多联机更新时间:2025-12-05 09:24:33

本专题为土木在线多联机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 产品特点概述 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 控制先进,运行可靠 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。多联机中央空调 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:830 时间:2015-08-18
  • 热泵工程图片1

    近年来变流量(VRV)多联空调系统发展较迅速,它具有连接管线占用空间小,易于安装,各个房间可以独立控制、分别调节温度、冬季不会结冰等优点。但是现有的变流量(VRV)多联空调系统都采用的风冷机形式,存在以下缺点:一是室外机易于结霜,除霜要消耗能量,降低供暖能力;二是若室外温度过低,会使机组不能正常T作,即使可以工作,其效率也很低;兰是夏季风冷的冷却效果受环境温度影响,效率较低,室外冷却风扇的噪声...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:531 时间:2015-08-16
  • 可变制冷剂流量空调系统,即通常称作的商用多联机空调系统,因其变频技术的应用、超长冷媒管设计、多元化内机形式、高可靠的设备、简捷的系统设计、人性化的系统控制;我们为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此讨论一下多联机工程施工中有关施工注意事项。 为了统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:875 时间:2015-08-15
  • 1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:809 时间:2015-08-14
  • 根据室外内机功率4.68kw,电压220v,求得电流21.27A,选的空气开关为25的,为什么老是跳空开啊。最主要不是启动时候跳,而是运行一段时间后跳,不知道什么问题。求大神!...查看详情

    用户:牛中贵族 浏览量:1868 时间:2015-08-11
  • 各位大神帮帮忙分析下第五代格力中央空调多联机GMV5S机组在调试过程中数码管上出现了db 15 u8 内机管路异常 不知该怎么去解决 ? 有调试过的师傅们 帮忙分析下...查看详情

    用户:jilinfanguangkui 浏览量:1300 时间:2015-08-06
  • 三菱电机的工作铭牌:三相四线,380V-415V,60HZ 想问一下这样的变频多联机机组在440V,60HZ情况下能否长期运行?(考虑到电压的波动范围为正负10%)...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1135 时间:2015-08-01
  • 如题,现场多联机项目安装碰到如下问题,这些错误求解惑孰轻孰重,全部要整改了还是部分整改: 1..室内机未使用减震吊钩,使用8mm吊筋 2.复合风管和风管机连接,风管和全热交换器连接均未使用软接头, 3.水管铜管等所有管路卡在同一根吊杆上 4.信号线未单独配管,和铜管捆扎在一起 5.水管铜管使用同一个穿墙套管 6. 铜管未做冲洗,直接保压。 7. 铜管吹洗时是否要和室内机断开连接?还是可以一头接在室...查看详情

    用户:越陌度阡 浏览量:805 时间:2015-07-25
  • 哪位大神把各个品牌的多联机参数做个包给大家分享下?输入太痛苦了。...查看详情

    用户:wsrq 浏览量:698 时间:2015-07-20
  • 本帖最后由 zl1812 于 2015-7-17 16:07 编辑 最近遇到的问题是,在多联机系统设计中,经常碰到配电的问题 按照国内多联机厂家的常规做法,多联内机是加了电辅助加热的 这样,汇总一下内机的配电功率,发现其实功率很大,基本上和外机配电相等 如果不用电加热,更改负荷换室内机后,总体造价上升了一些,但是配电基本上减少一半 那么,现在的问题是,是要造价低但是配电高的方案 还是要造价高配电...查看详情

    用户:zl1812 浏览量:5827 时间:2015-07-17
  • 中央空调图片1

    file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers2462384136QQWinTempRichOleH47BY$B6~1O6~T~96EMK6@0.png52662765266277 5266276 5266277...查看详情

