地源热泵更新时间:2025-12-17 03:33:56

本专题为土木在线地源热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地源热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 关于新疆地区两例水源热泵机组的维修案例分析,希望大家指导和建议! A、新疆库尔勒某项目,调试两台670KW水源热泵机组。 现象:一台机体上的阀门打开后压力表显示为零,检查几 次阀门都已打开,后打开冷凝器上的充(放)冷媒截止阀后没冷媒放出,打开压力表连接压缩机的截止阀接口也没冷媒;用洗衣粉水检测焊接和法兰处也没有外漏,外观管路也无破损;后打开冷媒角阀前端的小阀口后有冷冻油流出但无冷媒,确定无冷媒。 ...查看详情

    用户:fanmg349 浏览量:2945 时间:2011-10-21
  • 5栋建筑面积之和:15000m2,最远距机房250m,一次泵直供,建筑末端有电动二通阀。室外管网异程,一供一回,每栋建筑回水总管设静态平衡阀,请问:每栋入口需要设自力式压差控制阀吗?需要设哪些设施?...查看详情

    用户:acheng 浏览量:1160 时间:2011-10-21
  • 江苏地区,5万3千方的医院,医用蒸汽这个先抛开不谈,这个我知道可以蒸汽锅炉,也可以由专门产生蒸汽的简单设备。、 主机是采用地源热泵。 此时,热泵厂家的建议是:冬夏季空调还有生活热水全由热泵产生。生活热水和冬季制热,这些热量无需锅炉,可以全有热泵提供。假如,担心热泵冬季不稳的话,可以多打一些井,多一到两台备用热泵主机。 老工程师的建议是:热泵使用的同时,冬天的空调用热,生活热水,热量之和,除热泵能提...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:10729 时间:2011-10-18
  • 我现在做一个方案,是一栋写字楼,没有中央空调,只有冷脚塔,我设计那个单位是2卡的,物业只提供了2组冷却水管出来,耐且每条管只有DN25大的管,但是我一组管要接5台水源热泵机组,每一组管都要接24.3KW的机组,我知道这样做是没有效果的,但物业没有担供更多的未端接管口。请教各位高手,有什么方法可以解决???...查看详情

    用户:fengming2010 浏览量:776 时间:2011-10-18
  • 现在手头上一个河水源热泵项目,河水深在3米左右,在取水口设有滤网拦截较大树叶、垃圾、泥沙等。在河岸边用一旋流除沙器,对河水进行除沙,防止对换热设备的损坏和管道的堵塞,在机房内加一电子水处理仪进行杀菌除垢,保证系统正常运行。由于建筑离河水较远200米左右,甲方又不愿牵电线,将取水泵放置在地下室机房内。这样的做法合理吗,有什么要改进的?系统初运行时会不会有水泵入水段有空气,水泵空转抽不过来水,系统不能...查看详情

    用户:dingangle 浏览量:3361 时间:2011-10-17
  • 手头上有一个河水源热泵工程,河水深在3米左右,在取水口设有滤网拦截较大树叶、垃圾、泥沙等。在河岸边用一旋流除沙器,对河水进行除沙,防止对换热设备的损坏和管道的堵塞,在机房内加一电子水处理仪进行杀菌除垢,保证系统正常运行。由于建筑离河水较远200米左右,甲方又不愿牵电线,将取水泵放置在地下室机房内。系统初运行时会不会有水泵入水段有空气,水泵空转抽不过来水,系统不能正常运行。这样的做法合理吗,有什么要...查看详情

    用户:dingangle 浏览量:1008 时间:2011-10-17
  • 各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608....查看详情

    用户:lhx720500 浏览量:5030 时间:2011-10-13
  • 看了这个系统图纸,有几个疑惑; 1、什么叫做定流量阀门,作用是什么。。用于哪些场所! 2、主机进出水管道上面,出水管有定流量阀门,进水管是什么阀门??作用如何?假如是电动调节阀,我觉得应该放在回水管! 3、冷冻水侧的分集水器有压差旁通阀,以控制主机侧的流量不变,那么在水井侧是否也应该这样? 4、主机的流量应该是定流量系统,变流量系统对机组影响较大,主要是哪些方面图纸各位看下。。。...查看详情

    用户:sheng3820486 浏览量:1514 时间:2011-10-12
  • 水源热泵的水管应该是悬挂在结构板底的,大概会产生多大的荷载呢?急急急!!!求大侠帮忙...查看详情

