全对应图纸参数,一般要比图纸要求大一点,...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:47 时间:2023-07-10
  • 通风排烟图片1

    #1 静压箱是什么? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。 气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果 。有的安装到风机吸入口,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。 资料来源 扬州新扬 静压箱是一种传统的通风设施,常被应用于对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:38 时间:2023-07-10
  • 天正暖通图片1

    为什么用T20天正暖通V7.0打开CAD2020无法加载天正组件?打开的只是原始CAD2020,未见任何工具栏,也无法进行天正软件操作。...查看详情

    用户:土大力118 浏览量:196 时间:2023-07-07