    用户:xk2462384136 浏览量:2711 时间:2015-07-15
  • 1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1716 时间:2015-06-24
  • 冰蓄冷空调是一种有效缓解“昼夜用电峰谷差”的技术l1 2],在商场、宾馆、办公楼等大型空调系统中得到越来越多的应用,但很少有适合于商用和家用的小型系统。因此,小型冰蓄冷系统在我国将有较广阔的发展前景。对于小型冰蓄冷系统的研究,不同的研究机构提出了不同的系统结构。笔者从大过冷度制冷循环的特性出发,提出过冷型多联机冰蓄冷空调系统,并搭建了试验台。 1 多联机冰蓄冷系统 本系统基于大过冷度制...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:821 时间:2015-06-20
  • 工作原理: 1、普通风冷多联系统MDS机组:采用谷轮公司的数码压缩机,由于此压缩机通过PWM阀可以控制静涡旋盘和动涡旋盘的闭合和分离,使压缩机出现负载和卸载的两种状态,通过改变卸载和负载的时间比例可使压缩机的能力输出范围在10%~100%之间调节。 2、低温制热多联系统MDS-LH机组:采用喷汽增焓技术,通过给数码涡旋压缩机增加一个补汽口,并利用二次节流增加制冷剂过冷度的方法来,来提升了机组的低...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:905 时间:2015-06-17
  • 引言 空调技术发展日新月异,为满足各种用途需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。多联机空调系统以其设计施工简单、实用、灵活方便、运行节能、功能强大、可靠性高等大量优点在工程中得到了广泛引用,下面以安徽省合肥市富广大厦为例,阐述数码涡旋喷气增焓技术在多联机空调系统中的应用。 1 工程概况 富广大厦位于合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口东南角,占据成熟商业地段优势,工程建筑总面积约为68 000㎡...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:3114 时间:2015-06-12
  • 变频多联机 变频多联机系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。是变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume)空调系统的一种形式,是一种制冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,属空气—空气热泵系统。主要应用场合为高端住宅、写字楼、别墅、写字楼、会所等场合。 目录 1、变频多联机简介 2、变频多联机系统组成 3、变频...查看详情

    用户:yyd7235200 浏览量:3298 时间:2015-06-12
  • 摘要 现代化的控制技术将多联机各部件与系统紧密连接,室内、室外机良好协调机制的建立是多联机稳定运行的基础。在工程应用中,通过不同控制模式的合理组合,不仅能满足控制管理要求,还可以实现多联机节能高效运行。 关键词 多联机 运行 控制 模式 Coordinated operation mechanism for multi-split air conditioneers and its con...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1420 时间:2015-06-03
  • 1 适应负荷的能力 不能自动适应负荷变化 自动适应负荷的变化 2 温控精度 开/关控制,温度波动范围达2℃ 降频控制,温度波动范围1℃ 3 启动性能 启动电流大于额定电流 软启动,启动电流很小 4 节能性 开/关控制,不省电 自动以低频维持,省电30% 5 低电压运转性能 180V以下很难运转 低至150V也可正常运转 6 制冷、制热速度 慢 快 7 热冷比 小于120% 大于140% 8 低温制...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1310 时间:2015-06-03
  • 暖通资料库图片1

    支持金秋十月个人小站热带度大比拼,支持晓航。 各位好友久违了,下面谈谈我换工作以后的种种经历吧 一换新单位就立马投入工作,刚好是公司的一个工地收尾的时候,那个忙啊。 自己做材料预算,自己沟通甲方,自己现场协调,总之为了最后的收尾我是两只腿疼死了,基本上没得坐的。 先从吊主机说起吧5143587 52台主机,副楼31台,主楼21台,主楼64米。加上距离加上机器高度再加上钢丝绳。130吨吊车,加臂三节...查看详情

    用户:mozunchonglou 浏览量:778 时间:2015-05-19
  • 中央空调图片1

    前言:水环(源)多联机组是将水源热泵技术、多联机技术结合在一起,糅合了风冷多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点,使得该机组既有多联机的变负荷的灵活,安装配置自由的特点,又有冷水机组的高能效,运行平稳的优点。本文以广东太阳神集团总部办公大楼建筑的设计进行分析。 工程概况 本工程位于广东省广州市,为广东太阳神集团办公大楼,建筑南北朝向,地下一层为车库及其他用房,地上共九层;本...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:626 时间:2015-05-15