距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线泵站设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵站设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
西红门工业区雨、污水泵站箱式变压器工程招镖公.告 开镖时间: 所属行业:其它 镖讯类别: 国内招镖 资源来源: 其它 所属地区:北京 受北京市西红门市政投资管理有限责任公司的委托,对西红门工业区雨、污水泵站箱式变压器工程施工进行公开招镖,现诚邀愿意承担该项目工程的潜在投镖人前来报名。 一、工程概况 1、项目名称:西红门工业区雨、污水泵站箱式变压器工程 2、项目地点:西红门镇中鼎北路 3、招镖方式:...查看详情
有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。...查看详情
求助各位前辈: 在设计排水泵站的时候,集水池内各部分有流速的要求。例如栅前流速,过栅流速,泵前流速等,这些流速是根据什么计算的? 如果是按照过水流量除以断面面积的话:流量应该就是进水流量,但断面面积是集水池内水位的断面面积吗?那样的流速计算出来太小了。而且在水池内的流态也不是均匀流,由于断面过大,断面之间流速梯度也较大。因此小弟求助各位达人! 不胜感激!!...查看详情
如题: 排水工程设计中,管道埋深超过多少米时必须设提升泵站?可有相关规范可查? 求高手帮忙解答!...查看详情
扬程落差大21~48m,近期流量为6600立方米每小时左右,远期为11000立方米每小时左右,看了给排水设计手册几天了,没合适的泵,改怎么选泵,有谁知道麻烦回应一下,谢谢!...查看详情
本人是新手,最近在做一个小型的污水提升泵站的造价,但是很难中,不知道怎么做的,有没有高手前辈作过的,指点新人一二啊!...查看详情
大家分享一下,很实用哦。。。...查看详情
有一排涝泵站向水库排涝即水库是涝区外排洪水的承泄区,如何去外水位?包括外江的设计水位,最低水位,最高水位?请教了;还有如果是灌溉泵站从水库引水向灌区输水,一般按保证率取枯水为又如何选取啊?谢谢! 河道取水和排涝的规范已经很清楚了,水库取水和排涝还不知道查什么规定?...查看详情
谁知道泵站的设计报告编制规程是什么? 最近在编写泵站设计报告的时候,查看了DLT5020-2007(替换了DLT5020-1993和DLT5021-1993)标准,见到该标准适用于“新建、扩建大中型水电站和抽水蓄能电站工程的报告的编制”,确定了该规范仅适用于水电站的报告编制。 可我又查看了DLT5021-1993标准,里面1.0.2仅说了“适用于大中型水利水电工程”,1.0.4中涉及到了泵站的报告...查看详情
正在做一道路施工图,雨污水都需要提升,不知能否将雨污水泵站建在一起?...查看详情
工程概况如下:现有加压泵站一座,内设4台200KW水泵,三台定速(其中一台为备用),另一台为变频水泵。负荷计算如附件所示。 计算结果如下:本工程设备安装容量为814.75KW,计算容量为:Pjs=441.72KW,Qjs=174.58Kvar,Sjs474.97Kva,电容补偿:174.58Kvar。考虑到供电电源情况、用电负荷性质、负荷等级以及变压器经济运行等因素,通过综合技术经济比较,本工程设...查看详情
2007年专业知识下午第3题群里有点争议 沿程无出流的长距离压力输水管常采用多级水泵加压串联输送方式,其主要优点是下列何项? A 节约能源 B 节约工程投资 C便于管理 D减少漏失水量 我的理解如下: 给水工程秘书处56页公式2-44下面有段描述,否掉了A和C。 关于B和D 秘书处14页有关于漏失率的定义 由漏失率与管材、管径、长度、压力和施工质量有关可知 距离一定的情况减少沿程长距离有压输水管网...查看详情
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台泵的5min的流量,如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不超过6次。 一般的污水厂的粗格栅提升泵站都是自动控制,请问,集水池的容积按Q(m3/h)/6 对吗?...查看详情
一个下穿通道的全地下式排涝泵房 只有在下大雨且停电的时候泵房才会被淹没,造成事故 这个情况应该按几级负荷? 一级?二级?三级? 我看一二级负荷的定义,只有在停电的时候就造成事故的才算 而这种是停电且下大雨的时候才会有问题!算不上一二级负荷吧?...查看详情
有泵站改造这本书么?丘传忻,李继珊编著的!有的话发给我一份吧,谢谢,690571215@qq.com...查看详情
雨水泵站 箱式变压器的 进场 安装 需要做那些资料...查看详情
泵站前池防护栏是用铋锈钢管焊接的,求助怎样算铋锈钢管重量 希望大家尽量详细介绍下 单价是用重量还是用米做单价?...查看详情
随着城市化进程的加快,大批市政污水处理设施陆续兴建,污水处理厂已成为城市基础设施的一个重要组成部分。由于其自身的特殊性,绝大多数污水处理厂在改善城市环境的同时,又成为新的污染源,恶臭便是其中的一个突出问题。 上海浦东某污水泵站紧邻居民楼(相距仅数十米),运行中产生了大量的恶臭气体,不仅影响泵站员工的身体健康及工作环境,还影响了周围居民的日常生活。为了改善该污水泵站的环境,上海加合环境科技有限公司提...查看详情
本人现在要做一个污水提升泵站,但从来没接触过这个东西,不知道怎么做,请高手能够详细解说!...查看详情