    用户:ataili214 浏览量:1799 时间:2011-10-11
  • 地源热泵技术应用助力低碳节能 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 随着经济的发展和人们生活水平的提高,公共建筑和住宅的供暖和空调已经成为普遍的要求。 地源热泵实际上是一项非常古老的技术,四十年代便有应用,只是近五年来相关技术发展,使其迅速商业化。地源热泵的名称最早出现在1912年瑞士的一份专利文献中,20世纪50年代欧洲出现了利用地源热泵的第一次高潮。在此期间,Ingers...查看详情

    用户:weimengjia 浏览量:1111 时间:2011-10-10
  • 工地图片图片1

    这个小机房是我自己做的。 发来图片上来给大家看看哈。 多多指教。 本帖最后由 zhubo927 于 2011-10-9 14:47 编辑 ] 4400015...查看详情

    用户:zhubo927 浏览量:5488 时间:2011-10-09
  • 我们周围几个别墅区,每家要装地源热泵空调,我们作多联机的,没做过地源热泵,不知如何选型报价及施工,请前辈指教一下,越详细越好。谢了。我邮箱LWKONGTIAO@126.COM。...查看详情

    用户:lwkongtiao066 浏览量:2561 时间:2011-10-08
  • 请大侠们告诉:地源热泵地下换热管有必要采用双u管吗?...查看详情

    用户:sunmalin 浏览量:12479 时间:2011-10-05
  • 我看麦克维尔的样本,单螺杆满液式水源热泵机组的制冷COP达到7.2甚至7.4的都有,好像满液机达不到这么高吧?...查看详情

    用户:ssl8443221 浏览量:8203 时间:2011-09-29
  • 家用空调主机是特灵水源热泵水机,另配有水箱,配有一台水泵。请问能同时供应空调用冷水和生活热水吗?生活热水是速热循环,请问需要再单独安装热水循环泵吗?请高手指点。...查看详情

    用户:zjgdgj 浏览量:3015 时间:2011-09-27
  • 优点1:环保无污染。省去了锅炉系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染;省去了冷却塔系统,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染,使环境更加洁净优美。 优点2:节省投资寿命长。一套系统解决冷、暖、浴的供应,安装简单、节省投资费用,运行寿命达到20年以上。 优点3:高效节能。无论冬季还是夏季,每投入1KW电能均可得到5KW左右的热能或冷能。能源利用效率远高于其他形式的中央空调系。。。。 优点6:节省运行...查看详情

    用户:ttiy 浏览量:1388 时间:2011-09-27
  • 超低温空气源热泵冬季采暖运行费用与燃气、电采暖运行费用对比的前提是在相同发热量的情况下各种采暖设备所消耗的费用进行对比。 现设定某地区的燃气热值为8600千卡/立方米,价格2.7元/立方米。燃气炉的热效率为80% 。 民用电价为0.53元/kwh 。电采暖设备的热效率为90% 。 现以1吨水从15℃上升到45℃所需的热能Q为计算的依据;我国北京以南的地区冬季白天的气温在-7-+7℃之间。 Q=1*...查看详情

    用户:lwenyong2011 浏览量:2189 时间:2011-09-26
  • 我国地源热泵机组使用领域分析 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 近十几年来,尤其是近五年来,地源热泵机组系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。 地源热泵机组利用泥土或水体温度冬季为12-22℃,温度比环境空气温度高,热泵轮回的蒸发温度进步,能效比也进...查看详情

    用户:weimengjia 浏览量:767 时间:2011-09-22
  • 大家好。我在黑龙江省大庆地区,我们这个地方因为采油要向地下注水,所以无论冬夏都有比较稳定的水源,水量基本是不变的,而且是循环利用的。 那么在我们这个地方能够使用水源热泵进行供暖吗?如果技术上可行,成本上是否合算? 这里冬季采暖期从10月15日到第二年的4月15日。最冷的时候气温可低至-35摄氏度。 请高手赐教。...查看详情

    用户:ilovemilan2009 浏览量:3352 时间:2011-09-21
  • 各位大虾,路过请留步。小弟跪求地源热泵地下室基础内集管及钻井施工图片,如果有工艺讲解,那再好不过了。不胜感激!@yiwen@...查看详情

    用户:xcfreeknight 浏览量:2419 时间:2011-09-21