地源热泵更新时间:2025-12-17 03:33:56

本专题为土木在线地源热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地源热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水源热泵空调系统概述 地球是一个巨大的恒温体,蕴藏了无穷无尽的能量,无论冬夏季节3m以下的土壤/地下水温相对恒定。水源热泵机组在电能的驱动下,将地下取之不尽、循环再生但不可直接利用的低位能量开发利用,成为可利用的高位能。它可以满足冬季供暖、夏季供冷的需要,又能用来制取卫生热水,解决洗澡用水的供应问题,充分显示了其一机三用的优越特性,因而在各类建筑物中得以广泛应用。 水井供应系统是水源热泵中央空调的...查看详情

    用户:lwenyong2011 浏览量:2441 时间:2011-07-16
  • 做空气源热泵热水工程的朋友 加我qq 514647348 交个朋友共同探讨共同学习 本人自2004年开始做空气源热水工程,...查看详情

    用户:zk00100 浏览量:1429 时间:2011-07-15
  • 麻烦问下 我这里采暖期为6个月 去年做了一个别墅项目 用的柜式涡旋水源热泵机组 去年冬季运行费用非常高400多平米的面积每个月3000多元的电费比集中供暖的费用高了一半 厂家说是小机组的问题 我现在正在联系一个2W多平的新农村项目 现在很担心一旦项目投入使用后 费用会比集中供暖还高 我这里电费是五毛八分每度 机器用KFWH12302 有没有高手知道6个月采暖期 每平米大概的电费是多少啊...查看详情

    用户:cfsxy1978 浏览量:904 时间:2011-07-15
  • 有人给能我讲讲水源热泵真的经济、节能、环保吗? 拿冬天为例,水源热泵能效比=4(东北地区测出来的是3),而这个能效比只是热泵机组的能效比,如果算上两侧的循环水泵(热泵机组耗电的20%-50%),那么真实的系统能效比=4/(1+0.5)=2.67。国内大部分发电都是煤电,燃煤发电率35%。那么真实热效率=2.67*0.35%=93%。城市大型燃煤锅炉的热效率也能达到90%,水源热泵和燃煤锅炉比起来并...查看详情

    用户:sukhoihu 浏览量:2144 时间:2011-07-15
  • 目前的水源热泵全热回收机组(只针对小型机组60kw以下),大部分为2个系统的,而且2个系统都有全热回收功能,小型全热回收机组针对家庭来说,一个系统就能满足家庭的热水需求,能否在一个机组里面实现一个系统有全热回收功能,而另外一个没有热回收功能 ,控制系统该如何实现?哪位高手能否给予指点一下!!!...查看详情

    用户:wzx200802 浏览量:1721 时间:2011-07-08
  • 关于地源热泵埋管的相关资料,现发上来请大虾们看一下,可以交流交流指导不足之处。...查看详情

    用户:chenbo027 浏览量:1348 时间:2011-07-07
  • 工地图片图片1

    发一点地源热泵埋管现场图4346852 4346852 4346853...查看详情

    用户:lrg502 浏览量:5047 时间:2011-07-07
  • 热泵工程图片1

    向大家请教一下 在同一地源热泵埋管区域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因钻不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果? 4346782...查看详情

    用户:宝贝佳林 浏览量:3708 时间:2011-07-06
  • “地源热泵取水与回灌技术”难题破解 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 利用地源热泵供暖制冷是可再生能源建筑应用技术的重要组成部分。取水与回灌技术是其中的关键环节,一旦回灌过程不科学,将会造成水资源的严重浪费和污染。山东科灵空调设备有限公司总结多年来实施地源热泵工程的经验教训,选取解决这一共性的关键技术难题作为科研课题逐级申报,经住房和城乡建设部批准,成为2010年科学...查看详情

