距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线泵站设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵站设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
排涝泵站施工图,图纸比较规范,希望能给需要的朋友一点参考 4243694...查看详情
32米宽的U形槽式泵站进水池可以实现吗?底板要多大?下部的地基是粉砂....查看详情
坝后取水泵站工程图(初设)...查看详情
400m³×2消防水池及泵站建设项目施工总承包招标 招标编号:0613-116232100205 招标编码:CBL_20110216_6244984 开标时间:2011-03-14 一、 招标内容 上海恒寿堂药业有限公司招标范围为:400m³×2消防水池及泵站建设项目施工总承包。 二、 对报名投标人的基本要求 投标单位必须具有: 1、具有房屋建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质,并具有类似工程业...查看详情
泵站泵数量,一用、一备、一检修,三台是不是偏多? 有没有搞泵站运行维护的来说说。...查看详情
在无负压给水增压泵站的设计时,需要注意哪些因素? 无负压技术最早是运用在对建筑给水的增压上,后来由于其具有节能,泵站建设规模小,控制方便等特点,逐渐运用到了对城市主供水管网的增压上, 不同于常规增压泵站,无负压泵站的设计对管网的要求较高,本人在初次设计无负压泵站上遇到了一些问题,希望各位前辈不吝赐教, 主要问题包括如何根据泵站的进出水压进行泵站选址,设备最低损耗,成套设备的价格,质量如何把关,运行...查看详情
请问,进水扩散角的概念是?...查看详情
取水泵站设计例子,希望有用...查看详情
刚找到这文章,想与大家分享,希望有用4207721...查看详情
宁夏扶贫扬黄灌溉一期红寺堡五泵站及五干渠工程施工组织设计...查看详情
污水泵站前池流态改进措施的试验研究 - 这材料希望有用4204311...查看详情
没写过,资料也不是很充足 谢谢...查看详情
希望对大家有用!!!!!!!!!!!...查看详情
想请问下AXBXH=5X8X17m的污水泵站集水池造价按体积是多少元/立方米。谢谢...查看详情
大型钢厂(循环水系统) 循环水泵站..很直观大家多多看看对自己有帮助的! 4186714 4186715 4186716...查看详情
一个污雨水泵站模型 大家帮我看下啊 我新手 有什么错误给我说下嘛 谢谢各位 抗浮水位-2.5m 侧面填土至顶面。 如果行的话 请版主帮我算个结果嘛 呵呵...查看详情
请问各位大大,现在我设计的下穿需要一个泵站,但是流量很小,才0.1m3/s,泵站面积如何确定?...查看详情
我们这新建了几座水利泵站,电机选用的132Kw额定电流为240A,设有变频设备(就是变频柜),有了变频柜是不是常规低压变压器设置的无功功率补偿器就可以不用了。或者说变频柜和无功功率补偿器工作原理是相同的,还是变频柜可以代替无功功率补偿器工作?请老师们解答?...查看详情
这个泵站设计规程不错,比GB的那个详细~~~~~~~~~~ 本帖最后由 yunfliu777 于 2013-1-6 16:35 编辑 ]...查看详情
某污水提升泵站,地面层为检修及吊机室(高程±0.000m); 负一层为格栅除污机室(高程-12.000m),格栅除污机室长约15米,宽约6米; 负二层为进水池,潜污泵集水池及泵房。 请问,负一层格栅除污机室照明应该如何设置? 个人考虑按GB/T 50265-1997《泵站设计规范》表10.10.4 中一、1.主机室(无天然采光)设计,工作面名称为设备布置和维护地区,被照面为离地面0.8m水平面, ...查看详情