空调更新时间:2025-12-17 12:32:54

本专题为土木在线空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    随着科技水平的不断发展,中央空调除了商业用途以外,也正在走一些家庭中。选择靠谱的中央空调品牌固然很重要,但是,懂得其中的一些门道可能也会减少后期设备维修维保的问题。所以,在中央空调完成以后,验收就显得非常的重要。那么,中央空调安装完成以后要怎么验收呢?下面随着小编看看中央空调安装验收问题。 一、在中央空调安装位置是否恰当 不管是家用中央空调还是商用中央空调,它的安装位置都是很重...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:102 时间:2023-08-16
  • 采暖供热图片1

    供暖空调系统冷热量计量设计,应符合下列原则: 1、供暖系统计虽,应符合相关标准的强制性规定以及工程所在地的政策法规; 2、一般建筑,应对供暖空调系统的总供热最、供冷量进行计量; 3、根据甲方要求,对某些供暖与供冷区域设置分项计量装置; 4、接口管径大千或等千 DN100时,宜选用流量与温度测量分体式计量装置,通过 远传电信号由集中能源管理系统计算冷、热量;接口管径小于或等于 DN50时,宜选用流量...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:47 时间:2023-08-16
  • 中央空调图片1

    任何的商用中央空调设备,只要经过长时间的使用,基本上就会遇到故障问题。这是有很多种原因造成的,需要我们找对具体的原因才能从根本上解决中央空调的设备问题。日立中央空调同样也不例外,那么在遇到问题的时候,该如何快速的维修,又该如何找到故障的原因,这个问题才是重点。下面小编分享日立中央空调遇到故障该怎么做? 1、检查电源问题 如果日立中央空调无法启动或者完全不工作的情况下,首先与需要...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:81 时间:2023-08-16
  • 中央空调图片1

    空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。 ①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值; ②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。 注意: 最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:61 时间:2023-08-16
  • 中央空调图片1

    一次泵变流量系统中,压差传感器设置的位置对循环泵的能耗及系统的安全运行有着非常重要的影响。 以各末端采用静态平衡阀为例,有三种压差传感器的设置位置(如下图 1),其中△P 1 、 △P 2 、 △P 3 分别代表方案 1、方案2、方案3。 方案 2和方案3是目前常用的控制方式,但方案3的应用有前提条件。 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:564 时间:2023-08-16
  • 中央空调图片1

    1、什么是中央空调的“二联供”和“三联供”? 简单的说, “二联供”,就是使用一套空气能热泵系统,提供“热水+采暖”或者“采暖+制冷”两种组合功能; “三联供”,则是提供“空调+地暖+热水”三种组合功能。 需要明确的是,“二联供”和“三联供”都是针对水系统空调而言的,氟系统空调没有这些概念。 水系统空调由室内机和室外机两部分组成。室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:155 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    中央空调与家用空调的原理是一样的,其目的就是让房间温度随主人的舒适度来设定。那如何来设定让人舒适的温度,这时候就需要温控器了。温控器在中央空调的运作中起着十分重要的作用,在这里,小编主要向大家介绍下中央空调温控器的一些小知识,了解它是十分重要的。 什么是中央空调温控器? 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。中央空调温控器是专为控制风机盘管开发设计的,...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:52 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统,以下分别作简单比较,希望对各位有帮助。 1、直燃型溴化锂空调系统 主机智能化程度 空调系统复杂,需专人管理机房。主机的制冷/制热切换需人工对阀门切换来实现 末端系统控制 有线控制或无线控制、多功能遥控器、中央集中控制器。 运行可靠性 溴化锂制冷机组从原理上要...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:82 时间:2023-08-15
  • 通风排烟图片1

    1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定; 2、采用其他形式空调系统的建筑,可按照以下原则设计: (1) 对于人员密集或室内人员使用需求差别较大的建筑公共区域,宜设置机械新风系统,其新风量可按上表的LQx值确定; (2) 个人使用的房间,当设置了可开启外窗且经分析论证自然进风量可满足上表的LQx值时,可不设置机械新风系统。 ...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:132 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    空调末端设计的要求,我们参考《采暖通风与空气调节设计规范》,《综合医院建筑设计规范》和《医院洁净手术部建筑技术规范》。但对于有洁净要求的功能空间,它的空调末端设计应注意以下几点: 1、洁净手术室的新风机回风应经初效、中效和高效过滤器处理。 2、采用空调的手术室、产房的工作区和灼伤病房的气流速度不宜大于0.2m/s。 3、核医学的通风柜应采用机械排风且排风口的风速应保持1m/s左右。 4、净化空调系...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:47 时间:2023-08-15
  • 暖通资料库图片1