    用户:shizixiaowei 浏览量:1274 时间:2011-06-30
  • 地源热泵作为新兴的暖通行业热门行业,在国家政策的支持、企业积极投入以及业主对低碳环保的节能要求带动下,使得整个地源热泵行业呈现出一个蒸蒸日上,快速发展的势头! 行业蓬勃发展,地源热泵工程遍地开花。整个地源热泵行业对人才的需求都出现了井喷。 1、对人才数量的需求 新投资的地源热泵公司到处开花以及项目的井喷,使得企业对人才更是求贤若渴。大多数的企业都需要补充人才,需求企业多,岗位跨越多个层面,从项目经...查看详情

    用户:ntsbmh 浏览量:873 时间:2011-06-29
  • 公司要上水源热泵了,经验不足,想请各位指导一下,水源热泵的系统匹配应当注意些什么呢?谢谢!...查看详情

    用户:tyqkey 浏览量:984 时间:2011-06-28
  • 2层建筑,总共46台盘管,3台68KW机组,水泵36m³/h,20m扬程 主机启动不了,说是缺水。有什么可能的问题啊。求大侠帮忙啊...查看详情

    用户:zzc19870811 浏览量:1914 时间:2011-06-25
  • 现在上海很多中小型别墅都开始装地源热泵,厂家经销商宣传的口号都是节能。我手边特灵的HWWD机组的资料写的夏季可以节省40到50的能耗,冬季可以节约70的能耗。可是我看上面的机组参数,HWWD25的机组,标准工况下制冷量26.6KW,耗电量6.4kw,制热量31kw,耗电量7.8kw。而且这个耗电量都还是不包括水泵的耗电量,如果加上两个水泵至少也要在加上一两个千瓦吧。同时我再看大金的VRVIII空调...查看详情

    用户:zhaoxh788 浏览量:6986 时间:2011-06-23
  • 公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。我看了一下外机的结构,就有一点不同,就是在压缩机的排气口接了一路旁通管到回气管的气液分离器前(在蒸发器出口后管路),通过电磁阀控制其打开,而电磁阀的打开由另外在排气口上接的一只检测排气温度的温控表来控制,温控表设定了一个上限和下限,当排气温度达到上...查看详情

    用户:wufeitao 浏览量:1127 时间:2011-06-20
  • 我想做个空气源热泵,用于采暖保温,冬天室外温度零下15度左右,要求出水温度在20摄氏度左右,这时候采用空气源热泵的能效比能达到多少?...查看详情

    用户:zhangzhenat 浏览量:1679 时间:2011-06-14
  • 十二五---地源热泵发展新机遇 信息来源:制冷快报 发布时间:2011-6-3 据了解,全世界有近30%的能源消耗在建筑物上,而我国的建筑能耗约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。目前我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米,其中80%以上为高耗能建筑;既有建筑近400亿平方米,95%以上是高能耗建筑。建筑的高能耗与世界性能源短缺的矛盾以及节能减排意识风靡全球使建筑节能成为全世界热点话题,在日益...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:1737 时间:2011-06-13
  • 哪位大侠有,给小弟发一份,感激不尽。406686125@qq.com...查看详情

    用户:xaiqi 浏览量:990 时间:2011-06-12
  • 我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。 是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因? 请各位大侠来帮忙!...查看详情

    用户:l359790733 浏览量:4252 时间:2011-06-08
  • 我单位现安装两台顿罕布什WCFXHP/WCFXHP-R系列立式全封闭螺杆冷水机组,一台为180KW、一台为150KW,在使用过程中启动180KW机组不用调节阀门来控制排气压力.就可以正常启动。而150KW启动时,要不断的调节阀门来控制排气压力。启动时间要1个多小时不断控制阀门,直到阀门打开正常运转。这种现象正常吗?我们是第一次用地源热泵不清楚,厂家说正常,不知道对不对,请老师指点!!!!!谢谢了!...查看详情

    用户:qiqfsthu 浏览量:2488 时间:2011-06-08
  • 美的家用空气源热泵维修资料全...查看详情

    用户:lufuliang 浏览量:2196 时间:2011-06-04