暖通更新时间:2025-12-15 21:53:53

本专题为土木在线暖通设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 天正暖通T20v5.0,冷热负荷计算,为什么气象参数我改不了。哪位大师知道怎么改?非常感谢!...查看详情

    用户:abc123ljy 浏览量:123 时间:2024-05-16
  • 采暖供热图片1

    是否有这样的烦恼 对于新手 软件不会安装 无法系统学习 入行暖通,却没有师傅带? 遇到问题,同事却不愿搭理,百度又不精准 学艺不精,岗位遭排挤? 技能水平差,得不到领导信任 从而长期无法升职加薪 基础工作繁琐,却练不到技术? 。。。 对于老手 虽然几个命令即可搞定日常工作 但是否存在某个功能一知半解 又没有时间研究 如果存在以上问题 那么给您推荐一套天正暖通快速入门零基础入门到精通全套视频教程 ...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:97 时间:2024-05-15
  • 给排水资料库图片1

    常规87型雨水斗的组成 屋面防水卷材铺装之前,雨水斗排水短管需提前埋入楼板内,防水卷材弯入短管承口,填满防水密封膏后,即将压板盖上,并插入螺栓使压板固定 支架、管道根部装饰收口做法 支架根部与屋面装饰协调 屋面通气管地面收口做法 卫生间如安装悬挂式感应小便斗,安装墙体必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,且该10cm墙体正下方结构不能有结构梁,以便于安装...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:59 时间:2024-05-14
  • 建筑资料库图片1

    在暖通设计中,户内的暖气管网设计完成之后,一般都需要进行采暖设备的水利计算,从而保证之后的水泵的选型等,保证设计合格,后期供暖良好。 在需要用到天正CAD计算的时候总是要浪费不少的时间去摸索。别担心,今天小编就将告诉大家非常简单实用的方法,帮大家快速 计算采暖水利。 ~ 1.打开天正暖通CAD软件,然后点击图示位置中的“采暖水利”,进入采暖水利计算模块。 2.然后点击水利计算模块中的...查看详情

    用户:wx_92460546 浏览量:574 时间:2024-05-14
  • 制冷技术图片1

    ? 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱...查看详情

    用户:wx_53294987 浏览量:472 时间:2024-05-13
  • 暖通资料库图片1

    Q1:防烟排烟管道直接采用土建风道,未在土建竖井内设置钢板风道。 Q2:加压送风楼梯间顶部设置固定窗未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 Q3:地下楼梯间采用自然通风,可开启外窗或开口未设置在最高部位。 Q4: 某办公楼的首层扩大(合用)前室开有多个连通走道或房间的门洞,仅设置1个与...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:67 时间:2024-05-11
  • 暖通资料库图片1

    接触过施工方的人都知道他们是非常‘狡猾’的,每次发现质量问题,口头上说问题不大不要慌,但往往最终会影响实际使用,甚至交付。 关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管或防护套管偏薄 原因分析: 认为套管厚薄关系不大,为了降低成本采用余料0.75-1.2MM之间。 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:73 时间:2024-05-09
  • 通风排烟图片1

    1、中心(消毒)供应室应保持有序压差梯度和定向气流。定向气流应经灭菌区流向去污区。无菌存放区对相邻并相通房间不应低于5Pa的正压,去污区对相邻并相通房间和室外均应维持不低于5Pa的负压。 2、无菌存放区宜按不低于Ⅳ级洁净用房设计,并应采用独立的净化空调系统。高压灭菌器应设置局部通风,低温灭菌室应有独立排风系统,温度冬季不宜低于18℃,夏季不宜高于24℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:85 时间:2024-05-08
  • 暖通资料库图片1