    供暖空调系统水管的流速,目前国内尚无专门的试验资料和统一规定, 但设计时又很需要这方面的数据。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》参考国内外的有关资料和我国管材供应的实际情况,规定室内热水供暖系统水管的最大流速见表5-6,空调水系统可参照执行。 关于供暖空调水管的推荐流速,国内各种文献的叙述也不尽相同,兹举例如下(见表5-7)。 最大流速只在极少数共用管段中为消除剩余压力或为了计算平...查看详情

    用户:qq92908670 浏览量:104 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    1、确定外区进深,进行内、外区划分;再将内、外区再细分成若千个温度控制区域,每个温控区域的控制面积:内区50~ 80㎡、外区25~50㎡。 2、在每个温控区对应设置空调末端,每个区域需有相同的温度控制要求,同一温控区中的各种空调负荷应尽可能按同一规律变化; 3、根据规范或设计要求,确定室内设计温、湿度。在冬季外区供暖、内区供冷的情况下,大空间室内设定温度内区应高于外区1~2°C。使内区上部较热空气...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:46 时间:2023-08-15
  • 中央空调图片1

    水泵运行的最低频率定得太低将会使水泵的效率变得较低,定得太高将会使水泵的节能效果较差。 要确定变频循环水泵的工作频率范围,需要从以下几个方面来考虑: 1. 变频循环水泵最大工作范围 额定转速时,水泵在额定流量与额定扬程下运行,会有较高的水泵效率和电机效率。 但是水泵的额定流量不是水泵的最大流量,一般来说,水泵在设计制造时考虑的最大工作流量是额定流量的 120...查看详情

    用户:qq10404889 浏览量:1117 时间:2023-08-14
  • 中央空调图片1

    一、MAU+DC+FFU系统简介 MAU+DC+FFU空调系统主要用于洁净度要求较高(千级或以上)的电子洁净厂房,或者个别特殊场合。比如楼层很低的大面积万级厂房,若用AHU一次回风空调系统,系统风量大,送回风管太大无法施作,可考虑使用MAU+DC+FFU系统已减少空调风系统管道。 MAU+DC+FFU空调系统的三个组成部分分别负责洁净车间的三个主要参数:MAU主要负责湿度的控制,DC主要负责温...查看详情

    用户:qq10404889 浏览量:1473 时间:2023-08-14
  • 中央空调图片1

    我们先来看看几个活生生的爆炸或者起火的案例: 案例一:西安的一位市民有空调移机的需求,随后通过小区及楼道内张贴的小广告,找到了电话并预约师傅将空调移好,在插上电源启动不到2分钟的时间,室外机就炸了,索性没有人员伤亡。 案例二: 家住盐城市区的一个业主,曾是空调的安装工,自己本身具备一些基础的安装空调的能力,当他在给自家安装空调时,发生了爆炸,不幸的是该业主当场身亡。 案例三: ...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:209 时间:2023-08-14
  • 中央空调图片1

    1 前期准备工作 1)、 中央空调系统安装完毕,经全面检查符合设计、施工验收规范和设备产品技术文件的要求,准备送电、运转、调试。 2)、 要求相关人员熟悉本工程的全部设计资料,领会设计意图和状态参数,掌握系统中设备、部件的工作原理、运行程序,弄清送回风系统、供冷系统、供电系统、自控系统的全过程,并了解多种阀门、调节装置检测仪表所在位置。 3)、 检...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:158 时间:2023-08-14
  • 暖通资料库图片1

    空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的 得热量 和 得湿量 。当得热量为负值时称为 耗(失)热量 。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为 冷...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:178 时间:2023-08-14
  • 中央空调图片1

    1、家用中央空调 家用中央空调又叫家庭中央空调、户式中央空调,是一个小型化的独立空调系统,适用于大空间家庭,办公楼等。这种中央空调多以一台主机(室外机)通过制冷管路连接多个末端设备(室内机),将冷暖气流送到家庭内不同的房间(或区域),来实现室内空气的调节(制冷或制热)。 家用中央空调多为多联式中央空调系统〈简称多联机)。它由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:306 时间:2023-08-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    方案设计基本要素: 1 、舒适性空气调节室内计算参数: 参数 冬季 夏季 温度(℃) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤0.3 相对湿度(%) 30~60 40~65 2 、建筑物总冷量应按逐时冷负荷的综合最大值确定。 3 、逐项逐时冷负荷计算 ,需考虑...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:81 时间:2023-08-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    编制背景: 1. 政府对设计管理的要求—设计不能指定厂家; 2. 设备性能的多样化—技术的发展,多种性能的设备研发; 3. 设计要求的多样化—工作参数的不同需求、额定参数、施工要求等。 目的与用途: 1. 通用化—反映产品的通用技术要求和参数; 2. 适应招投标的需求—针对所设计工程的统一技术要求; 3. 设计人员的免责—以性...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:114 时间:2023-08-14