  • 工地图片图片1

    公园用箱变,高1400mm.配ABB的safe柜,安全美观不阻挡视线。 1646387...查看详情

    用户:zcool 浏览量:2084 时间:2005-11-10
  • 有没有35KV箱变(4000*2)的相关图纸,(包括土建,电气) 这本书<箱式变电站设计选型加工工程安装标准技术实用手册>有吗??...查看详情

    用户:sundragon 浏览量:1695 时间:2005-11-02
  • 我想请教住宅小区设箱压时,容量如何计算,我们这儿一般要求每台容量不超过630KVA,我想问的 是住宅每平方米按多少瓦计算不(中档小区),如果临街做门面房,每平方米按少瓦计算(餐饮和店铺),有各种用途的用电选择表那在好不过了。谢了...查看详情

    用户:byf1969 浏览量:6524 时间:2005-10-26
  • 我现在设计一个315KVA的箱变,用的是油变,不知变压器室设计多大?...查看详情

    用户:jiangyuqiang-72 浏览量:2294 时间:2005-10-08
  • 原创箱变安装工程施工设计-深圳...查看详情

    用户:zgssgz 浏览量:1046 时间:2005-09-27
  • 目前做箱变的企业很多,但据我观察,真正能够把接地设计制作合理的却寥寥无几,谁知道真正合理的接地该如何设计、制作、处理吗?...查看详情

    用户:czw8212792 浏览量:1562 时间:2005-09-12
  • 谁有箱变设备调试方案或电气调试项目?先谢了!...查看详情

    用户:llm3528 浏览量:3228 时间:2005-09-11
  • 刚购买的新书,有56.5MB,5个压缩卷。目录如下: 第一篇 欧式箱变技术总论 第二篇 欧式箱变用高压开关设备 第三篇 欧式箱变用变压器设备 第四篇 欧式箱变用低压配电设备 第五篇 欧式箱变计量技术及计量仪器 第六篇 欧式箱变设备安装技术 第七篇 欧式箱变质量检验与控制 第八篇 欧式箱变维护与检修技术 第九篇 欧式箱变电站技术标准汇编...查看详情

    用户:典哥 浏览量:32215 时间:2005-08-05
  • 厂区规模不大,大概用400kVA的变压器,是设独立变电所好,还是箱变好? 是不是这两种方案都可以? 如可以,在投资和日常维护等方面,哪个方案比较好? 谢谢!...查看详情

    用户:河图 浏览量:1899 时间:2005-06-14
  • 我现有一住宅小区,共6栋多层和1栋高层,设计考虑室外设有4台箱变。在设计电气总平图时,不知该把箱变放在哪里好。诸如:离建筑物的距离,离道路的距离,是否要考虑对室外景观的影响而避开主要通道和重要景点。...查看详情

    用户:hs30 浏览量:8377 时间:2005-05-11
  • 我在做箱变设计是以前选用的开关用0.8倍 电缆选用1.5倍 但是现在有个文件好象是提高了:开关用0.7倍,电缆选用2倍。 不知道正确不???...查看详情

    用户:juneei 浏览量:1430 时间:2005-04-29
  • 一别墅群,计50幢(250方),15KW/幢。选630KVA箱变一台,每幢配线YJV4x16,低压侧接50回路 50路能接下吗?...查看详情

    用户:jzh_nc 浏览量:1000 时间:2005-04-08
  • 一个绿地工程,用电设备将近400KVA,我设箱变500KVA。因环境专业意见,将箱变放置于一斜坡背面开的小房子里面,空间足够。 问题:业主是一政府职能部门,提出箱变放置在这样的小房子里面会有问题,要求我们改变设计方案,设计功能单一的变配电设施,即类似于建筑物内变配电房。至于业主具体什么问题,他们也无法说出,就是说他们平常做的都是箱变露天放在室外,房子里面的都不是箱变。 我查看了相关规范,标准,都没...查看详情

    用户:20010923 浏览量:3670 时间:2005-04-04
  • 如题...查看详情

    用户:ccc99 浏览量:1020 时间:2005-03-31
  • 请教各位,高压进线直接T接于10KV架空线路的箱变是否可以取消高压进线柜,10KV进线经跌落式熔断器和避雷器后,直接接变压器高压端,这样可以取消高压进线柜,不知是否可行。谢谢!...查看详情

    用户:zqhong999 浏览量:5944 时间:2005-03-16
  • 各位大侠,不知你们对高压断路器是如何选型的?800KVA的箱变,我选择125A的高压负荷开关,80A的熔断器,总觉得这样选择太过边缘,心里不放心。请各位大侠予于指正。这样选型是否能让人放心? 谁能告诉我箱变外壳所用的锁跟普通锁有什么不同,它是否具有联锁的作用,它的型号是什么?谢谢!...查看详情

    用户:jianghe1508 浏览量:9025 时间:2005-01-27
  • 某小区三栋高层,室外考虑箱变,但由于地方太小,两高层间有一六级人防汽车库,上方浮土0.5米,建筑非让将箱变作于人防上部,说荷载没问题,可箱变下方的电缆坑如何考虑呢?这样做行吗?...查看详情

    用户:xujinzhan 浏览量:1630 时间:2005-01-09
  • 本人设计高速公路供配电的,新手,请各位高手指点一下: 在一个互通附近只给监控外场设备供电,负荷为9kw,附近没有变电站,初步定为设一个室外箱变,可我看箱变的额定容量最低为50kva,这样算来的话,负荷率才18%,我想问问,这么低的负荷率合适吗? 或者大家有没有什么更好更合理的建议? 拜托了,谢谢大家。...查看详情

    用户:pocky_an 浏览量:2023 时间:2004-12-23
  • 请教有谁知道800KVA箱变的重瓦斯保护如何做?...查看详情

    用户:yy_0202 浏览量:2470 时间:2004-12-08
  • 请教各位大狭,美式箱变和欧式箱变的区别是怎样的?对设备的选择和系统图有没有特别的要求?在下谢谢了。...查看详情