    接触过施工方的人都知道他们是非常‘狡猾’的,每次发现质量问题,口头上说问题不大不要慌,但往往最终会影响实际使用,甚至交付。 关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管或防护套管偏薄 原因分析: 认为套管厚薄关系不大,为了降低成本采用余料0.75-1.2MM之间。 ...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:182 时间:2024-05-08
  • 防火阀设置的具体要求:防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴防火阀在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。 1.排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防火阀。 2.排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。 3.如果有必须穿过防火墙的排烟管道设置,务必设置与排烟风机联动的排烟防火阀。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火...查看详情

    用户:qq73537496 浏览量:133 时间:2024-05-08
  • 暖通资料库图片1

    来源:暖通云 版权归原作者所有 调试过程是个工程问题暴露的过程,经常碰到稀奇古怪或类似无关紧要的问题,有的问题虽能发现,但解决却无回天之力,最终却给调试遗留不少的困惑与无奈。 1、窜系统问题 医药厂房的洁净空调系统中出现较多,主要有几种情况: a)由于房间较小,安装过程中容易造成位置混淆; b)两个以上房间共用一个回风夹道,之间的隔板未安装到顶或未密封打胶,造成调...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:68 时间:2024-05-06
  • 暖通资料库图片1

    调节阀 气动薄膜阀 增力型气动薄膜阀 球阀 三通阀 蝶阀 隔膜调节阀 截止阀 ...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:81 时间:2024-05-06
  • 暖通资料库图片1

    空调水系统的管道设置方式,宜符合以下原则: 1、 一般情况下,可采用异程式水系统; 空调系统的末端设备阻力一般来说远大于供暖系统的散热器,并且末端系统在建筑中较为分散,末浩支路阻力差异较大,因此一般情况下可采用异程式管道布置方式。 2、当各并联末端环路的设计水流阻力较为接近且末端设计水阻力占并联环路设计水阻力的比例不超过 50%时,该并联环路宜采用同程式系统设计; 建筑标准层水系统管路,当末端...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:72 时间:2024-04-28
  • 暖通资料库图片1

    空调漏水不复杂但是很麻烦,原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析: 1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:141 时间:2024-04-23
  • 暖通资料库图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:89 时间:2024-04-23
  • 通风排烟图片1

    门诊、医技楼设计,应符合以下要求: 1、通用诊室:优先采用温湿度独立控制系统,也可采用常规风机盘管+新风系统;过渡季内区诊室可采用加大新风量或设多联机系统的方式消除余热; 通用诊室的空调系统无特殊要求。 2、放射/疗科:除核磁共振的扫描间需采用恒温恒湿专用空调系统以外,其余宜采用多联机系统,有小时湿度波动要求的房间增设除湿机;放射/疗科的排风宜独立设置,高能直线加速器的排风应高空排放; 为防止相互...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:80 时间:2024-04-22
  • 专家热线图片1

    传统暖通行业正在从单一的的设备供应、工程服务向多元的综合能源服务管理转型。 新的技术、新的理念,推动着传统暖通行业的升级转型,以适应能源互联网时代的发展新趋势、节能降碳政策的新要求、客户降本增效的新需求。 一、转型必答题 暖通是建筑的重要组成部分,分为主机、输配、末端等部分,是建筑领域节能降碳的攻坚区。公开数据显示,我国既有公共建筑面积达124亿...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:46 时间:2024-04-22
  • 现在一直在用天正暖通7.6版本,也一直想更新最新几个版本,但是用了几个版本,在风管中增加风阀后,如果风阀移动,风管无法处动连接,不像天正暖通7.6版本那样,还有在风管上布置风机,无法像天暖通7.6那样,设置好的风管直接在上面布置风机就行了,很方便,现在风管上面布置的风机都会有一段变径。不知道怎么解决这样的问题...查看详情

    用户:wx_1603370256301 浏览量:397 时间:2024-04-20
  • 暖通设计中风机盘管的新风比达到了0.4正常吗...查看详情

    用户:陈延绪 浏览量:78 时间:2024-04-19
  • 天正暖通图片1

    T20天正暖通V9.0多联机没有厂商维护、设备维护、系列维护...查看详情

    用户:cof1620117877993 浏览量:1085 时间:2024-04-18