多联机更新时间:2026-01-28 14:58:25

本专题为土木在线多联机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 主要从性能、价格、运行费用3方面着手 谢谢了!!!...查看详情

    用户:mxt001 浏览量:1277 时间:2008-10-24
  • 住宅底商面积大多60平米左右,冷负荷8KW--10KW,我翻看了几家样本,均没有合适的机型,或者有差不多的机型,但是是单相电源的,电气专业说配电不好平衡,如何选型,请高手支招...查看详情

    用户:cf_000 浏览量:1497 时间:2008-10-15
  • 我们最近有一个多联机工程要开工了,冷媒是410A.估计铜管要2T多. 大型多联机工程用铜管哪几个厂家的还可以啊? 前年有个工程407C的机型用的是宏泰的,在冬天38的管都给我爆了三次. 我晕我现在不敢用啊,有知道哪几个厂家的质量可以啊?谢谢各位!...查看详情

    用户:ticenluo2008 浏览量:3159 时间:2008-10-04
  • 以前做制冷系统时管道长了都要考虑回油的问题,但现在多联机,商用机从来不用考虑,是真的技术先进了吗,还是我们忽约了咯。...查看详情

    用户:tyzlgs 浏览量:4673 时间:2008-09-28
  • 暖通制冷设备研发图片1

    最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。 有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这...查看详情

    用户:4759088 浏览量:7217 时间:2008-09-25
  • 小弟找了很多美的产品样本,都没有找到有关多联机配管管径的选择标准。哪位有能不能发一下,我找到了也会发上来。谢谢 本帖最后由 yd_wj_diandian 于 2008-8-21 16:15 编辑 ]...查看详情

    用户:yd_wj_diandian 浏览量:5524 时间:2008-08-21
  • 组装车间的流水线,中段有温度要求,故设小隔间(狭长的那种),采用美的MDV多联机,一拖十二,呵呵 原先每台内机(吸顶式)的冷凝水单独直接接入立管,现厂房变更后,所有内机的排水全部并入天花板上的水平管后集中排出,用不久老是出现内机滴水现象,今天这台机明天又另外的内机了,郁闷啊~有时候某台内机的水漏的相当大,哗一下跟下雨似的 现在把每台内机的冷凝排水管出口的S型弯落差增大到40CM了,还是搞不定介个问...查看详情

    用户:guilin04hvacr22 浏览量:1294 时间:2008-07-17
  • 多联机,智能多联机,数码多联机,变频数码多联机,还有什么多联机不知道,到底什么原理,有什么区别。请指教。...查看详情

    用户:guobin206 浏览量:1426 时间:2008-07-14
  • 现在很多多联机的能效比都说有4以上,还有的说在7以上,经本人的初步分析和了解,这些厂商的计算方法是通过一个时段例如从早上9点到下午5点这个时段内房间内末端的冷量(这里所说的冷量不是实际输出的冷量而是末端设备的标明冷量,大家这点要注意哦)除以这个时段的耗电量,能效比能达到7绝对是“正确的”,希望厂家来喷我,我很想了解这个能效比7时如何来的。...查看详情

    用户:guanyeyi 浏览量:4281 时间:2008-07-14
  • :hug:最近收集了一些空调方面的资料,希望与大家共享,PDF格式 本帖最后由 moyanwo 于 2008-8-19 12:01 编辑 ]...查看详情

    用户:moyanwo 浏览量:3458 时间:2008-07-08
  • 一直不清楚两者之间的相同点和不同点。 还以为是一种呢. 请高手指教!...查看详情

    用户:vidywoo 浏览量:1557 时间:2008-06-30
  • 数码多联机回油是怎么解决的,有什么好的方法?谢谢...查看详情

    用户:tylon212003 浏览量:1263 时间:2008-06-29
  • 工程背景是5星级大酒店.....查看详情

    用户:82xjj-0513317 浏览量:3969 时间:2008-06-25
  • 准备设计一个很大的项目,想找多联机厂家合作,但不知道哪家信用好,不会赖设计费,请了解的说说。我目前是在上海,项目是上海周边的...查看详情

    用户:renew3 浏览量:2676 时间:2008-06-16
  • 一格力数码多联机系统,系统为一拖六。主机一主板分出一根控制总线,连接6台分机。故障为,从主机出来前两台盘管控制室外主机,在室内盘管机启动为制冷状态,主机能正确相应,并启动压缩机。 但从第三台起,无论后面的四、五、六号启动制冷,都无法实现主机相应启动。 在检查数据总线正常。所有分机盘管没有 E6 信号故障。 要实现后面的制冷,只能去启动1号。或者2号。 是不是分机的地址码设置错误。不知有人知道设置吗...查看详情

    用户:hzjtiger 浏览量:2256 时间:2008-05-25
  • 求海尔KFR-250EW/L(H)型和KMR-280W/B530A型空调技术参数及电路图...查看详情

    用户:lzj73514 浏览量:2058 时间:2008-05-10
  • 根据多联机制冷与供热方式的不同,夏天制冷效率应比供热效率高,冬天供热用电损耗应是夏天制冷用电损耗的1.3倍。...查看详情

    用户:ccc568 浏览量:1685 时间:2008-05-07
  • 请问一下,多联机室内机是否有三路管子啊?冷剂的进回管和凝结水管这三路啊?还有就是管子材料为紫铜管的话,它的壁厚是多少啊?管径我们如何确定啊?二分歧是什么呀?...查看详情

    用户:lflf123456 浏览量:1539 时间:2008-04-26
  • 请教各位兄弟姐妹,北京地区安装多联机怎么报价?包材料多少钱每平米或每台?清工多少钱每台?谢谢!...查看详情

    用户:郭鹏 浏览量:1464 时间:2008-04-24
  • 大家讨论一下户式中央空调选型中采用水冷机好,还是多联机好,优缺点?...查看详情

    用户:houyj1972 浏览量:4120 时间:2008-04-01